> Об использовании ТСР-026М, ТСР-025 и ТСР-024М
usaku
сообщение 28.8.2017, 5:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



Добрый день! Хотел бы узнать об использовании теплосчетчиков-регистраторов фирмы "Взлет" ТСР-026М , ТСР-025 и ТСР-024М в целях коммерческого учета тепловой энергиии теплоносителя. И отвечают ли данные теплосчетчики-регистраторы требованиям действующих законодательств?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.8.2017, 7:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Сертификаты на сайте у них имеются до 18 года, так что да "отвечают данные теплосчетчики-регистраторы требованиям действующих законодательств"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usaku
сообщение 28.8.2017, 9:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2013
Из: Хабаровск
Пользователь №: 179830



Цитата(cpt @ 28.8.2017, 7:09) *
Сертификаты на сайте у них имеются до 18 года, так что да "отвечают данные теплосчетчики-регистраторы требованиям действующих законодательств"


К примеру ТСРВ-026М, посмотрите у них на офф.сайте Документацию и ПО - Структуру архивов (28 января 2016). Там указано , что количество записей часовых равен 898 т.е. 37,4 суток, а в "МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр) п.128 гласит "Емкость архива теплосчетчика должна быть не менее: часового - 60 суток; суточного - 6 месяцев, месячного (итоговые значения) - 3 года. Количество записей в архиве диагностической информации, если ее регистрация осуществляется отдельно от записей архива измерительной информации, должно быть не менее 256."

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 28.8.2017, 10:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В руководстве уже обновили цифру http://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_ene...026_doc1_18.pdf пункт 1.2.4 (Руководство по эксплуатации ТСР-026М 26 января 2017, 826 KB)
не все документы на сайте в актуальном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:56