sstt
сообщение 23.6.2018, 19:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Здравствуйте, необходим чертеж или схема ручного запальника для котла ДКВр 6,5 с горелками ГМГ 4 (хотя бы от руки), ибо одна из котельных постоянно мучается то с трансформатором то с электроклапанами по газу для авторозжига и при необходимости розжига котла порой начинается беготня с какой нибудь катушкой или проводком, а производство простаивает из за этого. Как я понимаю для разных горелок они разной длины, и отверстия ручного запальника должны смотреть на выходные отверстия газа горелки, естественно краны перед горелками будут заменены на задвижки для более плавной подачи газа при розжиге. Если говорить более конкретно то нужна длина запальника от ограничителя до выходных отверстий по газу из него для горелки ГМГ 4, конструкцию самого аппарата они приедут и посмотрят у нас на котлах ДКВр 20, которые разжигаются вручную с такими запальниками со времен Горбачева. Конечно можно при желании залезть в топки котлов и посмотреть как, куда и насколько, но может у кого то есть готовое решение испытанное и применяемое на практике? Спасибо.

Сообщение отредактировал sstt - 23.6.2018, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.6.2018, 21:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Когда впервые увидел работу операторов с ручным запальником, у меня волосы дыбом встали - огненный шар перед котлом, а когда запальник, будучи в топке, касался контрольного электрода то оператора било током, он трясся как паралитик и матерился на всю котельную не выпуская железку из рук.
То была прелюдия.
Теперь - людия.
На самом деле, Вы можете очень легко определить длину железки от ограничителя до газовыпускных отверстий имея чертеж горелки, запальник заканчивается спереди, чуть ниже оси горелки. Чертежей на эту хрень нет и вряд ли будет, Вы сами понимаете процесс розжига и как это работает, сварганить сей девайс труда не составит.

Но, не зря стараются избавится от человеческого фактора, однажды горе-оператоша "раздела" ТВГ-8М, сперва открыла газ на одну из горелок, а потом внесла в топку ручной запальник, жахнуло как надо.
Воспитайте своих наладчиков, что бы розжиг выполнялся по регламенту, ручные запальники запретили уже лет двадцать как.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 30.6.2018, 21:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Честно сказать никогда такого не видел при розжиге ручным запальником, хотя им у нас зажигают и ДКВР и ДЕ, впрочем не исключаю, что при разгильдяйстве работников котельной (не закрыть задвижку по газу после срабатывания ПКН а взведя его тут же сунуть запальник в топку) и тех кто дал им в руки ручной запальник не позаботившись о расположении КЭ и прочих факторов, такое может быть. На мой взгляд если уж делать ручной запальник на случай выхода из строя чего либо в автоматике розжига, то как положено разборным для очистки, с соплами по газу, с ограничителями, с задвижками на горелку, плюс всё замерить и т д, а просто кусок трубы совать в топку и открывать кран, это я и сам бы не рискнул. А вопрос был задан чтобы иметь хоть какое то предствавление о размерах, и сделать так сказать "заготовку" для того чтобы впоследствии слазить в топку и после произведенных замеров произвести конечную подгонку по размерам этого ноу хау))

Сообщение отредактировал sstt - 30.6.2018, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.7.2018, 22:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sstt @ 30.6.2018, 21:29) *
никогда такого не видел при розжиге ручным запальником, хотя им у нас зажигают и ДКВР и ДЕ

делать ручной запальник на случай выхода из строя чего либо в автоматике розжига, то как положено разборным для очистки, с соплами по газу, с ограничителями, с задвижками на горелку, плюс всё замерить и т д,

Вам не нравится тот ручной запальник, которым пользуются?

Может быть, мы говорим о разных вещах? - Мне ручной запальник запомнился в виде метров трех кислородного шланга, соединенного с полудюймовой стальной трубой метровой длинны, с полусотней газовыпускных отверстий и заглушкой в конце ее. В одно из отверстий вставлялась спичка, поджигалась и открывался кран на отпае перед шлангом, чаще, бросали на пол подожженный кусок газеты и от него "прикуривали", а затем сували эту трубу с факелом на конце в одно из отверстий ГМГ и визуально контролируя пламя запальника в оси горелки плавно открывали рабочий кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.7.2018, 8:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



НА контрольном электроде нет (не должно быть) напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2018, 8:35
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 27.6.2018, 21:46) *
когда запальник, будучи в топке, касался контрольного электрода то оператора било током, он трясся как паралитик и матерился на всю котельную не выпуская железку из рук.

"трясся как паралитик" - это свежо. biggrin.gif
Цитата(Valiko @ 4.7.2018, 8:29) *
НА контрольном электроде нет (не должно быть) напряжения.

Почему не должно быть напряжения?
На Украине это запрещено? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 4.7.2018, 8:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Работал лет 10 назад оператором котлов. Автоматический розжиг давно похерен. Длинной арматуриной с масляной тряпкой, примотанной проволокой, поджигали, что ТП, что БКЗ, что водогрейные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 7.7.2018, 22:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Был на днях на объекте, увидел запальник, вспомнил тему и сфоткал
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Zapalnik.png ( 952,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.7.2018, 22:30
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(defuser @ 4.7.2018, 8:40) *
Длинной арматуриной с масляной тряпкой, примотанной проволокой, поджигали, что ТП, что БКЗ, что водогрейные

Эту тряпку потом как-то тушат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 8.7.2018, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(sstt @ 23.6.2018, 19:34) *
может у кого то есть готовое решение испытанное и применяемое на практике?

Конечно есть. Высоковольтный трансформатор ИВН-ТР с запальником ЗУ-3 или любым другим, подходящим по размеру и давлению газа. Плюс провод от системы зажигания "Жигулей". 220В на трансформатор дали, по проводу пошли 6кВ на запальник, там появилась искра. Открыли шаровым краном газ - загорелся запальник, появился газовый факел длиной метр и более. Открыли задвижжку горелки - загорелась горелка. Единственная система котельной, которая работает всегда и сразу. В любой современной газовой плите работает. Больше 20 лет занимаюсь реконструкцией котельных, до сих пор ни разу нареканий на эту систему не было. Если ещё есть электроклапан перед запальнииком и реле времени перед трансформатором и клапаном, то это вообще верх совершенства, ничего потом самому выключать не надо. Может вам стоит электрика подучить или запальник почистить?

Сообщение отредактировал WRybkin - 8.7.2018, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.7.2018, 9:50
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(WRybkin @ 8.7.2018, 9:15) *
или любым другим, подходящим по размеру и давлению газа

Не согласен насчёт "любого". thumbdown.gif
Для устойчивости горения простейший ЭЗГ когда-то приходилось дорабатывать: сверлить отверстия и пр.

Запальник - только инжекционный!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.7.2018, 20:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мне знакомый начкот рассказывал, что для нормального розжига ДЕ-25 (с большущей круглой горелкой, не помню модель) оне протянули ГП среднего давления Ду 20, врезку сделали перед ГРУ - только лишь на запальную горелку, иначе не могли разжечь котел без хорошего хлопка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 10.7.2018, 18:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(WRybkin @ 8.7.2018, 9:15) *
Может вам стоит электрика подучить


Я в начале я писал что это в соседней котельной, а подучить надо руководство которое не заботится о наличии запчастей для беспербойной работы цеха, а при поломке начинается поиск виноватых. Вот после одного такого случая и лишения премии начальика котельной и обратился он ко мне за советом как хотя бы этот риск минимизировать. Ведь это же дурдом для четырех котлов иметь один рабочий трансформатор и переставлять его без конца с одного на другой при розжиге а при выходе его из строя невозможно разжечь котел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.7.2018, 19:44
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sstt @ 10.7.2018, 18:50) *
Вот после одного такого случая и лишения премии начальика котельной и обратился он ко мне за советом

А если хлопОк будет?
Могут и выгнать совсем... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 11.7.2018, 17:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Цитата(tiptop @ 10.7.2018, 19:44) *
А если хлопОк будет?
Могут и выгнать совсем... sad.gif


Писал же у нас в котельной с 88 года все котлы зажигаются ручными запальниками, хлопков при розжиге не было, если всё вымерить, плюс поменять краны на горелках на задвижки для более плавной подачи газа при розжиге, и зажигать не куском тряпки на первой попавшейся арматуре, то хлопков не должно быть, конечно же еще играет немаловажную роль регулировка воздуха и разрежения при растопке, да и так сказать профессионализм операторов, а дураку хоть нано авторозжиг поставь, он найдет способ его грохнуть. Да и в той котельной операторы более менее нормальные, вот с руководством предприятия я считаю крупно не повезло, без пара производство не работает, а отношение к ним как к утилизатором газа и соответственно денег за него.

Сообщение отредактировал sstt - 11.7.2018, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 12.7.2018, 13:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



На печках НПЗ, мы применяем вот такие запальники переносные:
Прикрепленный файл  ezam______________________________.pdf ( 146,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Но в жизни видел все описанные в топике варианты, кто во что горазд smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 12.7.2018, 15:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(tiptop @ 7.7.2018, 22:30) *
Эту тряпку потом как-то тушат?

Ногами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.7.2018, 16:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(sstt @ 11.7.2018, 17:49) *
вот с руководством предприятия я считаю крупно не повезло, без пара производство не работает, а отношение к ним как к утилизатором газа и соответственно денег за него.

На своем веку повидал немало производственных котельных, 99% у всех такая же ситуация: "котельная это кочегарка, платить им не за что, и тратиться на нее незачем". А сегодня, даже ТСО начинают баловАть, выжать из источника сколько можно, без вложений, и продать потом как ни будь, коммерсы, б...ь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 13.7.2018, 10:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Цитата(defuser @ 4.7.2018, 9:40) *
Длинной арматуриной с масляной тряпкой, примотанной проволокой, поджигали


Лучше брать не тряпку (она быстро прогорает), а асбестовый шнур.
Вместо масла лучше брать солярку.
А тушат факел не ногами laugh.gif а окуная в ведро с соляркой. И сразу отвечу, нет солярка в ведре не загорается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 13.7.2018, 10:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Цитата(99887766 @ 13.7.2018, 10:28) *
Лучше брать не тряпку (она быстро прогорает), а асбестовый шнур.
Вместо масла лучше брать солярку.
А тушат факел не ногами laugh.gif а окуная в ведро с соляркой. И сразу отвечу, нет солярка в ведре не загорается.

Да, Вы правы, безусловно. Подзабыл уже тонкости за 10 лет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nano
сообщение 15.7.2018, 22:15
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296311



хорошие запальники ЭИВ. Запальники от ПРОМА это полуфабрикат с переводом материалов. Даже на новых часто прошивает изолятор, собран криво и т. д. ПКН некоторых исполнений годятся только на металлолом, это которые с электромагнитом сверху. Не сработало 2 клапана и выгорело 2 котла smile.gif Они с завода даже не срабатывают, а если отрегулировать, то неделю работают, а потом могут заедать. Заменил на двойной электромагнитный от DUNGS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 11:45