azar
сообщение 26.2.2013, 10:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(Boorik @ 12.2.2013, 11:27) *
А можно конкретнее, что значит в виде Z ?


См. каталог МЕ. Там канальники гостиничного типа и камера с ассимитричными входом и выходом.. Изнутри обклеен К-flex-ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 19.6.2013, 9:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

2 Boorik:


аналогично Вам устанавливали низконапорные и средненапорные канальники фирмы "D". Клиенту сдавал в ещё не работающем офисе (голые стены после ремонта, без мебели), он даже спросил, а работает ли оборудование? Только после того, как анемометр поднёс к решётки и показал, что воздух идёт (скорость показывал), а затем ещё и охлаждённый воздух (показал температуру внутри помещения и на выходе из решётки).

Кстати, я стараюсь всегда предлагать только круглые воздуховоды. Даже вместо прямоугольного (все наверное помнят, что пропорция H/L должна быть не более 1/3, иначе по всем излишкам воздух не будет "протекать", а по центральной части воздуховода будет идти с превышением по скорости) предлагаю несколько кругляков проложить. На мой взгляд от кругляка есть несколько "+":
1. Грязь по углам не накапливается;
2. Возможно без всяких переходов и "геморроя" к стальным воздуховодам присоединить круглые шумопоглащающие воздуховоды (для устранения шума от вентиляторов). При чём шумопоглащающие воздуховоды идут стандартно по 10 п.м. длиной. Так что на Ваше усмотрение и исходя из расчёта по давлению возможно проложить и по 2 - 3 п.м., а не стандартно 0,5 п.м. и 0,9 п.м. (стандартная длина глушителей из оцинковки).
Кстати, чтобы "заглушить" часть шума от канальника, на объекте делали следующее: на канальник монтировался адаптор с круглыми врезками, далее прокладывались круглые теплоизолированные (обклеенные снаружи "K-Flex"-ом) воздуховоды из оц. стали. Воздуховоды из оцинковки с адаптором под решётки всегда соединялись через гибкий шумопоглащающий воздуховод. Если позволяло расстояние, то мин. ставили длиной от 0,5 п.м. и более, но на один блок длина гибкаря оказалась по 200мм. Разводка воздуховодов была небольшая, да ещё турки направляющие под фальш-потолок сделали из стальных квадратных труб на сварке.
Соединение гибким шумопогл. воздуховодом адаптора под решётку и воздуховода от канальника мы добились 2-е цели:
1. Сделали как бы "разрыв" между работающим оборудованием и настенной или потолочной решёткой - не будет вибрация передаваться от оборудования на стены, потолок, несущие и т.д. Соответственно и вибрация не будет передаваться, что приведёт к доп. шуму.
2. Гибкий шумопогл. воздуховод в этом случае играет и роль обычного глушителя. В принципе мы старались опять же делать длиной мин. 0,5 п.м. и до хотя бы 1,0 п.м.
3. В сети канальник - решётка в нашем случае гибкий шум. воздуховод играет ещё роль и гибкой вставки.

По самим характеристикам гибких шумопоглащающих воздуховодов выкладываю табличку, где указаны данные нескольких производителей. Все приведённые данные в таблице выложены в свободном обращении в интернете.

Прикрепленный файл  ________________2013.xls ( 16,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84



С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 19.6.2013, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lynx1712
сообщение 3.12.2013, 12:34
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.12.2011
Пользователь №: 132179



Тема давнишняя, но добавлю чуток соли из своего опыта.
У нас была примерно такая же ситуация, как у автора темы.
Но ситуация была облегчена тем, что воздуховоды не были зашиты гипсом.
Скорость в каналах была примерно 5-5,5 и на макс.скорости и возникал неприятный шум.
Пришел технадзор и сказал выкручивать все саморезы в соединениях воздуховодов за 3-4 метра до приточных решеток и ставить клепки. В итоге переделали и шум исчез.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 23:11