> Режимно наладочные испытания котлов отменены?
WR76
сообщение 14.9.2017, 11:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.9.2017
Пользователь №: 328122



А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены? или есть еще какие-нибудь документы....
(Постановление Правительства РФ от 19 июня 2017 г. N 727 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере газоснабжения и газификации)
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1014#ixzz4sdeQRfBq

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.9.2017, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



М-да. Ну, не все так однозначно, в ПТЭ ТЭУ тоже есть требования по трехгодичным РНИ, будут ли их менять? Есть еще злобные экологи. Поживем - увидим, но заработок хороший терять конечно досадно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.9.2017, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Хороший заработок пропал когда газовую инспекцию при энергонадзоре ликвидировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.9.2017, 13:29
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(WR76 @ 14.9.2017, 11:11) *
А теперь повторные режимно-наладочные испытания котлов отменены?

Отменили п.34?

Цитата
34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы:
а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования;
б) наладка средств автоматического регулирования и контроля;
в) наладка теплоутилизирующего оборудования;
г) наладка вспомогательного оборудования.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.9.2017, 13:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 14.9.2017, 13:29) *
Отменили п.34?
г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу;

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMoca

Как с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора, а теперь, если у тебя есть хотя бы кусок газопровода от врезки в магистральный до своей шкафной - будь бобр, оформляй ОПО и получай лицензию, и не важно, что котельная 100 кВт.
Глядишь и здесь введут что-то эдакое. Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 15.9.2017, 18:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
... Для промышленных печей то-ли ввели, то-ли вот-вот стационарные газоанализаторы ух.газов.

Да, ранее обсуждали в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...p;#entry1254098. Я проект ППРФ выложил. Там не только промышленные печи, но и котельные от 50 МВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.9.2017, 19:02
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
Как с ОПО произошло, сперва все котлы до 115 и 0,7 вывели из-под надзора

А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? blink.gif
Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно.

Сообщение отредактировал tiptop - 15.9.2017, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.9.2017, 21:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 15.9.2017, 19:02) *
А причём здесь "котлы до 115 и 0,7"? blink.gif
Они всегда были поднадзорны только по газу. Если я правильно понимаю, то теперь до 500 мм всё неподнадзорно.

Есть надзор по давлению газа в трубе свыше Вами указанных 500 мм, а котлы свыше 115 и 0,7 на ОПО попадают не зависимо от топлива, хоть на лузге подсолнечной.
В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2017, 10:58
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 15.9.2017, 21:37) *
В 2012 годе заведовал водогрейной котельной о восьми мегаватт мощности с котлами до 115, на это оформлял ОПО и получал лицензию как на "объект теплоснабжения" - поселок топили, в 13-м, если память не изменяет нас из ОПО изгнали.

"Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.9.2017, 11:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 16.9.2017, 10:58) *
"Изгнали из ОПО", хотя давление газа в ваших газопроводах было выше 500 мм? newconfus.gif

В котельную заходило 6,0 ати, а котлы работали на среднем давлении газа. Градацию по давлению газа ввели с 1-го сентября 2016г., а на тот момент, ОПОшка начиналась при наличие на объекте опасного в-ва (газа) свыше одной тонны, и мы, когда уходили из под надзора прикладывали расчет нахождения единовременной массы газа в наших трубах в килограммах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 10:05
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 14.9.2017, 13:37) *
г) пункты 28 - 40 и 42 - 48 признать утратившими силу;

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71701546/#block_1000#ixzz4seEjMoca

Пункты со словом "отчёт" отменены.
Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ
от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.9.2017, 13:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 18.9.2017, 10:05) *
Пункты со словом "отчёт" отменены.
Значит ли это, что теперь необязательно и "Приложение 6 к приказу Минэнерго РФ
от 16 декабря 2002 г. N 448. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций" ?

С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе.

Сообщение отредактировал Галиев - 18.9.2017, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.9.2017, 15:40
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 18.9.2017, 13:23) *
С какой стати? Это другой документ, и речь в нем идет о ПНР, его еще пока не отменили (?). В ПТЭ ТЭУ нет изменений? - Следовательно, режимная наладка в силе.

У меня вопрос не про ПТЭ ТЭ, а про Правила пользования газом. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikola77
сообщение 10.10.2017, 12:19
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329532



Не знаю как в правилах, может и отменили, а инспекторы Ростехнадзора как спрашивали, так и спрашивают. Причем если раньше только газовый предписания выписывал, то теперь еще и тепловики подключились. Половину правил по газу и котельным заменили, а ПТЭТЭ так и остались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 28.3.2018, 11:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(nikola77 @ 10.10.2017, 12:19) *
а ПТЭТЭ так и остались.

ПТЭ ТЭУ.
5.3.7
. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.

ГОСТ Р 54961-2012 СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. Общие требования к эксплуатации Эксплуатационная документация.
8.7. Режимная наладка газоиспользующего оборудования должна произво-диться не реже одного раза в три года с корректировкой (при необходимо-сти) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудо-вания допускается режимную наладку проводить не реже одного раза в четыре года, при этом необходимо организовать и систематически прово-дить контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Внеплановая режимная наладка газоиспользующего оборудования должна производиться в следующих случаях:
- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность ис-пользования газа;
- при систематических отклонениях контролируемых параметров ра-боты газоиспользующего оборудования от режимных карт.

ЧИтайте НТД.
ТУТ:
http://www.normacs.ru/Find.jsp?Number=&...%A0+54961-2012+
, тут:
http://docs.cntd.ru/
там все написално что , когда и зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 27.10.2023, 16:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



И снова доброго дня коллеги!
Есть что то нового по теме???
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"
в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов...
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.
и как бы всё...

Сообщение отредактировал Rocket1972 - 27.10.2023, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.10.2023, 17:52
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"

"360 кВт и меньше"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.10.2023, 18:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
И снова доброго дня коллеги!
Есть что то нового по теме???
Заказчики наперебой задают один и тот же вопрос:
"На каком основании проводятся РНИ теплогенераторов"
в ПТЭ ТЭУ четко написано только для котлов...
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.
и как бы всё...

Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта:
Цитата
Эксплуатация сетей газопотребления производственных зданий,
котельных, теплогенераторных или автономных источников
теплоснабжения, интегрированных в производственные, жилые
многоквартирные, общественные, административные и бытовые здания

раздел 10. п. 7, где говорится, что:
Цитата
10.7 Режимную наладку газоислользующего оборудования проводят не реже 1 раза в 3 года с
корректировкой (при необходимости) режимных карт. При стабильной работе газоиспользующего оборудования периодичность может быть увеличена по согласованию с органами государственного энергетического надзора, при этом организовывают и систематически проводят контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Внеплановую режимную наладку газоиспользующего оборудования проводят в следующих случаях:
- после капитального ремонта газоиспользующего оборудования или внесения конструктивных
изменений, влияющих на эффективность использования газа;
- при систематических отклонениях контролируемых параметров работы газоиспользующего оборудования от режимных карт

Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2023, 9:14
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 27.10.2023, 16:52) *
есть Гост ГОСТ 58095.4-2021 (взамен 12го года) раздел 10, п.7.

А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rocket1972
сообщение 28.10.2023, 21:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044



Цитата(Галиев @ 27.10.2023, 18:42) *
Вы дали ссылку на НТД, заголовок пункта: раздел 10. п. 7, где говорится, что:
Сами ответили на свой вопрос, чем еще помочь-то?
вопросы были еще на основании чего первичная режимная наладка делается 9 в процессе пусконаладочных работ..
Цитата(tiptop @ 28.10.2023, 9:14) *
А он есть в каком-нибудь "перечне нормативных правовых актов" Ростехнадзора? unsure.gif
насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.10.2023, 22:01
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11095
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rocket1972 @ 28.10.2023, 21:26) *
насколько я знаю нынешнюю ситуацию с нтд. то гост и снип /сп нынче большинстве теперь применяются на ''добровольной'' основе.

Сейчас посмотрел на "Корректировку обязательного Перечня национальных стандартов и сводов правил" 10-летней давности... Там полным-полно всяких СП. Вот ГОСТы можно было по пальцам пересчитать - это правда.

Конечно, Ростехнадзор может следить и за соблюдением каких-нибудь "добровольных" правил (как про котлы "до 115") - за ним "не заржавеет". laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:19