> Vacon 100 Flow, Настройка VACON 100 FLOW
inzenering
сообщение 7.8.2017, 21:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 326102



Уважаемые форумчане!
Поставили в нашей организации два ПЧ VACON 100 FLOW на насосы второго подъема. В поисках наилучшей работы периодически меняю настройки обращаясь за помощью к специалистам. С данной техникой работаю впервые и многие вопросы по настройке мне не понятны.
Поясните пожалуйста как можно использовать на примере предустановленные частоты? Возможно ли настроить один ПЧ таким образом что бы днем он поддерживал 3 бара, а ночью 2 бара на одном и том же насосе? Буду рад любой информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.8.2017, 23:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



С Ваконами пока не работал..
А так самое простое: два сопротивления через суточное реле времени до аналогового входа на ПЧ как задатчик необходимого давления, а на нем уже ПИД аль ПИ управление..
Если есть ПЛК внутри ПЧ, то можно что то и по хитрее придумать..типа по дискретному входу переключать уставки аль еще как..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 8.8.2017, 5:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



У этого ПЧ по умолчанию на свободные входа запрограммированы предустановленные задания. Остаётся только прочитать мануал, чтобы узнать конкретику (какие именно входа и как изменить предустановленные значения) и организовать подачу лог 1 на требуемые входа в требуемые промежутки времени суток.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 8.8.2017, 5:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 8.8.2017, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



По предустановленным частотам можно работать с ПИД, но надо знать какой частоте соответствует какое давление.
Построить график частота - давление конкретного насоса.

Сообщение отредактировал Pawel - 8.8.2017, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 8.8.2017, 16:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



В Vacon100-Flow есть возможность работы с часами реального времени (функц. таймера), для решения вашей задачи необходимо настроить ПИ (ПИД) регулятор с двумя уставками (уставка ПИД 1/2) по давлению, переключение которых производить в заданные часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kostjaor
сообщение 8.8.2017, 17:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230



Здравствуйте.

А так же не забудьте установить батарейку(Litium 3,6V), для часов реального времени.
На плате управления есть место для неё.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евген_380V
сообщение 8.8.2017, 23:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



Фото и номер аккумов, которые я использую. Часы вывожу на дисплей. Конкретно у 100флоу отличный мануал, в котором все прекрасно расписано, нужно только читать.
Прикрепленный файл  20170715_134101.jpg ( 132,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  20170715_134056.jpg ( 107,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
[a
ttachment=121368:20170728_142035.jpg]

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20170728_142035.jpg ( 102,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 9.8.2017, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Pawel @ 8.8.2017, 16:30) *
По предустановленным частотам можно работать с ПИД, но надо знать какой частоте соответствует какое давление.
Построить график частота - давление конкретного насоса.


это хрень полная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
csapkod
сообщение 10.8.2017, 11:37
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 18.12.2014
Пользователь №: 254608



Цитата(inzenering @ 7.8.2017, 21:36) *
Уважаемые форумчане!
Поставили в нашей организации два ПЧ VACON 100 FLOW на насосы второго подъема. В поисках наилучшей работы периодически меняю настройки обращаясь за помощью к специалистам. С данной техникой работаю впервые и многие вопросы по настройке мне не понятны.
Поясните пожалуйста как можно использовать на примере предустановленные частоты? Возможно ли настроить один ПЧ таким образом что бы днем он поддерживал 3 бара, а ночью 2 бара на одном и том же насосе? Буду рад любой информации.


Можно настроить 2 уставки ПИД-регулятора и обратную связь, а переключать одним дискретным входом http://prom-electric.ru/media/Vacon-100-FL...PD01261C-RU.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inzenering
сообщение 5.9.2017, 14:38
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2017
Из: Москва
Пользователь №: 326102



Цитата(inzenering @ 7.8.2017, 21:36) *
Уважаемые форумчане!
Поставили в нашей организации два ПЧ VACON 100 FLOW на насосы второго подъема. В поисках наилучшей работы периодически меняю настройки обращаясь за помощью к специалистам. С данной техникой работаю впервые и многие вопросы по настройке мне не понятны.
Поясните пожалуйста как можно использовать на примере предустановленные частоты? Возможно ли настроить один ПЧ таким образом что бы днем он поддерживал 3 бара, а ночью 2 бара на одном и том же насосе? Буду рад любой информации.







Большое всем спасибо за предоставленную информацию. Тему закрываю. С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:10