IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Почему не держит двух ходовой клапан на воде?, Причины по которым может не держать клапан
Qw89
сообщение 24.10.2013, 17:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Добрый день! Нужна помощь.

На одном и том же объекте не держат водяные клапаны на калориферах вентиляционных систем (клапанов несколько десятков). По проекту должны стоять двухходовые клапаны, но поставили трехходовые, не нужный канал заглушили.
В чем может быть проблема?
1) грязная вода (грязь в зазоре между клапаном и седлом)
2) насосом создается очень большой перепад давлений на клапане

Господа какие еще варианты возможны? И на что обратить внимание когда поеду на объект?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.10.2013, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 19459
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Клапан регулирующий не является запорной арматурой. Посмотрите в пасспорте допустимую неплотность - обычно 0,04% Квс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 24.10.2013, 18:28
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Qw89 @ 24.10.2013, 20:21) *

Убедитесь, что клапан полностью закрыт.
бывает он открыт процентов на 20 или если управление 0-10В, немного открывается из-за наводки.
Зависит, что за клапан и что за привод.

Сообщение отредактировал Iroha - 24.10.2013, 18:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 24.10.2013, 18:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Модель клапана и ещё фото - будет хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 25.10.2013, 10:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Цитата(azar @ 24.10.2013, 18:40) *
Модель клапана и ещё фото - будет хорошо.

Siemens VXP45.32-16, VXP45.32-16, VXP45.25-10, VXP45.25-6,3.

канал В заглушили.
Перепад давления на клапане 2 атм= 200 кПа.
т.е. VXP45.32-16 держать и не будет, т.к м акимальный перепад на нем не более 175 кПа.
а вот почему другие не держат?


Сообщение отредактировал Qw89 - 25.10.2013, 9:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1269_0.jpg ( 7.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  image002.jpg ( 55.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 25.10.2013, 10:07
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Qw89 @ 25.10.2013, 13:00) *
Siemens VXP45.32-16, VXP45.32-16, VXP45.25-10, VXP45.25-6,3.

канал В заглушили.
Перепад давления на клапане 2 атм= 200 кПа.
т.е. VXP45.32-16 держать и не будет, т.к м акимальный перепад на нем не более 175 кПа.
а вот почему другие не держат?

Как Вы определяете , что клапан не держит. Что именно не устраивает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Qw89
сообщение 25.10.2013, 10:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 12.7.2013
Пользователь №: 198833



Цитата(Iroha @ 25.10.2013, 10:07) *
Как Вы определяете , что клапан не держит. Что именно не устраивает ?

В устанвоке используется клапан с пружиной, при снятом приводе канал А-АВ закрыт, т.е. вода течь не должна. Но клиент утверждает что калорифер активно греется. Причем скорость утечки 0-0.02 Kvs при закрытом клапане -- явно не в ней причина.

Как правильно убедиться в том что клапан закрыт или не закрыт?

Сообщение отредактировал Qw89 - 25.10.2013, 10:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image002.jpg ( 28.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 25.10.2013, 10:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Снимите привод и проверьте. Он на накидных гайках по идее стоять должен. 10 минут делов.

Система на чернухе? или на пластике? Фильтры с мелкой сеткой стоят?
Ещё раз - схема и фото смесительного узла в студию плз.

С уважением...

Сообщение отредактировал azar - 25.10.2013, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 25.10.2013, 11:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



И откуда такие перепады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 25.10.2013, 12:12
Сообщение #10


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 1930
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Qw89 @ 25.10.2013, 11:28) *
В устанвоке используется клапан с пружиной, при снятом приводе канал А-АВ закрыт, т.е. вода течь не должна. Но клиент утверждает что калорифер активно греется. Причем скорость утечки 0-0.02 Kvs при закрытом клапане -- явно не в ней причина.


Греется в стоянке или в работе?

Если первое, то это может быть циркуляционный насос так оборотный контур прогревает smile.gif Снимайте изоляцию с труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 25.10.2013, 17:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Одна из возвожных причин - клапан включен AB->A. Этот клапан смешивающий, на раделение его включать нельзя.
Вернуться в начало страницы
 