> Обратный клапан у вентилятора., СНиП
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Есть ли СНиП или что ещё, на установку обратного клапана у вентилятора (на вытяжку)? Ведь если не ставить обратный клапан то теплопотери, и возможно замерзание вентилятора от конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вообще-то, по хорошему, надо ставить воздушный клапан с электроприводом, а не обратный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Пускай с эл. приводом. Где почитать? Я найти никак не могу...

Ситуация такая. Проектный не заложил никаких клапанов. А это детский сад. Пускай так останится? Или всё же можно найти СНиП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Это настолько элементарная вещь.. В СНиПе состав установки точно не расписывают. Этому в институте учат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 12:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Я правильно понял. Проектный институт может спокойно не устанавливать клапана? СНиПа нет... А просто писать поставте клапана я немогу, нормативный документ нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 16.3.2012, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Bricki2006 @ 16.3.2012, 13:48) *
Я правильно понял. Проектный институт может спокойно не устанавливать клапана? СНиПа нет... А просто писать поставте клапана я немогу, нормативный документ нужен.

Если Вы Заказчик, то можете написать все что угодно. А если это система, обслуживающая санузлы, то там ничего не ставится, чтобы даже при неработающей системе было хоть какое-то проветривание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 16.3.2012, 13:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Это местые вытяжки кухня итд, и 3 системы с улитками, игровые или что-то в этом роде, точно не помню, есть и с/у.

Сообщение отредактировал Bricki2006 - 16.3.2012, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bricki2006
сообщение 19.3.2012, 6:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107047



Можно ли применить: СНиП 31-06-2009
8.1. Общественное здание должно быть запроектировано таким образом, чтобы при его эксплуатации выполнение установленных требований к микроклимату помещений и другим условиям обеспечивало эффективное расходование энергетических ресурсов.
???

Или СанПиН 2.4.1.2660-10 для д/с
18.11. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.
???
Реч о решотках, может и клапана к ним можно отнести?

Посоветуйте пожалусто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 20.3.2012, 15:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Совсем не обязательно подкреплять это норм. документом
Вы в своем сообщении правильно написали, что будет выпадать конденсат
Так вот Вы и спросите проектировщиков, как они будут с этим бороться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yegres
сообщение 20.10.2014, 17:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 27.10.2010
Из: Спб
Пользователь №: 78359



Нашёл обоснования только для противодымной вентиляции СП7.13130.2013 п.7.11 п.7.17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 15.11.2019, 15:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добрый вечер всем. Чтобы не создавать новой темы, пишу тут. Подскажите где на вытяжной системе ставить обратный клапан до вентилятора, или после вентилятора ( от вентилятора идет воздуховод и сразу на улицу ). Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 16.11.2019, 19:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Ближе к стене через которую выброс Соблюда рекомендации по ориентации и сервисному пространству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
t1red
сообщение 16.11.2019, 22:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521



Цитата(1Новичок1 @ 15.11.2019, 15:55) *
Добрый вечер всем. Чтобы не создавать новой темы, пишу тут. Подскажите где на вытяжной системе ставить обратный клапан до вентилятора, или после вентилятора ( от вентилятора идет воздуховод и сразу на улицу ). Спасибо)


Заслонка/обратный клапан ставится на вводе инженерной системы в здание. Ставьте до вентилятора

Сообщение отредактировал Skaramush - 16.11.2019, 22:48
Причина редактирования: Ещё раз попробуете раскрутиить закрытую тему - накажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 18.11.2019, 3:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(t1red @ 16.11.2019, 22:38) *
Заслонка/обратный клапан ставится на вводе инженерной системы в здание. Ставьте до вентилятора

Я так понимаю, что "до" и "после" определяются направлением потока.
Тогда четыре вопроса:
1. Интересно, а что будет с влажным воздухом, касающимся холодных частей вентилятора?
2. Что будет происходить с тем, что получится в результате такого соприкосновения? Что будет после этого с вентилятором?
3. Как Вы думаете, почему Белка в начале темы рекомендовала клапан с приводом, а не обратный?
4. Вы для чего советуете-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения