Здравствуйте, помогите установить клапаны в производственных помещениях категорий Д, В3 и В4
Транзитные воздуховоды идут через коридор. пожарный отсек 1. Здание многоэтажное.
Поправьте меня,если я не права
В приточной системе помещений Д - нигде.
В приточной системе обслуживающей помещения категорий В3, В4, В2 - в местах выхода из помещения в коридор, и на В4 плюсом в месте присоединения к коллектору.
или же данную схему необходимо объединять участками по 300м2? и выгоднее пустить воздуховод по помещениям, а не по коридору вообще?
В вытяжной системе - ставим клапан в месте присоединения В3 к Д , и в местах выхода из помещений В3 в коридор, а в перекрытии не нужно к вентилятору.
см схемку
тут во превых нужно понять какие помещения у вас складские ,а какие производственные и смотреть сп 60 7.2.3 и 7.2.4, можно ли это все объединять. А потом уже с клапанами разбираться.
А ещё как минимум заполнить в профиле страну.
А то выяснится что ему нужны не СП, а ДБН и ДСТУ
спасибо за ответы
страна Росиия, простите, я не в курсе , что вы что тут многим странам помогаете.
Как мне применить эти 2 пункта, если я имею одну уже сущ. приточку на весь этаж(была приточка года так с 87 одна с одной веткой воздуховодов, заходящая во все помещения с коридора, естественно все категории и наименования уже давно поменялись, приточку заменили на новую, а воздуховоды решили поменять теперь). Получается необходимо переделать всю трассировку.
Что к чему присоединить с меньшими потерями? на еще один приток в принципе можно уговорить начальство, но еще плюс на 2 нет
Имеем админист помещения(кабинеты) - 137м2
кладовые Д(292м2), В4(136м2), В3(370м2), В2(104м2)
производ. помещения - В4(55м2), Д(146м2), В3(300м2)
Ваш вопрос переместился из области проектирования,
в морально правовую.
Вентиляция должна соответствовать нормам (которые Вам привела ИОВ)
Вы как проектировщик, реконструктор, ремонтник...
Обязаны в письменной форме оповестить заказчика что в связи с перепрофилированием помещений вентиляция нормам не соответствует. (Если это так).
И не делать работ которые нормам противоречат. (Это моральный аспект).
Ну или нарушать нормы, и быть готовым понести за это наказание (это правовой аспект)
На этом форуме не любят давать советы нарушающие нормы.
Деньги заложены на ремонт воздуховодов, но не на реконструкцию вентиляции... типа старые демонтировали - вместо них новые поставили
все ясно, что нормам это теперь не соответствует