Здравствуйте, чтобы не плодить тем на форуме задам вопрос здесь. Хотелось бы выяснить правильное расположение ПП клапанов.
Есть пищеблок в детском саду, он выделен преградами EI 30, на плане видно, что есть два выхода из него с дверьми EI30. Все остальные двери в пищеблоке не имеют предела огнестойкости (даже в помещениях с категорией В4). То есть как я понимаю если дверь не имеет предел огнестойкости то по СП7 п.6.12 (да и по смыслу, ограждающая конструкция тоже перестает иметь предел огнестойкости), ПП клапан устанавливать не нужно. Воздуховоды систем далее поднимаются в кирпичной шахте наверх. Я думаю что необходимо установить клапана на воздуховодах при входе в общую шахту, далее воздуховоды без предела огнестойкости. Либо каждый воздуховод в EI30 и тогда вообще установка ПП клапанов ненужна.
Либо есть второй вариант, установка клапанов необходима при КАЖДОМ пересечении стен категарируемых помещений (что мне кажется бессмысленным т.к. двери не имеют предел огнестойкости).
Прошу помощи, понимаю, что сейчас может начаться "читайте СП7 п.6.4 6.5 6.6 6.8 6.10 6.11 6.12 6.18 6.20", но СП7 перечитан не раз и отсутствие предела огнестойкости у дверей, защищающих помещения с категорией В4, Д, Г вносят когнитивный диссонанс...
Если все-таки расстановка клапанов необходима то ткните меня носом в пункт СП7...