Ребята, скажите, пожалуйста, что это за ошибка? (см. скрин в приложении)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150213_142637.jpg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Emelyanovich
сообщение 16.2.2015, 6:18
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150894



У Вас не назначен сервер времени или с ним нет связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R_4
сообщение 2.3.2015, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242007



Цитата(PuzanZero @ 15.2.2015, 21:34) *
Ребята, скажите, пожалуйста, что это за ошибка? (см. скрин в приложении)


1. В сети одно из устройств обязательно должно иметь статус Primary Server (PrServ).
2. Если нет никакой сети, то данный контроллер все равно надо назначит Primary Server
Primary Server раздает время и дату, пароли и выдает аварийные сообщения при отсутствии в сети одного из сконфигурированных устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 5.3.2015, 9:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Всё, сделали, спасибо.

Мы установили и, с горем пополам, настроили DesigoInsight на компьютере, успешно разархивировали (через "Restore" в редакторе Citect Explorer) ctz-проект для диспетчерской. Подключили компьютер к контроллеру с помощью UTP-кабеля. Подключение успешно и проект работает.

Но загвоздка в том, что эту диспетчерскую хочет мониторить ещё один пользователь, который связан с этим компьютером через интернет (диспетчер 2 на рисунке). У него тоже есть DesigoInsight такой же версии. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то подключить его к этой диспетчерской?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.JPG ( 27,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 5.3.2015, 12:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Правильнее будет либо через удалённое управление компьютером, либо через опцию веб-доступа, хотя она будет не совсем полноценной в плане функциональности.

А вот два инсайта на одну систему мне сложно представить. Можете обратиться в сименс, узнать их позицию по такому решению.

И даже если это вдруг как-то окажется возможным, для второй дезиги нужны будет дополнительные точки, если там нет резервных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 5.3.2015, 20:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Blackout, можно у вас по-подробнее узнать про "удалённое управление компьютером" и "опцию веб-доступа"?
Это с помощью стороннего софта осуществляется или с помощью Desigo Insight?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 5.3.2015, 21:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Под удалённым управлением компьютером я подразумевал программы вроде TightVNC/RealVNC/..., Radmin, TeamViewer, встроенный удалённый доступ к рабочему столу Windows и т.п.

Опция веб-доступа это дополнительная опция в лицензии на Desigo Insight, позволяющая подключаться к станции управления обычным Web-браузером (правда, пишут что заточено под IE, т.к. используется ASP).
http://www.buildingtechnologies.siemens.co...desigo-web.aspx
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djon_79
сообщение 6.3.2015, 6:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 19.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 254728



Здравствуйте. Может я ошибаюсь, но Desigo при установке можно поставить не только как сервер, но и как клиент. Может на удалённом компьютере так попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R_4
сообщение 6.3.2015, 11:11
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.8.2014
Пользователь №: 242007



Цитата(Djon_79 @ 6.3.2015, 6:53) *
Здравствуйте. Может я ошибаюсь, но Desigo при установке можно поставить не только как сервер, но и как клиент. Может на удалённом компьютере так попробовать.


Дополнительное место оператора - это отдельная позиция при заказе лицензии. Если система небольшая - проще будет с помощью TeamViewer.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuzanZero
сообщение 10.3.2015, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 19.1.2015
Пользователь №: 256733



Скажите, пожалуйста, а можно ли как-то исключить "Диспетчера 1" из схемы на рисунке.
То есть можно ли подключить через какое-нибудь устройство контроллер PXC100E.D к интернету и сделать для него станцию управления DesigoInsight на компьютере "Диспетчера 2" ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.JPG ( 27,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blackout
сообщение 16.4.2015, 23:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 6.6.2008
Из: Киев
Пользователь №: 19522



Гипотетически можно через роутер с прошивкой, позволяющей поднять VPN-сервер, но я не уверен что именно с дезигой это прокатит, она очень капризная к сетевым параметрам, как я узнал недавно на собственном опыте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 19:50