Цитата(vvs_zeldor @ 1.12.2018, 9:41)
Добрый день,
Как осуществляется автоматическое управление приточной установкой с газозовой горелкой .
Планируем установить секцию с горелкой wg40/1a с камерой сгорания и теплообменником в приточную установку. Приточная установка с центробежным вентилятором.
Подскажите как работает автоматическое регулирование температурой приточного воздуха.
Датчик температуры устанавливается в приток или в камеру сгорания , Чтобы регулировать температуру подаваемого воздуха и переключать мощность ( ступени)включения горелки wg40/1a ? За какой температурой необходимо следить в топке или притоке?
В топке уже установлен аварийный термостат превышения температуры.
Поделитесь пожалуйста опытом работы с газовыми приточками.
Управляющие сигналы должны формироваться системой автоматизации вентустановки. В вашей горелке как и в большинстве газовых горелок используется трехточечное регулирование. Регулирование мощности осуществляется по параметру в зависимости от задачи - поддержание температуры в канале или в помещении, в соответствующих местах устанавливаются датчики температуры. Обычно производитель вентустановки предусматривает в своей системе управления соответствующий функционал.
Если вы самостоятельно хотите привинтить газовый нагрев к существующей установке, проконсультируйтесь у поставщика газового нагревателя как это правильно сделать. Кто производитель вашего газового нагревателя?