> Заземление трубной проводки, Заземление трубной проводки
Heddin
сообщение 19.6.2017, 20:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323489



Всем доброго времени суток коллеги! Обращаюсь за помощью из- за проектной ошибки( в типовом решении проекта реализавана прокладка кабеля в оцинкованных трубах, распределительные коробки стальные, в спецификации коробки из армированного стеклопластика) поэтому нужно решение по заземлению труб я предложил вариант заземления труб с помощью заземляющих хомутов, хомуты для этих целей есть в продаже. Заказчик ссылаясь на какую то левую инструкцию 1991 года требует приваривать болты.
Использование хомутов для заземления как то регламентировано (снипы, госты), на что можно сослаться?

Сообщение отредактировал Heddin - 19.6.2017, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_3012
сообщение 20.6.2017, 4:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



Это ни где не регламентировано, но из личного опыта могу сказать, что привариваются болты а в местах где происходит входы и выходы от распаячных коробок перемычка кабелем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heddin
сообщение 20.6.2017, 5:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323489



Да приварка болтов, и с них перемычка стандартная практика, и в ПУЭ это прописано. Также в ПУЭ прописан хомут в случаях невозможности использования сварки,не прописана только какая ширина и толщина хомута. Я думал может ГОСТы, нормы какие- то есть использования хомутов заземления. Производитель сертифицируя изделие должен же на что то опираться.

Сообщение отредактировал Heddin - 20.6.2017, 6:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.6.2017, 14:29
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Heddin, сначала придумай как докажешь что хомут заземлен и приступай к приварке болтов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heddin
сообщение 21.6.2017, 6:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2017
Пользователь №: 323489



Ludvig я вот так сделать хочу:Прикрепленный файл  0001.jpg ( 942,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
-с использованием хомутов. Под хомуты основание хочу найти.
Прикрепленный файл  0002.jpg ( 938,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
-с использованием болтов.

Сообщение отредактировал Heddin - 21.6.2017, 6:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 163,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  _________2.pdf ( 162,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения