Проект ИТП, помогите советом |
|
|
|
6.11.2012, 18:20
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169343
|
Добрый вечер.Не могу разобраться в проектировании ИТП (Индивидуальный тепловой пункт)...Подскажите пожалуйста что за чем идет и что входит в ИТП? Может какая-нибудь литература по проектированию ИТП есть? весь интернет перерыл не нашел (кроме снипа)...
Заранее спасибо
|
|
|
|
|
7.11.2012, 10:29
|
медвежатина
Группа: Участники форума
Сообщений: 1302
Регистрация: 4.12.2009
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
|
|
|
|
|
|
12.5.2016, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП. Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел. Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи?
|
|
|
|
|
13.5.2016, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
СП 41-101-95
|
|
|
|
|
13.5.2016, 16:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Wiz @ 13.5.2016, 13:07) СП 41-101-95 Собственно, с этого надо было начинать.
|
|
|
|
|
13.5.2016, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Цитата(kkucheev @ 12.5.2016, 17:19) Возникла аналогичная задача - нужно запроектировать ИТП. Изучаю СП 41-101-2003 и Р НП АВОК 3.3.1-2009, больше ничего пока не нашел. Уважаемые коллеги, не подскажете какие еще литературные (и др.) источники помогут в решении задачи? Цитата(tiptop @ 13.5.2016, 17:05) Собственно, с этого надо было начинать. Да, ошибся, конечно СП 41-101-95.
|
|
|
|
|
8.6.2016, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность?
Прикрепленные файлы
111.png ( 26,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
|
|
|
|
|
9.6.2016, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 15:04) Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи. Только вот необходимо задать нужную настройку на балансировочном клапане, чтобы не превысить температуру теплоносителя в системе отопления. Все же надеюсь на подтверждение (или опровержение) моих предположений от знающих специалистов
Сообщение отредактировал kkucheev - 9.6.2016, 15:09
|
|
|
|
|
9.6.2016, 15:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04) Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Можно. А у температурного графика котельной есть излом? В системе отопления есть количественное регулирование? Цитата(kkucheev @ 9.6.2016, 15:06) Поразмыслив, подумал, что будет некое подобие элеватора - сопротивление перемычки будет меньше сопротивления балансировочного клапана, таким образом организуется подмес обратки в трубопровод подачи. Элеватор здесь не при чём. В общем случае, подмес может быть при любом соотношении сопротивлений. Похожая тема: Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу
Сообщение отредактировал tiptop - 9.6.2016, 15:24
|
|
|
|
|
9.6.2016, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17) Можно. А у температурного графика котельной есть излом? Спасибо! ТУ скудные, информации нет. Могу только предположить, что 70/40(30). да, температура точки излома неизвестна, а не температура зоны излома
Сообщение отредактировал kkucheev - 9.6.2016, 15:34
|
|
|
|
|
10.6.2016, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
|
Цитата(tiptop @ 9.6.2016, 16:17) В системе отопления есть количественное регулирование? Все отопительные приборы оснащены клапанами с термостатами. Мощность системы небольшая, порядка 38 кВт.
|
|
|
|
|
14.1.2017, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613
|
Цитата(kkucheev @ 8.6.2016, 14:04) Уважаемые специалисты - прошу проконсультировать. Выкладываю схему ИТП. Источник теплоснабжения - котельная с параметрами 95/70. Погодное регулирование осуществляется в котельной. Параметры теплоносителя в системе отопления - 80/60, материал труб - полипропилен. Можно ли для снижения теплоносителя обойтись без регулировочного клапана и контроллера, а применить только ручной балансировочный, задав необходимую пропускную способность? Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!!
|
|
|
|
|
9.2.2017, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456
|
Цитата(sanja_k @ 14.1.2017, 23:48) Скажите а Вас не смущает, что Вы подавать в котельную будете 60 градусов, а не 70 как в ТУ? По-моему напрашивается независимая схема. Тогда тем более контроллер необходим!!! Понижение температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. Указанную в ТУ температуру 70 оС превышать нельзя. ПТЭ ТЭ, пункт 6.2.59.
|
|
|
|
|
|