Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчёт точки росы, Построение графика с линией насыщения
VDK-HO
сообщение 26.11.2019, 14:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Дорогие специалисты!
Помогите решить задачу:
Имеется трубопровод (внутри нефть). Трубопровод Ст.110х5.
На нём изоляция - мин.вата - толщиной 50 мм.
Ну и сверху конечно оцинковка.
Внутри t=+5 C
Снаружи t=-26 С
Есть ли какая методичка/расчёт, чтобы построить линию теплопроводности и линию точки росы и понять в каком месте образуется конденсат??
Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.11.2019, 15:10
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



раз
два
три

только откуда в изоляции возьмётся вода для росы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 26.11.2019, 15:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(LordN @ 26.11.2019, 16:10) *
раз
два
три

только откуда в изоляции возьмётся вода для росы?


Насчёт раз и два, спасибо конечно, но если додумаетесь прочитать, то я прошу методику расчёта, а не кривые калькуляторы для плоских стен и с минимальными температурами +20 С. Которые кстати друг другу любят противоречить.
Насчёт "три", удивлён, что МОДЕРАТОР привык спамить в теме. Если нет ответа, зачем вообще трогать клавиатуру?
Насчёт Вашего вопроса, попробуйте ссылку номер "три". И там вбить, откуда в воздухе вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.11.2019, 17:12
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вот это я понимаю, неуч так неуч...
вместо того, что бы сказать спасибо и задуматься, вы начинаете нести какую-то, простите мой французский, херню ахинеию
ну да ладно, это на вашей, чуть было не сказал совести...
по ссылке раз, если покопаться, то можно накопать ссылки и на методики и на расчёты.
удачи не желаю, ковыряйтесь, вдруг что-то да получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2019, 17:49
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(VDK-HO @ 26.11.2019, 16:27) *
И там вбить, откуда в воздухе вода.

Ну вбейте менее 0,5 гр/кг воздуха при -26. Может думать научитесь. Или страшная цифра относительной влажности "аж 90%" ввела в ступор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allxndr
сообщение 26.11.2019, 20:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 21.5.2012
Пользователь №: 151331



Цитата(VDK-HO @ 26.11.2019, 15:27) *
Насчёт раз и два, спасибо конечно, но если додумаетесь прочитать, то я прошу методику расчёта, а не кривые калькуляторы для плоских стен и с минимальными температурами +20 С. Которые кстати друг другу любят противоречить.
Насчёт "три", удивлён, что МОДЕРАТОР привык спамить в теме. Если нет ответа, зачем вообще трогать клавиатуру?
Насчёт Вашего вопроса, попробуйте ссылку номер "три". И там вбить, откуда в воздухе вода.


Когда расчитывают точку росы она должна находится внутри изоляции как я понимаю, если она по графику на поверхности значит толщина изоляции недостаточна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.11.2019, 21:47
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос увидели от Льва? А он простейший - "Откуда вода в изоляции?"
И - нет. Точка росы НЕ должна быть внутри изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 27.11.2019, 5:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вы подумайте - как точка росы может быть внутри теплоизоляции, если внутри изоляции заведомо температура выше?

А насчет методик - тот факт, что температура внутри плоскаго слоя изоляции изменяется линейно по толщине, является базовой аксиомой теплопередачи. Какие нужны еще методики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.11.2019, 6:12
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз, для всех. Конденсация возможна при поступлении влаги и проникании её через изоляцию. Откуда влага в данной задаче, "осушение нефти" с "диффузионным проникновением через стальной трубопровод"?

... И при чём тут "заведомо выше", если в общем случае нет необходимости в том, чтобы температура в слое была "заведомо ниже" температуры точки росы. Достаточно, если они сравняются. Случаев предостаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.11.2019, 21:44
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



базовая проблема- отсутствие образования, (не знаний, знания это прилагательное к нему,) и активное нежелание его получить, даже нахаляву.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.11.2019, 22:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Twonk @ 27.11.2019, 5:00) *
Вы подумайте - как точка росы может быть внутри теплоизоляции, если внутри изоляции заведомо температура выше?

А насчет методик - тот факт, что температура внутри плоскаго слоя изоляции изменяется линейно по толщине, является базовой аксиомой теплопередачи. Какие нужны еще методики?

а вы подумали?
представьте трубу теплотрассы, скажем температурой 70С, температура воздуха допустим -26. и есть прям мокрое полотенце махровое. намотаем полотенце на трубу. полотенце высохнет?
что изменится, если температура в трубе станет 60? а если 50? и так далее до 5С.
чем будет принципиально отличаются ситуация с минватой?

в помощь вам сп на проектирование тепловой изоляции и проверка на не выпадение росы. там методики есть

пс кстати если ещё подумать, то по вашей логике на "ледяных" поверхностях не должен выпадать конденсат на "жаре".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.11.2019, 22:14
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я прям в шоке от глубины понимания процессов происходящих на ровном месте в обычном мире.
неужели это повсеместно?


еще раз - единственный источник влаги в системе труба-наружный воздух - это наружный воздух. другого источника нет и быть не может, а если есть, то надо вывернуть наизнанку то, что следует (не будем озвучивать чтобы не попасть под цензуру), тому, кто сделал окожушивание трубы и допустил постоянное намокание изоляции.
вернемся к наружному воздуху и приведем странный пример - крышу. обычную крышу обычного дома. следуя логике обычного нашего неуча из песочницы под крышей всегда должен идти дождь, т.к. под крышей холодного чердака абсолютно не выполняются условия сложенные в их головах для точки росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 8:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(jiexawcr @ 28.11.2019, 0:10) *
чем будет принципиально отличаются ситуация с минватой?

в помощь вам сп на проектирование тепловой изоляции и проверка на не выпадение росы. там методики есть

пс кстати если ещё подумать, то по вашей логике на "ледяных" поверхностях не должен выпадать конденсат на "жаре".

Принципиально с минватой ситуация отличается тем, что вы строите гипотезу на мокром полотенце. То есть оно принудительно мокрое. Что увлажняет минвату вокруг стального трубопровода?

А вот про ледяные вы сами додумали. На холодных трубах мы делаем слой пароизоляции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 9:14
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(LordN @ 27.11.2019, 23:14) *
я прям в шоке от глубины понимания процессов происходящих на ровном месте в обычном мире.
неужели это повсеместно?


еще раз - единственный источник влаги в системе труба-наружный воздух - это наружный воздух. другого источника нет и быть не может, а если есть, то надо вывернуть наизнанку то, что следует (не будем озвучивать чтобы не попасть под цензуру), тому, кто сделал окожушивание трубы и допустил постоянное намокание изоляции.
вернемся к наружному воздуху и приведем странный пример - крышу. обычную крышу обычного дома. следуя логике обычного нашего неуча из песочницы под крышей всегда должен идти дождь, т.к. под крышей холодного чердака абсолютно не выполняются условия сложенные в их головах для точки росы.

Коллеги!
Я как бы и не говорю, что глубокого понимания всех процессов. Иначе бы не стал утруждать себя регистрацией на величайший форум, для возможности обратиться за помощью. Но тыкать меня в гугл, это ли не дело глубокого профессионала...
Итак ещё раз повторим ситуацию.
Внутри стального трубопровода сотки температура +5 С. Оболочка мин.вата толщиной 50мм. Снаружи воздух температурой -26 С. Мин.вата намокает. Вопрос простой, почему так происходит и как найти методику построения пересечения линии температуры с линией точки росы, чтобы найти точку выпадения конденсата. Если я что-то не корректно написал, поправьте. Только без ссылок на гугл и на калькуляторы расчёта плоских кирпичных стенок.
Заранее спасибо!
P.S.: Надеюсь обойдёмся без вопросов, как это происходит. Я вам конкретную жизненную ситуацию дал, а не рисунок мальчика из 3 класса. Вопрос серьёзный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 10:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Ответ простой - при правильно выполненном покровном слое теплоизоляция при указанных условиях не намокает. Это противоречит законам физики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.11.2019, 10:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Мин.вата намокает.

Так она намокает от внешних факторов окружающей среды или от диффузии влаги, содержащийся в нефти, через стенку трубопровода ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 10:49
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Wiz @ 28.11.2019, 11:34) *
Так она намокает от внешних факторов окружающей среды или от диффузии влаги, содержащийся в нефти, через стенку трубопровода ?

От внешних факторов среды конечно. Стенка-то стальная.

Цитата(Twonk @ 28.11.2019, 11:09) *
Ответ простой - при правильно выполненном покровном слое теплоизоляция при указанных условиях не намокает. Это противоречит законам физики

ОТвет "там всё не правильно" это не ответ. Я прошу помочь понять, почему так происходит. Методику для нахождения точки образования конденсата. Я Вам собственно условия все дал. Докажите расчётом, что там не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 11:02
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Доказательство простое. Даже если у вас снаружи точка росы, туман и влажность 100%, то на поверхности изоляции температура хоть на полградуса, но выше. Насколько конкретно выше - ответ на это даст расчет коэффициента теплоотдачи с поверхности в атмосферу. А раз температура внутри изоляции выше, то она выше точки росы. И с каждым миллиметром внутрь ближе к стенке трубы температура повышается и отдаляется от точки росы.
Теперь как это возможно - если вы уверены в качестве покровного слоя, но изоляция точно намокает, значит фактические условия отличаются от указанных. Значит бывает ситуация, когда температура внутри трубопровода ниже температуры окружающей среды. Для магистрального нефтепровода предположу ситуацию, когда труба достаточно много тдет в грунте, а потом выходит наружу. В результате при потеплении снаружи тепло, но нефть приходит в изолированный участок все еще холодная, охлажденная грунтом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 11:54
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Twonk @ 28.11.2019, 12:02) *
Доказательство простое. Даже если у вас снаружи точка росы, туман и влажность 100%, то на поверхности изоляции температура хоть на полградуса, но выше. Насколько конкретно выше - ответ на это даст расчет коэффициента теплоотдачи с поверхности в атмосферу. А раз температура внутри изоляции выше, то она выше точки росы. И с каждым миллиметром внутрь ближе к стенке трубы температура повышается и отдаляется от точки росы.
Теперь как это возможно - если вы уверены в качестве покровного слоя, но изоляция точно намокает, значит фактические условия отличаются от указанных. Значит бывает ситуация, когда температура внутри трубопровода ниже температуры окружающей среды. Для магистрального нефтепровода предположу ситуацию, когда труба достаточно много тдет в грунте, а потом выходит наружу. В результате при потеплении снаружи тепло, но нефть приходит в изолированный участок все еще холодная, охлажденная грунтом.


Раз это всё "выдумки" по-вашему, проясните тогда, как на стенах в домах образуется плесень, если линия насыщения никогда не может пересечь линию фактического температурного режима?
Для этого написал, что если у Вас возникает вопрос как, то лучше не тратить время.
Наружный трубопровод. Сталь 4-5 мм, мин вата 50 мм, оцинковка. Влажность 80%. Образуется конденсат в изоляторе. Почему так происходит и где найти точку образования. Вопрос конкретный, ответ нужен тоже. Ответы вроде "всё там неправильно и руки всем оторвать" не интересны.

Сообщение отредактировал VDK-HO - 28.11.2019, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.11.2019, 12:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
как на стенах в домах образуется плесень

Он же у вас внутри помещения, а не с наружи.
Цитата
Влажность 80%

При такой влажности и температуре стенки трубы конденсат возможен, но при наружной +26, а не -26.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 12:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вы не слышите что вам говорят. Чудес не бывает, влага не может поступать через сталь, значит по факту она поступает снаружи. Это возможно только в случае, когда температура в трубопроводе ниже окружающей среды. Я сделал предположение как такая ситуация может сложиться. Вы можете предложить другое, объект ваш - подумайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 12:48
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Twonk @ 28.11.2019, 13:16) *
Вы не слышите что вам говорят. Чудес не бывает, влага не может поступать через сталь, значит по факту она поступает снаружи. Это возможно только в случае, когда температура в трубопроводе ниже окружающей среды. Я сделал предположение как такая ситуация может сложиться. Вы можете предложить другое, объект ваш - подумайте

Я тоже об этом думаю. Однако изолятор мокнет, пока я думаю, поэтому приходится обращаться за помощью.
Но великие умы могут только тыкать в гугл и калькуляторы.
Окей, (вы же сами никто не попробовал даже условия примерить) - калькулятор выдаёт, что изоляция конденсируется почти в полном объёме. И как тогда получается Ваше "возможно только в случае, когда температура в трубопроводе ниже окружающей среды"?? Может вы и правы, я тоже вижу логику в Ваших выражениях, однако хочется всё проверить расчётным методом (если найдёте корректный калькулятор, дайте знать). Вот и попросить, как это всё посчитать и построить линии температуры, давления пара и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 28.11.2019, 13:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Давайте так. Про методику. У вас есть условия воздуха: температура, давления, влажность. Любой ОВ-шник найдет вам температуру точки росы для данного давления и влажности по id-диаграмме. Дальше остается найти температуру в слое изоляции равную и ниже точки росы. Эту задачу решают выкладки теории теплопередачи, решая совместно основное уравнение теплопередачи Q= K*F*dT и расчет коэффициента теплопередачи К=1/(1/а1+s/l+1/a2) методом итерационных приближений, задавая температуру стенки трубы.
Это трудоемко, но выполнимо. Дело в том, что люди, которые это ранее делали сразу видят, что для вашего случая такого решения нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 13:40
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Twonk @ 28.11.2019, 14:16) *
Давайте так. Про методику. У вас есть условия воздуха: температура, давления, влажность. Любой ОВ-шник найдет вам температуру точки росы для данного давления и влажности по id-диаграмме. Дальше остается найти температуру в слое изоляции равную и ниже точки росы. Эту задачу решают выкладки теории теплопередачи, решая совместно основное уравнение теплопередачи Q= K*F*dT и расчет коэффициента теплопередачи К=1/(1/а1+s/l+1/a2) методом итерационных приближений, задавая температуру стенки трубы.
Это трудоемко, но выполнимо. Дело в том, что люди, которые это ранее делали сразу видят, что для вашего случая такого решения нет

Я понял Вас. Хорошо, может есть какой-то пример подобного расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2019, 14:45
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Какого расчёта?
Коллеги, вы о чём сейчас все скопом? Пусть даже у нас есть +26 снаружи при высокой влажности и труба внутри изоляции со стенкой +5, то есть заведомо ниже температуры точки росы. Конденсация внутри слоя изоляции? Она, в таком случае, будет ВСЕГДА, но при одном невозможном условии - покровный слой это перфорация, а изоляция имеет высокое воздухопроницание.

Ремонтируйте окожуховку. У вас намокание идёт при элементарном проникновении осадков. А теорию тут развели про сфероконину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 15:00
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Skaramush @ 28.11.2019, 15:45) *
Какого расчёта?
Коллеги, вы о чём сейчас все скопом? Пусть даже у нас есть +26 снаружи при высокой влажности и труба внутри изоляции со стенкой +5, то есть заведомо ниже температуры точки росы. Конденсация внутри слоя изоляции? Она, в таком случае, будет ВСЕГДА, но при одном невозможном условии - покровный слой это перфорация, а изоляция имеет высокое воздухопроницание.

Ремонтируйте окожуховку. У вас намокание идёт при элементарном проникновении осадков. А теорию тут развели про сфероконину.

Нет, она будет не всегда. Она будет тогда, когда температура совпадает с температурой точки росы. Вопрос был, происходит ли так при -26С, при чём тут плюсовая температура? И вопрос был про методику построения кривых, а не про ремонт наружного покрытия. Зачем задавать изначально выгодные Вам условия, несоразмерные с текущей задачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2019, 15:04
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вы читаете, что Вам написано? Как пар (в воздухе) попадает в толщу изоляции???? А если он попадает в направлении "снаружи-внутрь" то конденсация будет ВСЕГДА, когда температура поверхности трубопровода ниже температуры точки росы.

Голову включите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VDK-HO
сообщение 28.11.2019, 15:09
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2019
Пользователь №: 369319



Цитата(Skaramush @ 28.11.2019, 16:04) *
Вы читаете, что Вам написано? Как пар (в воздухе) попадает в толщу изоляции???? А если он попадает в направлении "снаружи-внутрь" то конденсация будет ВСЕГДА, когда температура поверхности трубопровода ниже температуры точки росы.

Голову включите.

Слыш, давай не будем указывать что кому включить и выключить. Мне твоё "ВСЕГДА КОГДА" тут не нужно. Нет методики расчёта мест образования конденсата, умолкни тогда. Зачем мне твоё мнение, если ты не различает температуру поверхности трубопровода от температуры поверхности изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.11.2019, 15:16
Сообщение #29


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. За хамство - две недели отдыхать от топтания клавиатуры.
2. Раз голова не работает, разъясняю подробно, как для детсада:


Внутри изоляции стальной трубопровод, который источником влаги не является.
Если предположить, что это не элементарное протекание покровного слоя по всем швам и допустить "сферического коня в вакууме", то влага попадает вместе с воздухом, иначе - никак. То есть, изоляция "дышит" и делает это в значительной степени.
Если это допустили, то для не умеющих думать - внутри, в центре, +5. Воздух НЕИЗБЕЖНО дойдёт до этой зоны при принятых допущениях. То есть, если для параметров воздуха снаружи температура точки росы +5 и выше - получите конденсат в толще изоляции.

ТАК ПОНЯТНО?

И отучитесь хамить. Иначе вышибу с форума совсем и быстро.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 28.11.2019, 15:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Twonk @ 28.11.2019, 8:26) *
Принципиально с минватой ситуация отличается тем, что вы строите гипотезу на мокром полотенце. То есть оно принудительно мокрое. Что увлажняет минвату вокруг стального трубопровода?

А вот про ледяные вы сами додумали. На холодных трубах мы делаем слой пароизоляции

если "мокрое высыхает" (влажность понижается), то как в "том же" месте может образовываться влага?
ну и соответственно если полотенце сверху пленкой обернуть - на нее выпадет конденсат smile.gif там будет точка росы. но не из-за температур, а из-за уже имеющейся влаги. с сухой изоляцией такого быть не может.
если бы изначально воды не было бы, то и конденсата не было бы.

ну так я и не спорю. но у ТС получается не выпадет newconfus.gif



скорее всего да - нарушение покрывного слоя.
или при монтаже минвата была со снегом.
это на одном объекте было: по глубокой осени кровлю делали, по снегу и дождю укладывали минвату и керамзит сыпали, сушили как могли, дальше стяжка, кровля. в мае-июне, в самую жару по готовой отделке - бах и течет. со всех щелей плиты покрытия. на меня (был прорабом ВК/ОВ1) мол вода? иди смотри что течет. уже и воронки вскрывали-проливали - все хорошо. в итоге сошлись на мнении, что под слоем тепловой изоляции только в жару растаял и активно начал течь тот снег и та вода. с начальниками участков кумекали - надо было делать продухи кровельные, скорее всего выпарило бы влагу, а так деваться ей было некуда, только вниз.

VDK-HO посмотрите ВУЗовские методички по строительной физике и климатологии, там есть по конденсации влаги в толще изоляции и графики и методики и формулы, без гуглов.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.11.2019, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 3:16