> Расстановка ОЗК при подключении вертикальных коллекторов к общему горизонтальному
vadim-kritinin
сообщение 10.4.2019, 17:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183



Здравствуйте, коллеги!
Имеется жилой 8-и этажный дом высотой 32 метра. Механическая вытяжная установка на кровле - чердака нет, под кровлей сразу квартира. Подключение сборных поэтажных воздуховодов через спутники, кроме квартиры последнего этажа. Вертикальные коллекторы и сборный воздуховод с 8 этажа подключаются к горизонтальному коллектору на кровле, обычно 4-5 воздуховодов получается. Возник вопрос установки ОЗК. Согласно СП7.13130.2013 п. 6.10 б) и рекомендациям ПДВ АВОК 2014 необходимо ставить ОЗК на каждый вертикальный коллектор при его подключении к горизонтальному общему в зданиях высотой более 28м. Но это так написано, будто это относится только к чердаку и тех этажу. И вообще СП не рассматривает кровлю как таковую, даже не нормирует огнестойкость воздуховодов на ней. Как быть? Нужны ли вообще клапаны на кровле и для чего? Как быть с воздуховодом с 8 этажа - на него клапан тоже нужен? Помогите, пожалуйста, разобраться

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 46.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 11.4.2019, 13:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Высоту здания по разности каких отметок определили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim-kritinin
сообщение 12.4.2019, 10:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183



Вот разрез здания. По нему и принимал высоту
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 207.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2019, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 8061
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К сожалению, Вы совсем не знакомы с терминологией! thumbdown.gif См. п. 3.1 СП 1.
Ваше здание высотой ровно 28,0 м - это не очень хорошо, т.к. м.б. и отклонения при производстве работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim-kritinin
сообщение 12.4.2019, 11:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183



Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 10:46) *
К сожалению, Вы совсем не знакомы с терминологией! thumbdown.gif См. п. 3.1 СП 1.
Ваше здание высотой ровно 28,0 м - это не очень хорошо, т.к. м.б. и отклонения при производстве работ.


Ну , хорошо, согласен с Вами. Но ответа на вопрос в общем это не дает. В моем случае все понятно. Но вот был бы еще один этаж, и что тогда? как быть с клапанами? Нужны ли они на кровле? Как их расставлять? Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа?

Сообщение отредактировал vadim-kritinin - 12.4.2019, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 12.4.2019, 13:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(vadim-kritinin @ 12.4.2019, 12:15) *
Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа?

На воздуховоде с 8-го этажа - либо клапан, либо сделать петлю-воздушный затвор.

По поводу подключения вертикальных коллекторов к горизонтальному на кровле в здании выше 28м, действительно, вопрос спорный. Без понимания логики ВНИИПО не разобраться. Подобный вариант вероятно ими просто не рассматривался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.4.2019, 17:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 8061
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadim-kritinin @ 12.4.2019, 11:15) *
Ну , хорошо, согласен с Вами. Но ответа на вопрос в общем это не дает. В моем случае все понятно. Но вот был бы еще один этаж, и что тогда? как быть с клапанами? Нужны ли они на кровле? Как их расставлять? Нужно ли ставить клапан на сборный воздуховод с 8 этажа?

Полагаю, что клапаны не нужны - по п. 6.10
Цитата
Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны.

для высоких зданий пп-клапаны являются дополнительной защитой от распространения дыма/пожара по техэтажу/чердаку. А при размещении гориз. коллектора снаружи это уже не актуально.
Думаю, что для 8-го эт. клапан нужно ставить, т.к. нет воздушного затвора высотой не менее 2 м и возможно поступление дыма из ниже расположенных этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim-kritinin
сообщение 15.4.2019, 11:52
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261183



Вот и я к этому склонялся, но все же были сомнения. Спасибо большое за помощь!