Alexvinprom
сообщение 19.4.2017, 18:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319838



Дорогие участники форума!
Встала задача, все никак не могу её осилить.
Есть емкости по 25т, с суслом вина, необходимо подогревать сусло от 20 до 30 градусов, но не более чем на 2 градуса в сутки, на емкостях есть рубашки. Температура в цехе 5 градусов. Обогрев пропиленгликолем.
Вопрос: какое количество тепла необходимо для нагрева такой емкости в ккал и как это организовать чтоб всего на 2 градуса в сутки. Какой мощности тепловой пункт нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.4.2017, 21:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Греть пять суток? Без потерь в окружающую среду тепло просчитать не сложно: 25*10/1000 = 0,25 Гкал.
А сколько тепла уйдет на сторону - без поллитры (для начала), не разберешься.
Еще один момент. Что бы соблюсти такую малую величину подогрева браги, нужно организовать интенсивное ее перемешивание. Естественной конвекции, скорее всего, будет недостаточно для равномерного прогрева продукта.

Сообщение отредактировал Галиев - 19.4.2017, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.4.2017, 22:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Можно повыпендриваться, если бочки сделать закрытыми и попытаться выделяющиеся при брожении газы пустить на подогрев через котел. Практика БГУ с метатенками показывает, что выделяющегося газа должно хватить на подогрев. Правда в продуктах брожения сусла будет не метан, а этанол Обычно в выделениях от брожения 55 60 процентов биоэтанола и 40 45 процентов углекислого газа. Но это, пожалуй, экзотика будет. Ну, а если не выпендриваться то нужно знать конфигурацию и размеры емкостей чтобы посчитать потери и сплюсовать их с указанными выше затратами на нагревание. ... А выделяющийся этанол пустить на конденсацию и более полезные для души целиbiggrin.gif

Сообщение отредактировал испытатель - 19.4.2017, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexvinprom
сообщение 20.4.2017, 9:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319838



Цитата(Галиев @ 19.4.2017, 21:07) *
Греть пять суток? Без потерь в окружающую среду тепло просчитать не сложно: 25*10/1000 = 0,25 Гкал.
А сколько тепла уйдет на сторону - без поллитры (для начала), не разберешься.
Еще один момент. Что бы соблюсти такую малую величину подогрева браги, нужно организовать интенсивное ее перемешивание. Естественной конвекции, скорее всего, будет недостаточно для равномерного прогрева продукта.

Я понял к чему вы , только не понял как вы получили 0,25 Гкал, ведь емкость 25т а это 25000кг, отсюда 25000*10/1000=250 Гкал., исправте если я не прав)
А по поводу равномерности, там почти вся емкость в рубашках, 3 рубашки на емкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.4.2017, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы сами исправили неправильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Swift
сообщение 20.4.2017, 10:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98244



Здравствуйте! Довольно нетривиальная задача smile.gif
Для начала нужно узнать, какая теплоёмкость у этого сусла вина. Для простоты расчета для начала примем что 1 ккал/(кг*С) (как для воды). Яндекс в поиске выдает примерно такое, например.
Если у вас другое значение, то соотв. все расчеты нужно будет пересчитать с новой теплоёмкостью.
Кол-во теплоты, которое необходимо для подогрева вина на 2С в сутки: Q=25000 кг*1 ккал/(кг*С)*2С= 50000 ккал/сут.
Примем, что подогрев осуществляется равномерно в течении суток: Q=50000 ккал/сут=50000/24 ккал/ч=2083 ккал/ч.
Считаете теплопотери с ёмкостей с вином, трубопроводов Qпот [ккал/ч]
Складываете Q и Qпот, учитываете КПД теплообменников и получаете необходимую мощность теплового пункта.
Те же расчеты можно произвести не в ккал/ч, а в системе СИ (Вт), но суть от этого не поменяется.

Сообщение отредактировал Swift - 20.4.2017, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexvinprom
сообщение 20.4.2017, 13:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.4.2017
Пользователь №: 319838



Цитата(Swift @ 20.4.2017, 10:57) *
Здравствуйте! Довольно нетривиальная задача smile.gif
Для начала нужно узнать, какая теплоёмкость у этого сусла вина. Для простоты расчета для начала примем что 1 ккал/(кг*С) (как для воды). Яндекс в поиске выдает примерно такое, например.
Если у вас другое значение, то соотв. все расчеты нужно будет пересчитать с новой теплоёмкостью.
Кол-во теплоты, которое необходимо для подогрева вина на 2С в сутки: Q=25000 кг*1 ккал/(кг*С)*2С= 50000 ккал/сут.
Примем, что подогрев осуществляется равномерно в течении суток: Q=50000 ккал/сут=50000/24 ккал/ч=2083 ккал/ч.
Считаете теплопотери с ёмкостей с вином, трубопроводов Qпот [ккал/ч]
Складываете Q и Qпот, учитываете КПД теплообменников и получаете необходимую мощность теплового пункта.
Те же расчеты можно произвести не в ккал/ч, а в системе СИ (Вт), но суть от этого не поменяется.

Спасибо, довольно не трудно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 20.4.2017, 13:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



"Рубашка", согревающая емкость с продуктом, отдает тепло не только бочке с вином, но и в окружающую среду. Причем, поскольку греть надо долго, целых пять дней, то и воздух в помещении с температурой 5 С тоже будет греться все это время.
А теперь представьте себе, что наружная поверхность рубашки это гигантская отопительная батарея. ЕЕ придется очень, очень сильно заизолировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения