> Проектирование ИТП в г. Казань
hawk
сообщение 17.10.2019, 0:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929



Добрый вечер.

Предстоит выполнить проект ИТП для жилого дома в г. Казань.
Объект жилой дом в 1 квартале Салават Купере.
Источник теплоснабжения ТЭЦ-3.
Есть ТУ (выданы в прошлом году ООО РСК (строит и обслуживает сети в данном районе) в которых указан температурный график 135/65.
При этом на сайте ТАТЭНЕРГО для ТЭЦ-3 приведен график 130/65 со срезкой на 115/65.
Однозначно будем делать запрос и уточнять параметры, но хотелось бы заранее для себя прояснить ситуацию с графиком.

Просьба откликнуться тех, кто недавно выполнял проекты тепловых сетей или тепловых пунктов для г. Казани и располагает актуальной информацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilukin25
сообщение 22.10.2019, 10:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 238864



Добрый день. Согласовали проект ИТП в Казани (ТМ и УУТЭ) 09.19. В ТУ Татэнерго был прописан график 130/65, со срезкой 115/65. Источник теплоснабжение Казанская ТЭЦ-2.

Сообщение отредактировал ilukin25 - 22.10.2019, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hawk
сообщение 22.10.2019, 11:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24929



Цитата(ilukin25 @ 22.10.2019, 12:40) *
Добрый день. Согласовали проект ИТП в Казани (ТМ и УУТЭ) 09.19. В ТУ Татэнерго был прописан график 130/65, со срезкой 115/65. Источник теплоснабжение Казанская ТЭЦ-2.


Благодарю за ответ.
Расчеты и подбор оборудования вели на график 115/60?
По ТЭЦ-3 сделали запрос в Татэнерго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilukin25
сообщение 22.10.2019, 17:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.7.2014
Пользователь №: 238864



Оборудование подбиралось на график 115/65, с поверкой ВВП на 130/65.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения