Тепловые сети и грунтовые воды, Как обезопасить ТС? Как решить проблему? |
|
|
|
10.7.2018, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Здравствуйте участники Форума!
Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах. После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м. Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром) Трубы Ø530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ Прокладка частично канальная, частично бесканальная Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС
Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ?
|
|
|
|
|
10.7.2018, 14:54
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.10.2012
Пользователь №: 166373
|
А где приямок и водовыпуск?
|
|
|
|
|
10.7.2018, 19:05
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(AlexWin @ 10.7.2018, 11:19) Здравствуйте участники Форума!
Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах. После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м. Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром) Трубы Ш530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ Прокладка частично канальная, частично бесканальная Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС
Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ? Дайте или схемку или картинку. Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются... ...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так? ______ Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры... ______ теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться? Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут...
Сообщение отредактировал nik4t - 10.7.2018, 19:06
|
|
|
|
|
11.7.2018, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Цитата(nik4t @ 10.7.2018, 19:05) Дайте или схемку или картинку. Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются... ...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так? ______ Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры... ______ теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться? Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут... Вся трасса в ППУ, частично канальная, частично бесканальная В камерах да, минвата В процессе проектирования ЖК и тепловых сетей, не работал в этой организации. Пришел когда уже сети были проложены и построена половина ЖК . Работаем с тем что есть Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал Цитата(Kirya @ 10.7.2018, 14:54) А где приямок и водовыпуск? приямок в камере есть, для откачки насосом водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить
Сообщение отредактировал AlexWin - 11.7.2018, 7:54
|
|
|
|
|
11.7.2018, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814
|
Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 7:56) Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта? Велика ли протяжённость тепловых сетей?
|
|
|
|
|
11.7.2018, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Цитата(СИГ @ 11.7.2018, 8:17) Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта?
Велика ли протяжённость тепловых сетей? Выработку считает тепловой счётчик в котельной КМ-5 Реализация - сумма показаний тепловых счетчиков потребителя КМ-5 и Взлет, жилой комплекс заселён на 65% где-то На данный момент чуть больше 5 км сдано в эксплуатацию
|
|
|
|
|
11.7.2018, 21:57
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8381
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
|
Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 9:56) ...водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке? Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети? Сколько камер на тепловой сети таких?
|
|
|
|
|
12.7.2018, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Цитата(nik4t @ 11.7.2018, 21:57) Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке? Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети? Сколько камер на тепловой сети таких? Ливневки есть, но не со всеми камерами рядом :-( Вроде ниже, надо глянуть по схеме ЖК Камер всего 5, на основных узлах, и все затоплены Ход Ваших мыслей понятен, буду разрабатывать
|
|
|
|
|
18.7.2018, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963
|
А как организованы места ввода трассы в камеры? А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой?
|
|
|
|
|
18.7.2018, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 5.4.2017
Из: Казань
Пользователь №: 318871
|
Цитата(Joe @ 18.7.2018, 8:36) А как организованы места ввода трассы в камеры? А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой? в гильзах Да ППУ Там неоген четвертичка, везде песок до 2,5 м, ниже глина
|
|
|
|
|
|