Цитата(Composter @ 30.8.2018, 0:20)
Добрый день. Есть дурацкое здание абк без тамбуров и куча входов, соответственно ставим над каждым входом завесы. Итого 13 штук, принимаем мощность каждой 28 кВт итого 364 кВт. Понятно что не будут они все постоянно работать . Подскажите из опыта какую реальную брать нагрузку 50% или 30% или может другие подскажите значения.
Еще вопрос по соединению, в стадии П в итп отдельная ветка на каждые 2/3 завесы (всего 5 веток), я думаю что их лучше посадить на одну ветку. Какой вариант лучше?
1. Неужели,
это соответствует указаниям п. 7.7.1 СП 60...2016 ?
2.
Принимали 50% от одного ИТП в производственных/складских зданиях по опыту ещё моих учителей. Правда, такого количества завес от одного ИТП и не было - вероятно, архитекторы были грамотными.
При этом у постоянно открытых технологических проёмов для ВТЗ коэф. одновременности, конечно, равен 1 (100%).
В АБК, как правило, ВТЗ у главного входа. Ещё бывает необходимость для столовой, если вход в неё отдельный от АБК.
И ещё -
если по указаниям п. 7.7.1 завеса нужна, но будет востребована редко, то м.б. стОит установить там завесу с эл. подогревом?
3.
Я тоже так думаю. Даже любопытно, чем можно аргументировать несколько веток от одного ИТП?