Цитата(Olga-89 @ 10.6.2019, 14:35)
проектировщик заложил шкаф автоматики на системы ПД + частотник к нему, без пожарного режима. Логично, т. к. требований к вентилятору на подпор особых нет! Главное, чтоб соответствовал своему графику)!
... в нормах ничего не нашла конкретного на подпор
Отказывать в противопожарных требованиях к электроснабжению приточного вентилятора систем ПДВ на основании того, что к такому противопожарному вентилятору нет требований по огнестойкости, очень даже
нелогично!
Именно поэтому второй абзац п. 7.22 СП 7.13130.2013 гласит: "Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения
исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции".