Нужен XIF файл!!!, для Daikin DMS504B51 |
|
|
|
3.2.2005, 16:21
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153
|
Господа. Очень нужен XIF файл для LON-шлюза DAIKIN DMS504B51. Может у кого завалялся. Знаю, что в природе он существует. Подробности можно посмотреть на DAIKIN
|
|
|
|
|
8.2.2005, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Приветствую Вас. А при каких условиях можно сопрячь VRV в системе диспетчеризации по LonWorks с контроллерами TAC Xenta 300 и 400 серий? И возможно ли реально это осуществить. Опыта в таких делах вообще не имею, но на объекте намечается наличие как первых, так и вторых девайсов. А вдруг заказчик скажет волшебное слово "хочу"?
|
|
|
|
Гость_Holg_*
|
8.2.2005, 17:25
|
Guest Forum
|
Уважаемый Quasar! Что Вы подразумеваете под словом "сопрячь"?
|
|
|
|
|
8.2.2005, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Система диспетчеризации предполагалась быть организована на ТАС Vista Central System. Системы VRV изначально не было - ее потом заказчик захотел. Вопрос может не корректный по сути - VRV хоть как то можно в этой системе диспетчеризации отслеживать (статус работы и аварии и т.д.). Слышал, что Daikin - это вообще вешь сама в себе и для их систем нужно ставить их же ПО для диспетчеризации с центрального диспетчерского пункта. Мож все сумбурно изложил, но как смог.
|
|
|
|
Гость_Holg_*
|
8.2.2005, 18:54
|
Guest Forum
|
К сожалению, с Vista дела не имел. Спрогнозировать, как она себя поведет с чужим железом, не могу. Но в целом - сопрячь можно любые железки с LON-интерфейсом. Для этого с помощью LonMaker (стандартный инструмент конфигурирования сети, цена - около 2000 USD) задаются входящие в сеть устройства, входящие в эти устройства функциональные блоки, и входящие в эти блоки сетевые переменные. В общем случае информация о функциональных блоках и переменных содержится в XIF-файлах, прилагаемых к железу. Затем настраивается взаимодействие узлов сети между собой (на уровне сетевых переменных). Общение другим способом, кроме переменных категорически не приветствуется стандартами. Вуаля! Мы готовы ко всему. При правильной конфигурации LON-сеть работает сама по себе БЕЗ диспетчерского пульта, так как логика ее работы задается прямо в железе. Теперь берется любая подходящая SCADA-система - InTouch, Genesis и т.п., которая имеет драйверы для подключения LON-сети. Все переменные, которые в сети описаны, становятся видны SCADe. А переменные могут отражать любые параметры (все зависит от прошивки контроллера) - состояние автомата, температуру воздуха, давление, напряжение и т.п. Причем выдают свои значения непосредственно в инженерных единицах - амперы для тока, градусы для температуры, секунды для времени. Очень удобно. Для примера - Xenta 101 в разных модификациях (контроллер фанкойла) выдает в сеть порядка двух десятков параметров. Удачи.
|
|
|
|
|
10.2.2005, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
To Hold! Спасибо за время, уделеннное просвещению несведующих на общем уровне
|
|
|
|
Гость_Holg_*
|
10.2.2005, 20:35
|
Guest Forum
|
Всегда пожалуйста
|
|
|
|
Гость_Holg_*
|
16.2.2005, 14:28
|
Guest Forum
|
Уважаемый Quasar!
Могу предоставить документацию и информацию по сопряжению Daikina с системой диспетчеризации (собственно, именно об этом спрашивал AlexSch).
Возможно, что Вы получите ответы на большинство Ваших вопросов.
|
|
|
|
|
24.2.2005, 19:41
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153
|
Спасибо всем за заботу. Xif нашел.
|
|
|
|
|
25.2.2005, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386
|
Уважаемый Holg. Если Вас это не затруднит, буду признателен получить от Вас эту информацию. Ящик, в принципе, не имеет ограничений на принимаемый объем Спасибо за Ваше внимание strekozoff@baeng.ru
|
|
|
|
Гость_agomonov_*
|
28.8.2006, 11:16
|
Guest Forum
|
Уважаемый Holg. Тоже очень интересует информация по данной теме. Не могли бы продублировать на agomonov@mail.ru. Если Вас это не затруднит, буду признателен получить от Вас эту информацию.
Спасибо
|
|
|
|
|
11.5.2009, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699
|
Уважаемые господа, может кто подскажет где можно жостать xif файлы к модулям xenta 421, 451 фирмы ТАС? спасибо
|
|
|
|
|
11.5.2009, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574
|
"При правильной конфигурации LON-сеть работает сама по себе БЕЗ диспетчерского пульта" ...:)), "а мужики-то не знают"(ц)
"Господа. Очень нужен XIF файл для LON-шлюза DAIKIN DMS504B51" ...upload from network можно сделать...
|
|
|
|
|
26.7.2013, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191472
|
Ребята скиньте пожалуйста XIF файл на шлюз DMS504B51 axmetxan@gmail.com
Сообщение отредактировал groom7 - 26.7.2013, 15:51
|
|
|
|
|
25.4.2014, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2014
Пользователь №: 228862
|
Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на timofeev.vadim.e@gmail.com
Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на tim
Пожалуйста, отправьте XIF файл DMS504B51 на timofeev.vadim.e@gmail.com
|
|
|
|
|
25.4.2014, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 16.9.2010
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
|
оотправил
|
|
|
|
|
26.4.2014, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228704
|
Если не ошибаюсь( давно с лоном не работал) там любой ксиф прям с устройства можно утилитой получать( название тоже забыл). Особенно актуально когда ксиф может быть разным для одного устройств: например контроллер программируемый может иметь разное количество переменных и типы можно самому настраивать, а вот потом ксиф с него только утилитой потом формируется. Потом все ксифы, не динамические должны быть на сайте производителя.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372208
|
Здравствуйте. Выручайте, нужен xif файл на Dms504b51 daikin. Скиньте пожалуйста на почту mir_bis@mail.ru.
|
|
|
|
|
30.1.2020, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.1.2020
Пользователь №: 372208
|
Цитата(mir89 @ 30.1.2020, 13:06) Здравствуйте. Выручайте, нужен xif файл на Dms504b51 daikin. Скиньте пожалуйста на почту mir_bis@mail.ru. Не актуально. Добрые люди скинули, спасибо им ещё раз
|
|
|
|
|
|