Цитата(AVJ @ 1.2.2021, 6:53)
Вопрос именно в нормативах! Где написано что запрещено? Сам понимаю, что не совсем правильно маховиком вниз и нужно было поставить угловой вентиль. Но в НД положение маховика не оговаривается, а в паспортах некоторых производителей пожарных вентилей пряно написано, что положение - ЛЮБОЕ!
А все найденные статьи в интернете пишут - запрещено!
Пока смонтировали так
... будут переделывать.
WhatsApp_Image_2021_01_28_at_09.10.00.jpeg ( 51,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6В НД нет таких нормативов. Ответ, как правильно написали выше, надо искать в паспорте на вентиль. На клиновые задвижки, например, пишут, рабочее положение маховик сверху, допускается +/- 90 градусов.