Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловые сети и грунтовые воды, Как обезопасить ТС? Как решить проблему?
AlexWin
сообщение 10.7.2018, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Здравствуйте участники Форума!

Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах.
После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м.
Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром)
Трубы Ø530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ
Прокладка частично канальная, частично бесканальная
Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС

Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirya
сообщение 10.7.2018, 14:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373



А где приямок и водовыпуск?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.7.2018, 19:05
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(AlexWin @ 10.7.2018, 11:19) *
Здравствуйте участники Форума!

Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах.
После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м.
Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром)
Трубы Ш530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ
Прокладка частично канальная, частично бесканальная
Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС

Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ?

Дайте или схемку или картинку.
Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются...
...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так?
______
Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры...
______
теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться?
Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут...

Сообщение отредактировал nik4t - 10.7.2018, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 11.7.2018, 7:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(nik4t @ 10.7.2018, 19:05) *
Дайте или схемку или картинку.
Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются...
...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так?
______
Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры...
______
теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться?
Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут...


Вся трасса в ППУ, частично канальная, частично бесканальная
В камерах да, минвата

В процессе проектирования ЖК и тепловых сетей, не работал в этой организации. Пришел когда уже сети были проложены и построена половина ЖК . Работаем с тем что есть

Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал
Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал
Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал
Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал



Цитата(Kirya @ 10.7.2018, 14:54) *
А где приямок и водовыпуск?


приямок в камере есть, для откачки насосом

водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить

Сообщение отредактировал AlexWin - 11.7.2018, 7:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  WP_20180523_09_25_01_Pro.jpg ( 2,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  WP_20180523_09_40_34_Pro.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 11.7.2018, 8:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 7:56) *
Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал
Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал
Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал
Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал


Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта?

Велика ли протяжённость тепловых сетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 11.7.2018, 8:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(СИГ @ 11.7.2018, 8:17) *
Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта?

Велика ли протяжённость тепловых сетей?


Выработку считает тепловой счётчик в котельной КМ-5

Реализация - сумма показаний тепловых счетчиков потребителя КМ-5 и Взлет, жилой комплекс заселён на 65% где-то

На данный момент чуть больше 5 км сдано в эксплуатацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 11.7.2018, 21:57
Сообщение #7


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 9:56) *
...водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить

Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке?
Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети?
Сколько камер на тепловой сети таких?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 12.7.2018, 7:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(nik4t @ 11.7.2018, 21:57) *
Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке?
Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети?
Сколько камер на тепловой сети таких?


Ливневки есть, но не со всеми камерами рядом :-(

Вроде ниже, надо глянуть по схеме ЖК

Камер всего 5, на основных узлах, и все затоплены

Ход Ваших мыслей понятен, буду разрабатывать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 18.7.2018, 8:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



А как организованы места ввода трассы в камеры?
А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexWin
сообщение 18.7.2018, 9:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871



Цитата(Joe @ 18.7.2018, 8:36) *
А как организованы места ввода трассы в камеры?
А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой?


в гильзах
Да ППУ
Там неоген четвертичка, везде песок до 2,5 м, ниже глина
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 16:12