71Евгений71
сообщение 18.9.2018, 17:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348060



Добрый день! На ПЧ Шнайдер ATV212HD45N вывалилась ошибка ОН (перегрев ПЧ) в инструкции сказано следующие возможные причины:
- не исправность термодатчика
- не исправность вентилятора охлаждения
- близко расположен к источнику тепла
- малый забор воздуха
Из всех перечисленных подходит первая и вторая неисправность. Было установлено что «умер» один из двух вентиляторов. Заменили, установили, не исправность осталась! При включении ПЧ идет разгон и работа двигателя. Через минут 10 на табло рядом с частотой появляется «Н» и еще через минуту ПЧ отключается и появляется ошибка «ОН». Подскажите куда копать? На сколько я понимаю термодатчик работает и сигнализирует…
спасибо за внимание! жду Ваших ответов, предложений и предположений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kold
сообщение 19.9.2018, 8:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955



Добрый день. Нужно сравнить показания датчика с действительной температурой, если есть расхождения, тогда менять датчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.9.2018, 8:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну и вентиляторы проверить, оба, как установлены и как дуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
71Евгений71
сообщение 19.9.2018, 10:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.9.2018
Пользователь №: 348060



Цитата(kold @ 19.9.2018, 8:47) *
Добрый день. Нужно сравнить показания датчика с действительной температурой, если есть расхождения, тогда менять датчик.

добрый день! Как далеко находится датчик? надо разбирать ПЧ или находится в приделах досягаемости? И еще закралось подозрение что приказал понижающий трансформатор на 24в
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.9.2018, 21:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Обычно термодатчик находится внутри силового IGBT модуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
господин А
сообщение 27.9.2018, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308912



Цитата(71Евгений71 @ 18.9.2018, 17:02) *
Было установлено что «умер» один из двух вентиляторов. Заменили, установили, не исправность осталась!

Может был с обратной связью (трехпроводный), а поставили без ОС(двухпров.)?
Без двигателя не пробовали - тоже 10 минут работает или дольше?

Цитата(Kotlovoy @ 19.9.2018, 21:20) *
Обычно термодатчик находится внутри силового IGBT модуля.

на 45 кВт вряд ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:46