Автор: у меня вопрос 18.10.2019, 13:50

Здравствуйте, помогите установить клапаны в производственных помещениях категорий Д, В3 и В4
Транзитные воздуховоды идут через коридор. пожарный отсек 1. Здание многоэтажное.
Поправьте меня,если я не права
В приточной системе помещений Д - нигде.
В приточной системе обслуживающей помещения категорий В3, В4, В2 - в местах выхода из помещения в коридор, и на В4 плюсом в месте присоединения к коллектору.
или же данную схему необходимо объединять участками по 300м2? и выгоднее пустить воздуховод по помещениям, а не по коридору вообще?
В вытяжной системе - ставим клапан в месте присоединения В3 к Д , и в местах выхода из помещений В3 в коридор, а в перекрытии не нужно к вентилятору.
bang.gif

см схемку

 

Автор: Composter 18.10.2019, 14:37

тут во превых нужно понять какие помещения у вас складские ,а какие производственные и смотреть сп 60 7.2.3 и 7.2.4, можно ли это все объединять. А потом уже с клапанами разбираться.

Автор: ИОВ 18.10.2019, 14:53

Цитата(у меня вопрос @ 18.10.2019, 13:50) *

Ваш вопрос не имеет никакого отношения к Технологической вентиляции.
Судя по вопросам - надо было в Песочнице задавать.
Да и нет термина ОЗК уже более 15-ти лет.
Вам правильно посоветовали - сначала решить вопросы по соответствию Ваших решений п.п. 7.2.3 и 7.2.4 СП 60. А уже потом разбираться с противопожарными клапанами по разделу 6 СП 7.

Автор: yozik 18.10.2019, 16:15

А ещё как минимум заполнить в профиле страну.
А то выяснится что ему нужны не СП, а ДБН и ДСТУ

Автор: ИОВ 18.10.2019, 16:23

Цитата(yozik @ 18.10.2019, 16:15) *
А ещё как минимум заполнить в профиле страну.
А то выяснится что ему нужны не СП, а ДБН и ДСТУ

Можно и в теме страну указать, не обязательно в профиле.
А то я отсылаю к СП 60 и СП 7, а у человека, может, совсем другие нормы и по наименованию, и по указаниям в этих нормах.

Автор: у меня вопрос 21.10.2019, 10:33

спасибо за ответы

страна Росиия, простите, я не в курсе , что вы что тут многим странам помогаете.
Как мне применить эти 2 пункта, если я имею одну уже сущ. приточку на весь этаж(была приточка года так с 87 одна с одной веткой воздуховодов, заходящая во все помещения с коридора, естественно все категории и наименования уже давно поменялись, приточку заменили на новую, а воздуховоды решили поменять теперь). Получается необходимо переделать всю трассировку.
Что к чему присоединить с меньшими потерями? на еще один приток в принципе можно уговорить начальство, но еще плюс на 2 нет
Имеем админист помещения(кабинеты) - 137м2
кладовые Д(292м2), В4(136м2), В3(370м2), В2(104м2)
производ. помещения - В4(55м2), Д(146м2), В3(300м2)

Автор: yozik 22.10.2019, 0:27

Ваш вопрос переместился из области проектирования,
в морально правовую.
Вентиляция должна соответствовать нормам (которые Вам привела ИОВ)
Вы как проектировщик, реконструктор, ремонтник...
Обязаны в письменной форме оповестить заказчика что в связи с перепрофилированием помещений вентиляция нормам не соответствует. (Если это так).
И не делать работ которые нормам противоречат. (Это моральный аспект).
Ну или нарушать нормы, и быть готовым понести за это наказание (это правовой аспект)
На этом форуме не любят давать советы нарушающие нормы.

Автор: у меня вопрос 22.10.2019, 9:28

Деньги заложены на ремонт воздуховодов, но не на реконструкцию вентиляции... типа старые демонтировали - вместо них новые поставили
все ясно, что нормам это теперь не соответствует

Автор: yozik 22.10.2019, 12:16

Цитата(у меня вопрос @ 22.10.2019, 9:28) *
Деньги заложены на ремонт воздуховодов,

Это из СП60 за 2016г.
Цитата
1.1 Настоящий свод правил ..... распространяется на системы .... вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях ........, а также при восстановительном ремонте.

Так что Вы его обязаны соблюдать.
И потом, если что-то случиться
заказчик скажет "я же нанял профессионалов, чтобы они все сделали по нормам..."
Я же говорю вопрос морали