Схема ИТП, посмотрите плз |
|
|
|
5.6.2017, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
Не вполне уверен в правильности схемы ИТП (сам ВК шник), все ли нормально?, смущает приготовление ГВС?
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 376,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
______.PNG ( 30,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
|
5.6.2017, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Двухступенчатый подогрев. Вроде нормально все.
|
|
|
|
|
5.6.2017, 13:49
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
все нормально, просто схема выполнена не совсем хорошо. насосы стоило сместить немного правее, и все бы читалось хорошо. обычная двух ступенчатая схема. но мне все же привычнее видеть сторону тепловых сетей на схеме слева.
Сообщение отредактировал ssn - 5.6.2017, 13:50
|
|
|
|
|
5.6.2017, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
чето здесь не так... по моему? надо: Есть:
|
|
|
|
|
5.6.2017, 14:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ewgen @ 5.6.2017, 13:51) чето здесь не так... по моему? надо: Это смотря, кому что надо...
|
|
|
|
|
5.6.2017, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
во вторичном контуре на теплообменник два входа?
холодная вода и циркуляция.
|
|
|
|
|
5.6.2017, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
2 входа и 2 выхода так же как и на первичном
|
|
|
|
|
5.6.2017, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
салатовое это В1 (вход) Т4 (вход)
|
|
|
|
|
5.6.2017, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Нормальная 1 схема. Тока расходы странные. Входит 14,15 м3/ч, а выходит 7,5.
Но еси разобраться то зачем ВКшнику в ТМ лезть?
|
|
|
|
|
5.6.2017, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
Я б не лез если бы был уверен что халтуру не сделают. (первая схема с сайта т.е. заведомо правильная), а вторую мне прислали. В разделе ВК насос подобран на потребный напор ГВС и в ТМ стоит тоже на 70м
|
|
|
|
|
6.6.2017, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Поменять местами 2 трубы T2.1, иначе летом схема будет работать как одноступенчатая
__________.png ( 30,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
Сообщение отредактировал hcetih - 6.6.2017, 8:22
|
|
|
|
|
6.6.2017, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482
|
спасибо, дошло
|
|
|
|
|
6.6.2017, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414
|
Вот такой вопрос по схеме.
Часто вижу принципиальные схемы, где задвижка, или другое оборудование, указывается"бантиком" без указания фланцевого соединения.
Сам привык указывать их, но если посмотреть ГОСТ 21.606-95 то видно, что тепловой схеме не указывается тип соединения оборудования с трубой. Как же в итоге правильнее по нормам было бы сделать?
|
|
|
|
|
6.6.2017, 12:09
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
правильнее приводить на схеме условные обозначения и там писать, что подразумевается под бабочкой.
|
|
|
|
|
6.6.2017, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779
|
Цитата(Сергей У. @ 6.6.2017, 10:52) Вот такой вопрос по схеме.
Часто вижу принципиальные схемы, где задвижка, или другое оборудование, указывается"бантиком" без указания фланцевого соединения.
Сам привык указывать их, но если посмотреть ГОСТ 21.606-95 то видно, что тепловой схеме не указывается тип соединения оборудования с трубой. Как же в итоге правильнее по нормам было бы сделать? А зачем указывать фланцевое соединение на принципиальной схеме? Тогда получается что надо указывать и муфтовое/приварное соединение у всех элементов, имхо, схема может стать перегруженной
|
|
|
|
|
7.6.2017, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 24.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69414
|
Цитата(hcetih @ 6.6.2017, 15:22) А зачем указывать фланцевое соединение на принципиальной схеме? Тогда получается что надо указывать и муфтовое/приварное соединение у всех элементов, имхо, схема может стать перегруженной Ну, в принципе, наверное, незачем. Просто в ГОСТе 21.205-2016 указывается обозначение фланцевого соединения. Правда просто отдельным соединением двух труб. И вполне возможно это относится только к чертежам, а не схеме.
|
|
|
|
|
|