> Danfoss Fc51 ошибка 84 - неисправность связи с пультом
XENON_
сообщение 30.11.2017, 19:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Есть Danfoss fc51 - с пульта запускается в ручном режиме и останавливается. На дисплее ошибка err 84 - потеряно соединение между приводом и LCP. Не могу переключить в автоматический режим! Подключился прогой MCT-10 - нет параметра который переключает local/ remote! Ранее в частотниках серии vlt 2800, 5000 - он был.
Запрограммировал 18 клемму на старт, 3-10 - предустановленное задание (27 клемма - нет функции). Не запускается.Как перевести частотник в авто без пульта??? (пульт исправен)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega_b
сообщение 3.12.2017, 15:36
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.12.2017
Пользователь №: 332923



Приветствую Всех. rolleyes.gif
Не стал создавать новую тему так как проблемы похожи:
Данфосс HVAC Basic после первой подачи питания простоял пару минут,
Я начал вбивать настройки > English > OK > подвисание небольшое и все > Error 84 LCP comm. Lost

Панель раз 30 вставлял, в корпусе и без – бесполезно!
Что делать? Почему так?
Надеюсь дело не в ЧП. Попробую поставить другую LCP панель на днях, также интересно подойдет ли LCP от Данфосс VLT Micro Drive


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XENON_
сообщение 3.12.2017, 17:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.12.2013
Пользователь №: 215971



Отвечу сам себе - в автоматический режим удалось перевести с 10 раза с панели. Далее собрал отдельный пульт управления с кнопками ПУСК, СТОП потенциометром задания частоты (на аналоговый вход 53 0-10В) и индикацией частоты (4..20 мА с аналогового выхода 42).

Цитата(serega_b @ 3.12.2017, 16:36) *
Надеюсь дело не в ЧП. Попробую поставить другую LCP панель на днях, также интересно подойдет ли LCP от Данфосс VLT Micro Drive

Если сзади тип LCP 11 или 12 - то подойдет. Можно также использовать Овен ЛПО-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 3.12.2017, 17:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



У меня есть в эксплуатации один такой экземпляр. У него просто неконтакт где-то. Раньше ему шевелили дисплей, ошибка пропадала на месяц-другой, потом чаще. Добили sport_boxing.gif , теперь работает без панели. Выходило так: без панели частотник работает, с панелью без ошибки - работает, с ошибкой - останавливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JacB
сообщение 4.12.2017, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.1.2008
Пользователь №: 14377



Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему. Есть данфосы FC202P и FC302P через МСТ-10 по usb отлично цепляется. Пришли новые FC202N и FC302N при попытке законнектиться пишет "привод не поддерживаеся". МСТ-10 3.27 расширенная, библиотеки обновил, Windows 7. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JacB
сообщение 6.12.2017, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 12.1.2008
Пользователь №: 14377



Проблемка решена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:28