> Уклон трубы водопровода самотёка
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Здравствуйте,простите заранее за безграмотность,но вот столкнулся с таким вопросом. Какой уклон трубы должен быть для того,чтобы вода шла самотёком до резервуара? Почитал СНиП Внутр водопровод нашел там уклон 0,002. Интересует на практике реально ли вода будет идти самотеком если учесть уклон 2 мм на 1 м.? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 28.3.2017, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



а что ей еще делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 11:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(freese @ 28.3.2017, 12:23) *
а что ей еще делать?

Понял спасибо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вам на заполнение резервуара или что? Вам нужно пропустить какой то расход?
0,002 для спуска воды в случае ремонта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 11:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 12:30) *
Вам на заполнение резервуара или что? Вам нужно пропустить какой то расход?
0,002 для спуска воды в случае ремонта.

Вода подается в насосы с резервуара проходит по станкам тем самым их охлаждая и выходит со станков самотеком обратно в резервуар.По сути насос будет создавать напор в соответствии с потерями по трубе и т.д. на подаче воды для станков, но все равно насос будет небольшой. Поэтому обратно будет самотек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 12:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если самотеком, то надо принимать диаметр и уклон в зависимости от расхода, а не просто так.
если напорный режим, то такой уклон пусть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 12:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 13:21) *
если самотеком, то надо принимать диаметр и уклон в зависимости от расхода, а не просто так.
если напорный режим, то такой уклон пусть будет.

А формулу не подскажете для уклона? Трубу конечно в зависимости от расхода подберу. Расходы пока не смотрел но на вскидку труба Ду 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 12:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



самотек по таблицах Лукиных или аналогических.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 12:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 13:31) *
самотек по таблицах Лукиных или аналогических.

То есть самотёк (в данном случае трубопровода технической воды) грубо говоря считается уже как канализационная сеть для расчет угла наклона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 13:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 13:33) *
То есть самотёк (в данном случае трубопровода технической воды) грубо говоря считается уже как канализационная сеть для расчет угла наклона?

А смотрите кто подскажет, в таблице Лукиных брать среднее заполнение 0,5d-0,55d и скорость не больше 1м/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 13:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



думаю, если у вас чистая вода, то на скорости нет необходимости смотреть и наполнение можно взять 1, или еще оставить запас...
Вы хоть схему покажите, как оборудование работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.3.2017, 13:14
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вы уверены, что будет именно самотёк с работой неполным сечением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 13:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 14:10) *
думаю, если у вас чистая вода, то на скорости нет необходимости смотреть и наполнение можно взять 1, или еще оставить запас...
Вы хоть схему покажите, как оборудование работает.

Эта схема сейчас, хотят еще поставить 2 станка

Цитата(Ferdipendoz @ 28.3.2017, 14:14) *
Вы уверены, что будет именно самотёк с работой неполным сечением?

Нет не уверен я первый раз сталкиваюсь с самотёком вот и ищу информацию и помощь rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 530,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 13:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



если в этой схеме есть разрыв трубопровода после насоса, то самотек может получится, а если нет....то как получится самотек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 13:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 14:19) *
если в этой схеме есть разрыв трубопровода после насоса, то самотек может получится, а если нет....то как получится самотек?

Разрыв в каком плане? После насоса т.е. подача насоса идет на охлаждение и обратно сливается в бак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.3.2017, 13:22
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Ferdipendoz @ 28.3.2017, 13:14) *
Вы уверены, что будет именно самотёк с работой неполным сечением?

Очень правильный вопрос smile.gif

Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 13:20) *
После насоса т.е. подача насоса идет на охлаждение и обратно сливается в бак

Это называется "под остаточным давлением", если система замкнута
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 13:24
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(andrey R @ 28.3.2017, 14:22) *
Очень правильный вопрос smile.gif


Это называется "под остаточным давлением", если система замкнута

Да вы совершенно правы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 13:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 14:19) *
если в этой схеме есть разрыв трубопровода после насоса, то самотек может получится, а если нет....то как получится самотек?

Ну вода в принципе чистая будет,можно брать как заполнение 1 тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.3.2017, 14:27
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На мой взгляд, вам надо не уклон для самотечки считать, а рассматривать систему, как напорную. Она ведь замкнутая у вас, как я по схеме понял. Надо построить кривую Q-H вашей системы труб и кривую Q-H насоса, где они пересекутся, там и будет рабочая точка всей системы. Определятся расход и соответственно, скорость.
В градирню вода как попадает и в какой последовательности, то есть откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.3.2017, 14:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ferdipendoz @ 28.3.2017, 14:27) *
На мой взгляд, вам надо не уклон для самотечки считать, а рассматривать систему, как напорную. Она ведь замкнутая у вас, как я по схеме понял. Надо построить кривую Q-H вашей системы труб и кривую Q-H насоса, где они пересекутся, там и будет рабочая точка всей системы. Определятся расход и соответственно, скорость.
В градирню вода как попадает и в какой последовательности, то есть откуда?

+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 14:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dima_UA @ 28.3.2017, 15:39) *
+

Подается насосом,последовательность пока не знаю, на днях узнаю. Я так понял подается из этого же бака. Заказчик сам хочет чтобы уходило самотеком. Градирня отдельной веткой идет. Ну если систему считать напорной то если насос будет создавать хорошую скорость,то по идее станок не будет успевать т.е. вода не будет отдавать свой холод,может быть поэтому хочет самотеком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 28.3.2017, 14:53
Сообщение #22


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Вода не холод отдаёт, а тепло забирает. Чем выше скорость, тем съём тепла больше. От того, будем ли мы в нашем уме считать систему напорной или самотечной, условия фактического протекания воды не изменятся, система не изменит своё состояние от смены представления о ней.
Заказчику надо, чтобы вода пришла в бак, мне так кажется. Вряд ли его волнует в деталях наполнение и прочее. Ну и чтобы насос не слишком большой и энергии поменьше ел - вот откуда ноги растут, на мой взгляд.
Пока, то что я вижу на вашей схеме, мне представляется вполне себе напорной системой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 14:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Ferdipendoz @ 28.3.2017, 15:53) *
Вода не холод отдаёт, а тепло забирает. Чем выше скорость, тем съём тепла больше. От того, будем ли мы в нашем уме считать систему напорной или самотечной, условия фактического протекания воды не изменятся, система не изменит своё состояние от смены представления о ней.
Заказчику надо, чтобы вода пришла в бак, мне так кажется. Вряд ли его волнует в деталях наполнение и прочее. Ну и чтобы насос не слишком большой и энергии поменьше ел - вот откуда ноги растут, на мой взгляд.
Пока, то что я вижу на вашей схеме, мне представляется вполне себе напорной системой

Да думаю вы правы,ну как я и говорил в начале насос поменьше чтоб был. Ну тогда можно сделать вывод,что можно сделать указать уклон 2мм на 1м в принципе,по факту конечно им все равно никому не сдаваться и сделают они все равно по своему))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2017, 15:12
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



А работать вся эта система будет абы как, корявенько. Как и проектировалась - на глазок.

Для охлаждения на конкретном теплообменнике вам расход воды важен, а не скорость непонятно где.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 28.3.2017, 15:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Dmitry_vk @ 28.3.2017, 16:12) *
А работать вся эта система будет абы как, корявенько. Как и проектировалась - на глазок.

Для охлаждения на конкретном теплообменнике вам расход воды важен, а не скорость непонятно где.

С расходом воды я разберусь,спасибо. Читайте спойлер о чем я спрашивал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.3.2017, 19:49
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Я не в курсе, что есть спойлер, как-то недосуг самообразованием заняться.
Вам все уже сказали, чтобы был самотек, нужно сделать разрыв струи (истечение из трубы в воронку). Эксплуатация скорее всего хочет именно разрыв струи, чтобы живьем видеть идущую воду и все изменения с ее расходом. Им так слаще спится.
Если разрыва струи не будет, не будет и самотека. Тогда надо увязывать сеть с насосом, слабее/мощнее насос не прокатит и диаметр на глаз может в молоко попасть. Нужно вешать точно в граммах.
Поэтому сначала нужно все требования узнать, а потом уже считать.
Да и с градирней я так понял большой пробел в плане технических решений. Обратите внимание на эту мелочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 29.3.2017, 11:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 10:45) *
Здравствуйте,простите заранее за безграмотность,но вот столкнулся с таким вопросом. Какой уклон трубы должен быть для того,чтобы вода шла самотёком до резервуара? Почитал СНиП Внутр водопровод нашел там уклон 0,002. Интересует на практике реально ли вода будет идти самотеком если учесть уклон 2 мм на 1 м.? Заранее спасибо!

Это хорошо, что вы с самого начала извиняетесь за безграмотность. Предполагаю, что вы хороший специалист в какой-то области, но только не в водоснабжении. Вопросы примерно до 15 поста настолько дилетантские, что вы запутали специалистов, которые вам отвечают.

Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 12:27) *
А формулу не подскажете для уклона? Трубу конечно в зависимости от расхода подберу. Расходы пока не смотрел но на вскидку труба Ду 100
Это один из примеров


Цитата(andrey_088 @ 28.3.2017, 13:17) *
Эта схема сейчас, хотят еще поставить 2 станка
С этого и надо было начать тему. Как я понял, количество потребителей и расходы воды возрастут в полтора раза. Поэтому надо сделать проверочные расчеты трубопроводов на пропуск суммарных расходов, а так же проверить на возросшие нагрузки насосную станцию и градирню. В результате этих расчетов принять решение о реконструкции насосной станции, градирни, замене на некоторых участках диаметров труб и т.п. Для решения этих вопросов необходимо привлечь специалистов.
А на счет уклона и самотечного режима вам уже ответили, что этот уклон предназначен для слива воды из трубопровода при его опорожнении перед ремонтом (чисто эксплуатационное назначение), режим никакой не самотечный, все трубы рассчитываются как напорный водопровод, таблицы Лукиных здесь не при чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey_088
сообщение 29.3.2017, 13:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 2.6.2016
Пользователь №: 298544



Цитата(Skorpion @ 29.3.2017, 12:22) *
Это хорошо, что вы с самого начала извиняетесь за безграмотность. Предполагаю, что вы хороший специалист в какой-то области, но только не в водоснабжении. Вопросы примерно до 15 поста настолько дилетантские, что вы запутали специалистов, которые вам отвечают.

Это один из примеров


С этого и надо было начать тему. Как я понял, количество потребителей и расходы воды возрастут в полтора раза. Поэтому надо сделать проверочные расчеты трубопроводов на пропуск суммарных расходов, а так же проверить на возросшие нагрузки насосную станцию и градирню. В результате этих расчетов принять решение о реконструкции насосной станции, градирни, замене на некоторых участках диаметров труб и т.п. Для решения этих вопросов необходимо привлечь специалистов.
А на счет уклона и самотечного режима вам уже ответили, что этот уклон предназначен для слива воды из трубопровода при его опорожнении перед ремонтом (чисто эксплуатационное назначение), режим никакой не самотечный, все трубы рассчитываются как напорный водопровод, таблицы Лукиных здесь не при чем.

Да спасибо я понял что это считается как напорный трубопровод,человек поедет на днях на место чтобы узнать все детально. Я не углублялся в расходы т.е. с подбором диаметров труб так как пока еще не заключились. Да в водоснабжении в точности канализации я вообще новичок. Сегодня завтра пришлют информацию более детальную с расходами и конкретным расположением оборудования и я уже тогда буду подбирать диаметры и рабочую точку насоса. И скину сюда так сказать на суд.Просто кушать на что-то надо а в моей узкой специальности детей не прокормишь если дальше не будешь двигаться и учиться. Поэтому и пытаюсь развиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 13:53