Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обмерзание внутренних блоков кассетных кондиционеров Haier (16 кВт)
Бармалей Петрови...
сообщение 1.7.2017, 15:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.9.2015
Пользователь №: 277615



Уважаемые коллеги, доброго времени суток, такой вопрос- в торговом центре установили 60 кассет Haier on/off, после непродолжительной работы у 15% кондиционеров начинают обмерзать внутренние блоки, температура кипения на всасе постепенно уходит в минус, переохлаждение на конденсаторе 10-15 К, перегрев на испарителе в минусовой зоне 7-10 К, расход хладагента регулируется электронным вентилем, магистрали от 15 до 35 метров, дозаправка на каждый дополнительный метр трассы по весам согласно мануала, теплообменники чистые (оборудование новое), вакуумирование и опрессовка азотом выполнялась, заломов и утечек нет, проверяли. Рабочий ток компрессора проблемных кондиционеров на 20-25% ниже номинала. Торговый центр без перегородок т.е. кондиционеры работают на весь объем совместно, управление групповое, мощность оборудования занижена (заказчик сэкономил), при задании температуры на пульте 22град кондиционеры не отключаются и часть из них начинает обмерзать, при повышении температуры до 24град кондиционеры отключаются и не успевают обмерзнуть. Что может быть причиной такой аномалии, какие на этот счет мысли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 1.7.2017, 16:35
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Внутренние блоки всегда обмерзают если нет надлежащего протока воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 2.7.2017, 7:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Или большое переохлаждение. За отсуствием регулирования давления конденсации, при понижении уличной температуры большая часть хладагента скапливается в конденсаторе, падает кипение и вуаля. Порой хватает 4-5°С, тобишь свистопляски начинаются уже с 25-27°С Плюсом к этому длинная трасса(дроссель во внешнем блоке). Проверяется картонкой.
Есть еще одна "мелочь", зачастую последние произведения китайского гения инженерной мысли страдают слабым испарителем, ниже 27°С всплывают сюрпризы. Зато дешево. Так, что держите +24 и не парьтесь.

Сообщение отредактировал DDAVID - 2.7.2017, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бармалей Петрови...
сообщение 2.7.2017, 15:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.9.2015
Пользователь №: 277615



Вы правы DDAVID, причина в регулировке давления конденсации, наружные блоки двухвентиляторные, с регулировкой скоростей, но работают они по алгоритму известному наверное только самим китайцам.
При понижении давления в контуре до номинала, вентиляторы должны сбрасывать скорость или один должен вообще отключаться, но нет, оба вентилятора работают на максимальной скорости, соответственно температура кипения в испарителе проваливается до минус 15град по манометру для R410, а температура всасывающей трубы минус 5град, и начинается обмерзание как испарителя так и всей всасывающей магистрали до докипателя. Ток соответственно падает с 8,6А до 5,5А. Защита по обмерзанию испарителя не срабатывает. Экспериментировали с фреоном- дозаправляли +20% от номинала, стравливали -20% от номинала, не менялось ничего, ни ток, ни давление, ни температура, менялся уровень жидкого фреона в докипателе (можно было судить по уровню снежной шубы на стенке докипателя). Длина магистрали у производителя заявлена -горизонтальный участок до 50м, вертикальный до 30м. Повторюсь, такое происходит на 10 кондиционерах из 60, остальные работают как надо, т.е. вентиляторы наружных блоков периодически отключаются или сбрасывают скорость. меняли платы, датчики с нормальных кондиционеров на проблемные, толку 0. Сервисники Haier ничего нового не сказали- проверяй заломы утечки и т.д.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0026.JPG ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  DSC_0048.JPG ( 3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 2.7.2017, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Трассы самые длинные надо было пересчитать. И увеличить диаметры. Гидравлические сопротивления просаживают кипение и снижают производительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.7.2017, 17:48
Сообщение #6





Guest Forum






Надо посмотреть в чем разница между обмерзающими и не обмерзающими блоками. А также могут быть например грязные внутре, типа сеточки засорены.
............
Давно хотел спросить -от тепловизора есть какой нибудь толк в кондиционерном деле ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.7.2017, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.7.2017, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Хаер прямо жжот.
-15 С при +22 С на входе это либо синдром мультика, либо реально нет защиты от обмерзания испарителя..
На нормальных алгоритмах -5 С в течении 15 мин и стоп машина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.7.2017, 19:46
Сообщение #8





Guest Forum






Оно похоже докипает в трубе и в отделителе жидкости. люто перезаправлен.
я бы перезаправил весом, сначала свакумировав естественно.

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.7.2017, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 2.7.2017, 20:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не пробовали внимательно читать с первого поста?
С чего бы был люто перезаправлен, если ток компрессора ниже номинала?
+ Уже перезаправляли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.7.2017, 20:27
Сообщение #10





Guest Forum






Сначала перезаправить весом, если перезаправка не помогает, то тогда надо че то менять или паять. скорее всего внутри грязный + перезаправлен для этого испарителя. а тот ли там испаритель прикручен ? я бы с этого начал ( с соответсвия вн. блока наружнему).
Придерживаюсь в ремонте правила - никогда ничему не верь, разве что если не знаю этого человека лично, т.е. его способности.

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.7.2017, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.7.2017, 7:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Blade runner @ 2.7.2017, 22:27) *
я бы с этого начал ( с соответсвия вн. блока наружнему).

ПАЦТАЛОМ!
Это на мультизоне то? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 3.7.2017, 12:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1271
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А откуда мультизона то взялась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 2:50