На мой взгляд, манометр нужно подбирать так, чтобы он показывал любое значение давление при нормальном протекании режима. Два крайних значения давления будут следующие: 1. максимальное - полный резервуар, откачка не производится, давление газового пространства максимальное 2. минимальное - резервуар имеет минимальный взлив с максимальной откачкой, разрежение в газовом пространстве Отсюда, в расчете максимального давления не нужно использовать потери на трение в трубе раз нет перекачки.
Теперь по расчетам. Я смотрел Н-15. Он на 98-ом бензине, как я понял. По гидравлике все верно, только смутила фраза "Расчет по Шифринсону", тогда как использована формула Альтшуля в расчете лямбды. И по мне формула Альтшуля не совсем корректная: у Вас 64/Re, тогда как в книжках приводится 68/Re. В расчете минимальной отметки минимальный влив принят 0,2 м. По моему это мало. Даже если забор осуществляется при помощи ПРУ с двухсот миллиметров, то еще хотя бы 300 мм на предотвращение воронкообразования нужно добавить если резервуар со стационарной крышей. А если резервуар с понтоном (как должно быть для бензина), то там минимальный взлив около полутора метров. Не понял, что такое величина 57000 в расчете напоров от взлива. Если это давление, то не много ли для резеровуара? ГОСТ на резервуары допускает максимум 5000 Па, а фактически нужно брать по давлению настройки клапана (определяется проектом). Не понятно, что за слагаемое 0,3 в этой формуле и еще вычитается одно местное сопротивление. Что это? Выход из резервуара? Если да, то я бы оформительски его в расчет суммы местных затолкал. Для минимального давления, как я упомянул, нужно использовать разрежение в резервуаре. Опять же, если резервуар с понтоном, то никакого давления ни в максимальном ни в минимальном считать не надо.
Автоматчикам выдать оба давления, как крайние величины для нормального режима. Пусть подбирают
|