|
|
Кабели автоматики ДУ в шахте ДУ, Прокладка кабелей автоматики ДУ и ППА |
|
|
|
10.10.2017, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
В доме 1997 года постройки, в шахте дымоудаления, проложены трассы кабелей автоматики ДУ и ППА на уровне каждого этажа около вызывных постов кнопки запуска системы ДУ и клапана дымоудаления. Могут ли данные кабели, при условии их огнестойкости и защиты гофрой находиться в шахте? Не произойдёт ли из оплавление кабелей данных трасс, при запуске системы ДУ горячими потоками дыма, которые могут достигать 200-300 градусов по Цельсию, а как следствие этого произойдёт короткое замыкание оплавленных кабелей? Какой нормативной документацией, регламентируется прокладка кабелей в шахтах ДУ?
|
|
|
|
|
11.10.2017, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399
|
Вам этого мало или совсем не открывали?) п.7.11.12 СП 60.13330.2011 "Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать ............кабели, электропроводку......."
|
|
|
|
|
11.10.2017, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
Большое спасибо за ответ! Я ссылался на эту норму закона, но местная эксплуатирующая организация гбу Жилищник говорит, что кабели в шахте проложены огнестойкие. Что посоветуете ответить им, чтобы добиться устранения нарушения и что необходимо предпринять для устранения данного нарушения?
|
|
|
|
|
11.10.2017, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399
|
Не прописаны отступления и допущения, значит не допускается. Если не могут привести пункт и норматив в котором данное решение допускаются, значит нарушают требования технического регламента о безопасности зданий и сооружений N1521.
|
|
|
|
|
14.10.2017, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
Извините, пожалуйста не могу никак найти в интернете редакцию СП 60.13330.2011 и п.7.11.12 в той редакции, которую Вы указали ранее. Не могли бы Вы, если не сложно дать ссылку на эту редакцию, где есть этот пункт: "Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать ............кабели, электропроводку......." Буду Вам очень признателен и благодарность за помощь! Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
14.10.2017, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315
|
Sergemsk, уважаемый exe.34 дал верный пункт, но с годом СП ошибся, с июля действует обновленная редакция СП 60.13330. 2016, вот ссылка на СП с сайта Минстроя: http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/999/sp-60.pdfп.7.11.12
|
|
|
|
|
14.10.2017, 23:39
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
Большое спасибо, SundayFunday, за оперативный ответ и помощь! Если Вас не затруднит, скажите пожалуйста, если в шахте ДУ находятся трассы автоматики клапанов ДУ с 1997 года: 1. Можно ли применять данную норму сейчас? 2. Возможно ли вынести эти трассы за пределы шахты? Это реалистично? Буду ещё раз крайне признателен за ответ и внимание к моему обращению!
|
|
|
|
|
15.10.2017, 12:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315
|
Sergemsk, тут я точного ответа не дам, скорее выскажу свои мысли: в СП 60.13330 в п 1.1 написано, что СП распространяется на вновь возводимые, реконструируемые, модернизируемые и капитально ремонтируемые здания, т.е., если вы что-то делаете из этого списка, то обязаны придерживаться СП. Как я понял, на старые системы текущий СП не распространяется до тех пор, пока вы не начали ремонт этих инженерных систем. Но, возможно, стоит посмотреть СНиП, который действовал в 1997 году, если там были ограничения по поводу шахт и кабелей, то, получается, построили с нарушениями. А по поводу выноса трасс, тут как я и сказал выше: т.к. вы будите производить ремонт систем, то уже обязаны придерживаться СП 60.13330
Сообщение отредактировал SundayFunday - 15.10.2017, 12:18
|
|
|
|
|
15.10.2017, 12:22
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
SundayFunday, большое спасибо за ответы! Думаю, что построили с нарушениями. Прошу прошения ещё раз за вопрос, если не сложно подскажите, где в интернете архивы СНиП в наиболее полном виде доступны. Благодарю за внимательность к моим обращениям и огромное содействие и помощь!!!
|
|
|
|
|
15.10.2017, 12:46
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296315
|
Sergemsk, такой сайт не подскажу, сам не знаю, но нашел, что в то время действовал СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Тогда это был пункт 4.130*. "Внутри воздуховодов и на расстоянии 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями". У СНиПа была 2 изменения в 1997 и 2003 годах, но этого пункта они не коснулись.
|
|
|
|
|
15.10.2017, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.10.2017
Пользователь №: 329575
|
SundayFunday, большое спасибо за ответ. Я попытаюсь основываясь на этих нормах дать ответ управляющей компании, с тем чтобы они переделали проводку.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|