Не встречал катковых опор в футлярах, дайте ссылку или картинку, что за зверь. Теперь по вашим вопросам. 1. По компенсации труб в футлярах, что бы вы в проекте не предусмотрели, некоторое перемещение труб неизбежно будет. Желательно избегать боковых смещений в местах герметизации, и значительных осевых тоже. С точки зрения практики, если труба в футляре пролежит 30 лет или больше, в реальных условиях при любой герметизации промежуток между трубой и футляром заплывет песком/грунтом и т.д., что никак не помешает ни трубе лежать, ни монтажникам, если понадобится, её оттуда вытащить. Следовательно, если вас конкретно какие-то участки в вашем проекте беспокоят, вы приложите сюда картинку с их изображением, план, схему, будет понятнее. А в общем смысле говорить можно много и бестолково, как и терзать нормативку на этот счет. 2. Эксплуатация не может от вас требовать голой трубы в камере, потому как поверхность трубопровода в обслуживаемой зоне не должна превышать 45 градусов по требованиям безопасности. А вот как изолировать - это вполне резонный вопрос. В камеру заходите предизолированной трубой, через гильзы, с герметизацией, как положено, и отступив от стенки камеры миллиметров 100-200, переходите на обычную стальную трубу, на которую уже накладывается минвата и стеклоткань, либо цилиндры. Потому что в камере изоляция должна быть негорючая (НГ), а во-вторых, при ремонте, снятие и обратный монтаж изоляции не должен представлять каких-то значительных технологических затруднений для службы эксплуатации. Да, на практике в камерах трубы в большинстве случаев голые и лежат) нахрен потому что никому ничего не надо там изолировать) П.С. По всем этим вопросам, существует обширная тема "Наружные тепловые сети. Консультации" здесь на форуме, она постоянно в топе, можете писать туда, чтоб не мельчить и не создавать по отдельным вопросам отдельные темы.
Сообщение отредактировал Машинист - 15.10.2019, 9:48
|