> коррозионно стойкие материалы воздуховодов
OQMEHANIKA
сообщение 5.11.2018, 13:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Извиняюсь, может данная тема уже обсуждалась, а я ее не нашел, но тем не менее:
Вопрос из чего сделать воздуховоды для вентиляции вытяжного шкафа лаборатории где выделяются пары соляной и серной кислоты.
Понимаю, что легче всего использовать пластмассовые, но это только с теоретической точки зрения, на практике на действующем пром предприятии легче использовать металл,т.к. вентиляционщики у нас умеют хорошо изготавливать из них любые фасонные части (отводы, тройники, переходы и пр.). В данный момент мне необходимо прикинуть затраты на замену воздуховодов в помещениях лаборатории где используют соляную и серную кислоту. Обычной стали нам хватает на 1-2 года, оцинковка простояла 1 год. Хочу попробовать нержавейку, но нашел информацию о слабой коррозионной стойкости нерж.стали AISI 308 при контакте с вышеуказанными кислотами, но своими глазами видел отвод из нержавейки, который простоял более 5 лет и следов коррозии на нем не было, а стоял он на той же системе с соляной и серной кислотой со времен СССР.
Вопрос: КАКАЯ марка нержавеющей стали может не вступать в реакцию с парами соляной и серной кислот? Пластмасса не подходит потому что есть в системе транзитный участок с нормируемым пределом огнестойкости (мы ставили гибкий рукав и получили в кости от пожарника)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.11.2018, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У нас используются PРs воздуховоды негорючего пропилена. В РФ поставляет Simona с полным набором фасонок.
Какая бы ни была нержавейка - в парах соляной кислоты стоять не будет (с) - из форума химиков.

Сообщение отредактировал jota - 5.11.2018, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 6.11.2018, 8:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Спасибо, но личный опыт и вот это http://www.ngpedia.ru/pg2313408aZTNiV60001476882/ немного обнадеживают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 6.11.2018, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Посмотрите может отменененные НПАОП 0.00-1.18-98 "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ИЗГОТОВЛЕНИЯ, МОНТАЖА, РЕМОНТА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ" приложение 5
или приложение 4 ПБ 03-590-03 в части рекомендуемых материалов и покрытий.
http://www.gostrf.com/normadata/1/4294816/4294816762.pdf

Производитель КВМ делает взрывозащищенный кислостойкий вентилятор ВРПВ-ВНК из стали 10Х17Н13М3Т.
Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот.
Агрессивность перемещаемых газовоздушных смесей к стали 10Х17Н13М3Т или её заменяющей не должна
вызывать коррозию со скоростью более 0,1 мм в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 6.11.2018, 10:21
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 7.11.2018, 9:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Приветствую.
Выше Вам подсказали, про полипропилен. Стоек в обоих кислотах.
Если нержа, то рекомендую любую полную марку с титаном или молибденом - 12Х18Н10Т, например.
Но именно НАШУ, отечественную. Связано это с тем, что по американскому стандарту института стали
AISI аналоги нашей 12Х18Н10Т могут и не иметь в составе титана. В этом случае она от паров соляной
кислоты будет ржаветь. Кроме того, не связывайтесь с китайскими братьями - мало того, что их нержа
магнитится, так она ещё и от питерской воды ржавеет.
Марка рекомендованная выше имеет в составе и титан и молибден - это хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:09