Проблема с запальником на горелке, Запальник на горелке котла не гаснет |
|
|
|
4.12.2018, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Здравствуйте, Коллеги. Ситуация следующая: На горелке котла в котельной после розжига запальник продолжает гореть (на запорный клапан не подается сигнал на закрытие). Запальник находится в глубине горелки и продолжительное горение повреждает внутренние элементы (завихритель, рассекатель воздуха и проч.). Служба КИПиА предлагает включить в схему эл. магнитного клапана реле времени или ручной выключатель, для принудительного закрытия клапана. Вопрос: В случае внесения изменений "по сути" в конструкцию горелки, не будет ли это нарушением требований НТД? Насколько вообще правомерно вносить такие изменения? Спасибо.
|
|
|
|
|
4.12.2018, 19:50
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(sadodesperado47 @ 4.12.2018, 18:07) На горелке котла в котельной после розжига запальник продолжает гореть (на запорный клапан не подается сигнал на закрытие). Эта ситуация возникла при пусконаладке? Какое наименование у автоматики, управляющей газовыми клапанами в рампе котла?
|
|
|
|
|
5.12.2018, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(tiptop @ 4.12.2018, 19:50) Эта ситуация возникла при пусконаладке?
Какое наименование у автоматики, управляющей газовыми клапанами в рампе котла? Когда эта ситуация началась, не могу сказать. Обнаружилось после ТО горелки. Наименования не знаю. А это имеет значение?
|
|
|
|
|
5.12.2018, 10:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(sadodesperado47 @ 5.12.2018, 10:47) Когда эта ситуация началась, не могу сказать. Обнаружилось после ТО горелки. Наименования не знаю. А это имеет значение? Не исключено, что автоматика имеет возможность настройки: "постоянно работающий запальник" или нет.
|
|
|
|
|
5.12.2018, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(sadodesperado47 @ 4.12.2018, 18:07) На горелке котла в котельной после розжига запальник продолжает гореть (на запорный клапан не подается сигнал на закрытие). Прежде всего нужно выяснить - это баг или фича?
|
|
|
|
|
5.12.2018, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(Гризли @ 5.12.2018, 15:31) Прежде всего нужно выяснить - это баг или фича? Скорее фича, поскольку по утверждениям оперативного персонала это происходило всегда. Меня интересует больше формальная возможность внесения подобных изменений, все таки горелка считается техническом устройством на опо, в составе сети газопотребления. И если из этого исходить то все изменения должны совершаться по проекту.
|
|
|
|
|
5.12.2018, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(sadodesperado47 @ 5.12.2018, 17:37) Скорее фича, поскольку по утверждениям оперативного персонала это происходило всегда.
Меня интересует больше формальная возможность внесения подобных изменений, все таки горелка считается техническом устройством на опо, в составе сети газопотребления. И если из этого исходить то все изменения должны совершаться по проекту. В моей практике был такой случай - при включении БГ на котле Е1/9 в топке происходил неплохой по силе хлопок. В процессе наладки выяснилось, что виной тому была трехсекундная задержка открытия газового клапана БГ после открытия воздушной заслонки. На мой вопрос "На хрена?" изготовитель автоматики Тан-ит сказал, что как бы по правилам "сперва подай газ, а потом воздух" - бред. Оне прислали нам процессор, прошитый по правильному, газовый клапан и воздушная заслонка открывались одновременно и хлопков больше не было. Это я к тому, что может косяк быть и в этом случае. И второе, Вы не вмешиваетесь в конструкцию горелки и в каком проекте прописано о таком (неправильном) алгоритме работы горелки, куда вносить изменения?
|
|
|
|
|
6.12.2018, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Вмешиваться в конструкцию, я думаю, никто не разрешит юридически.
Мы не знаем устройство и алгоритм работы данной горелки. Может запальник подогревает либо термогенератор, либо контрольный электрод и отключать его нельзя. Нужно посмотреть, на что он влияет, предусмотреть все варианты работы. Может это как-то можно изменить в блоке управления, путем задания соответствующих параметров.
|
|
|
|
|
6.12.2018, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Спасибо, Коллеги.
|
|
|
|
|
6.12.2018, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Так, а что было?
|
|
|
|
|
6.12.2018, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(Valiko @ 6.12.2018, 9:40) Так, а что было? Вскрытие покажет
|
|
|
|
|
7.12.2018, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Вы всёш (если не секрет), поделитесь, какая автоматика управляет горелкой
|
|
|
|
|
7.12.2018, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(Valiko @ 7.12.2018, 9:20) Вы всёш (если не секрет), поделитесь, какая автоматика управляет горелкой Знаю только что стоит программатор «Petershem».
|
|
|
|
|
7.12.2018, 10:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(sadodesperado47 @ 7.12.2018, 10:23) Знаю только что стоит программатор «Petershem». А есть фотографии шильдиков?
|
|
|
|
|
7.12.2018, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976
|
Цитата(tiptop @ 7.12.2018, 10:31) А есть фотографии шильдиков? Нет
|
|
|
|
|
13.11.2019, 22:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(sadodesperado47 @ 7.12.2018, 10:23) Знаю только что стоит программатор «Petershem». А не так: "Petercem"?
|
|
|
|
|
13.11.2019, 22:31
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Мы так зажигали как-то горелку на отработке, она на стадии предварительной продувки в топку топливо надувала, туман такой масляный нехилый, а потом давала искру. Как на пару сантиметров отошла от корпуса топочная дверца, и из-под нее волна пламени прокатилась по ногам, я буду помнить если не всегда, то очень долго.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)