Установка ЧРП |
|
|
|
14.12.2017, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Существуют ли какие либо нормативные документы разрешающие/запрещающие установку ЧРП внутри вентиляционной машины?
|
|
|
|
|
14.12.2017, 23:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
ВЕНТУСТАНОВКА - понятие растяжимое.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.12.2017, 23:55
|
Guest Forum
|
В секциях роторных рекуператоров VTS установлены частотники.
|
|
|
|
|
15.12.2017, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(Blade runner @ 14.12.2017, 23:55) В секциях роторных рекуператоров VTS установлены частотники. У VTS частотники и в вентиляторной секции стоят Вопрос - есть ли хоть какая-то бумажка по этому поводу.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
15.12.2017, 0:08
|
Guest Forum
|
Насчет бумажки не скажу , оборудование VTS сертифицировано по европейским стандартам .
|
|
|
|
|
15.12.2017, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483
|
Блин - что только не прочитаешь. Разрешение на установку ПЧ ... Сами придумали? Или какой-то завхоз у заказчика?
|
|
|
|
|
15.12.2017, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(Andrew_2610 @ 15.12.2017, 9:11) Сами придумали? Или какой-то завхоз у заказчика? Ага, делать мне больше нечего. Зак, конечно.
|
|
|
|
|
15.12.2017, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
Вот и пошлите зака нах, то-бишь в эротическое путешествие. Впрочем, если заку экономия чего-либо нах не нужна - карты ему в руки, это не ваша работа. Какие еще на хрен нормативные документы по сему поводу - ума не приложу...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 15.12.2017, 17:33
|
|
|
|
|
15.12.2017, 22:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Alexander_I @ 15.12.2017, 18:31) Вот и пошлите зака нах, то-бишь в эротическое путешествие. Впрочем, если заку экономия чего-либо нах не нужна - карты ему в руки, это не ваша работа. Какие еще на хрен нормативные документы по сему поводу - ума не приложу... Правила пожарной безопасности, например или ПУЭ...
|
|
|
|
|
16.12.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
|
А что, установка частотника - это нарушение пожарной безопасности, или ПУЭ? А контакторы на соплях, значит нет?
|
|
|
|
|
16.12.2017, 12:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.1.2014
Из: Ашхабад
Пользователь №: 219450
|
Работаю в Турецкой фирме. Все установки в зданиях стоят с этим оборудованием. Очень полезная и нужная штука! Прошу даже начальство что бы ставили ее везде. Но так как цена дорогая редко получается. Единственно что - они стоят в шкафах управления заказанные и собранные отдельно для группы оборудований. Но по вопросу я так понию что автор cauto хочет его поставить внутрь. Или это Ооченьбольшой агрегат позволяющий спокойно находится внутри и в момент разгона не улететь или же ..... не понимаю зачем его ставить внутрь.
|
|
|
|
|
16.12.2017, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Alexander_I @ 16.12.2017, 12:46) А что, установка частотника - это нарушение пожарной безопасности, или ПУЭ? А контакторы на соплях, значит нет? Вопроса про контакторы (которые так же являются электрооборудованием, как и прочее, в том числе и ПЧ) не было. Но вы сами ответили на половину вопроса. Всё зависит от класса помещения по пожаро- и взрывобезопасности. Вентиляция как-никак... Еще раз повторю: вопрос возник не только у меня - что подразумевает топикстартер под "вентмашиной"? Что это ?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 16:15
|
|
|
|
|
16.12.2017, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 16:11) что подразумевает топикстартер под "вентмашиной"? Самая обычная приточная установка, без особых требований по пожаро- и взрывобезопасности.
|
|
|
|
|
16.12.2017, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
А желание установки ПЧ внутрь вентиляционного короба имеет принципиальное или может-быть эстетическое )))))) значение?
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 18:41
|
|
|
|
|
16.12.2017, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 18:41) А желание установки ПЧ внутрь вентиляционного короба имеет принципиальное или может-быть эстетическое )))))) значение? Не вентиляционного короба, а вентиляторной секции приточки, рядом с двигателем. Причина: на 32 кв м помещения венткамеры нужно разместить 10 приточных установок (3 из них с резервным двигателем вентилятора), 20 узлов регулирования (тепло/холод), 4 увлажнителя и шкаф управления.
|
|
|
|
|
16.12.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Условия эксплуатации ПЧ соответствуют требованиям производителя ПЧ? (Температура, влажность, вибрация, запылённость) Есть одна армянская сказка - Жадный Вартан... Это когда из одной шкурки хотели 7 шапок сшить..
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 19:08
|
|
|
|
|
16.12.2017, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:03) Условия эксплуатации ПЧ соответствуют требованиям производителя ПЧ? (Температура, влажность, вибрация, запылённость) Конечно, иначе и вопроса бы не было. Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:03) Есть одна армянская сказка - Жадный Вартан... Это когда из одной шкурки хотели 7 шапок сшить.. Ну уж что вентиляционщики наваяли, с тем и приходится работать.
|
|
|
|
|
16.12.2017, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(cauto @ 16.12.2017, 20:28) Конечно, иначе и вопроса бы не было. Ну уж что вентиляционщики наваяли, с тем и приходится работать. ну, тогда отталкивайтесь от принципа: Что не запрещено - то разрешено. Никаких особых закорючек не существует. Всё подчиняется общепромышленным стандартам и здравому смыслу. Если стандартам не противоречит - ВПЕРЁД! )) Но я бы никогда не поставил ;-) как ЭТО обслуживать-то?!? 8-0
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 21:02
|
|
|
|
|
16.12.2017, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 20:59) ну, тогда отталкивайтесь от принципа: Что не запрещено - то разрешено. Никаких особых закорючек не существует. Всё подчиняется общепромышленным стандартам и здравому смыслу. Если стандартам не противоречит - ВПЕРЁД! )) Зак хочет доказательств что так делать РАЗРЕШЕНО. То что это не запрещено его не интересует. То что, например, VTS или REMAK ставят ЧРП внутрь, тоже. Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 20:59) как ЭТО обслуживать-то? А что там обслуживать-то во время работы? А если машина стоит, то какая разница где находится ЧРП?
|
|
|
|
|
16.12.2017, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(cauto @ 16.12.2017, 22:19) Зак хочет доказательств что так делать РАЗРЕШЕНО. То что это не запрещено его не интересует. То что, например, VTS или REMAK ставят ЧРП внутрь, тоже.А что там обслуживать-то во время работы? А если машина стоит, то какая разница где находится ЧРП? Ну что ж... не повезло Вам... аминь ...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
16.12.2017, 21:50
|
Guest Forum
|
Интересно в чьих полномочиях такие разрешения .
|
|
|
|
|
16.12.2017, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(Blade runner @ 16.12.2017, 21:50) Интересно в чьих полномочиях такие разрешения . Да понятно что это бред сивой кобылы. Мне главное чтобы запрет какой не всплыл. Уж запрещать-то у нас все кому не лень горазды.
|
|
|
|
|
18.12.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214
|
Мне как-то проектировщики говорили, что размещение кабелей питания в вентканалах не приветствуется, аргументируя здравой мыслью, что это ухудшает пожарную безопасность. Возможно, в пожарных регламентах есть какие-то правила установки электрооборудования в вентустановках?
Сообщение отредактировал Dude - 18.12.2017, 10:48
|
|
|
|
|
19.12.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:59) как ЭТО обслуживать-то?!? 8-0 представляю в какой "валенок" превратится частотник через год эксплуатации.
|
|
|
|
|
19.12.2017, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Dude @ 18.12.2017, 11:47) Мне как-то проектировщики говорили, что размещение кабелей питания в вентканалах не приветствуется, аргументируя здравой мыслью, что это ухудшает пожарную безопасность. Возможно, в пожарных регламентах есть какие-то правила установки электрооборудования в вентустановках? Стартер уверяет, что к самим воздуховодам это никакого отношения не имеет.
|
|
|
|
|
19.12.2017, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(DriverFirst @ 19.12.2017, 13:42) представляю в какой "валенок" превратится частотник через год эксплуатации. и по окружающей среде там тоже - полный ажур!
|
|
|
|
|
20.12.2017, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 19.12.2017, 22:07) Стартер уверяет, что к самим воздуховодам это никакого отношения не имеет. Цитата(mr_Frodo64 @ 19.12.2017, 23:12) и по окружающей среде там тоже - полный ажур! Именно. Но вы так и не ответили: что обслуживать-то?
|
|
|
|
|
20.12.2017, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Как что?!? Электрооборудование. По закону подлости может случиться, что на этапе ПНР вам придётся уделять именно этим агрегатам повышенное внимание. Вот тогда вы вспомните это обсуждение.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.12.2017, 6:24
|
|
|
|
|
20.12.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(mr_Frodo64 @ 20.12.2017, 6:20) По закону подлости может случиться, что на этапе ПНР вам придётся уделять именно этим агрегатам повышенное внимание. Пока не вижу особой проблемы: открыть крышку вентиляторной секции. Да и большая часть наладки ЧРП проходит до того как "закрыл крышку", на остановленной машине.
|
|
|
|
|
|