> Установка ЧРП
cauto
сообщение 14.12.2017, 13:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Существуют ли какие либо нормативные документы разрешающие/запрещающие установку ЧРП внутри вентиляционной машины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.12.2017, 23:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



ВЕНТУСТАНОВКА - понятие растяжимое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 14.12.2017, 23:55
Сообщение #3





Guest Forum






В секциях роторных рекуператоров VTS установлены частотники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 15.12.2017, 0:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Blade runner @ 14.12.2017, 23:55) *
В секциях роторных рекуператоров VTS установлены частотники.
У VTS частотники и в вентиляторной секции стоят rolleyes.gif Вопрос - есть ли хоть какая-то бумажка по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 15.12.2017, 0:08
Сообщение #5





Guest Forum






Насчет бумажки не скажу , оборудование VTS сертифицировано по европейским стандартам .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 15.12.2017, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Блин - что только не прочитаешь. Разрешение на установку ПЧ ...
Сами придумали? Или какой-то завхоз у заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 15.12.2017, 10:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Andrew_2610 @ 15.12.2017, 9:11) *
Сами придумали? Или какой-то завхоз у заказчика?
Ага, делать мне больше нечего. Зак, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 15.12.2017, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Вот и пошлите зака нах, то-бишь в эротическое путешествие. Впрочем, если заку экономия чего-либо нах не нужна - карты ему в руки, это не ваша работа.
Какие еще на хрен нормативные документы по сему поводу - ума не приложу...

Сообщение отредактировал Alexander_I - 15.12.2017, 17:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 15.12.2017, 22:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Alexander_I @ 15.12.2017, 18:31) *
Вот и пошлите зака нах, то-бишь в эротическое путешествие. Впрочем, если заку экономия чего-либо нах не нужна - карты ему в руки, это не ваша работа.
Какие еще на хрен нормативные документы по сему поводу - ума не приложу...

Правила пожарной безопасности, например или ПУЭ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 16.12.2017, 11:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



А что, установка частотника - это нарушение пожарной безопасности, или ПУЭ? А контакторы на соплях, значит нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
devnull89
сообщение 16.12.2017, 12:51
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.1.2014
Из: Ашхабад
Пользователь №: 219450



Работаю в Турецкой фирме. Все установки в зданиях стоят с этим оборудованием. Очень полезная и нужная штука! Прошу даже начальство что бы ставили ее везде. Но так как цена дорогая редко получается.
Единственно что - они стоят в шкафах управления заказанные и собранные отдельно для группы оборудований.
Но по вопросу я так понию что автор cauto хочет его поставить внутрь. Или это Ооченьбольшой агрегат позволяющий спокойно находится внутри и в момент разгона не улететь или же ..... не понимаю зачем его ставить внутрь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2017, 16:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Alexander_I @ 16.12.2017, 12:46) *
А что, установка частотника - это нарушение пожарной безопасности, или ПУЭ? А контакторы на соплях, значит нет?

Вопроса про контакторы (которые так же являются электрооборудованием, как и прочее, в том числе и ПЧ) не было. Но вы сами ответили на половину вопроса. Всё зависит от класса помещения по пожаро- и взрывобезопасности. Вентиляция как-никак... Еще раз повторю: вопрос возник не только у меня - что подразумевает топикстартер под "вентмашиной"? Что это ?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.12.2017, 18:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 16:11) *
что подразумевает топикстартер под "вентмашиной"?
Самая обычная приточная установка, без особых требований по пожаро- и взрывобезопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2017, 18:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



А желание установки ПЧ внутрь вентиляционного короба имеет принципиальное или может-быть эстетическое )))))) значение?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.12.2017, 18:53
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 18:41) *
А желание установки ПЧ внутрь вентиляционного короба имеет принципиальное или может-быть эстетическое )))))) значение?
Не вентиляционного короба, а вентиляторной секции приточки, рядом с двигателем. Причина: на 32 кв м помещения венткамеры нужно разместить 10 приточных установок (3 из них с резервным двигателем вентилятора), 20 узлов регулирования (тепло/холод), 4 увлажнителя и шкаф управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2017, 19:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Условия эксплуатации ПЧ соответствуют требованиям производителя ПЧ? (Температура, влажность, вибрация, запылённость)
Есть одна армянская сказка - Жадный Вартан... Это когда из одной шкурки хотели 7 шапок сшить..

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.12.2017, 19:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:03) *
Условия эксплуатации ПЧ соответствуют требованиям производителя ПЧ? (Температура, влажность, вибрация, запылённость)
Конечно, иначе и вопроса бы не было.
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:03) *
Есть одна армянская сказка - Жадный Вартан... Это когда из одной шкурки хотели 7 шапок сшить..
Ну уж что вентиляционщики наваяли, с тем и приходится работать. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2017, 20:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(cauto @ 16.12.2017, 20:28) *
Конечно, иначе и вопроса бы не было.
Ну уж что вентиляционщики наваяли, с тем и приходится работать. sad.gif

ну, тогда отталкивайтесь от принципа: Что не запрещено - то разрешено. Никаких особых закорючек не существует. Всё подчиняется общепромышленным стандартам и здравому смыслу. Если стандартам не противоречит - ВПЕРЁД! ))
Но я бы никогда не поставил ;-) как ЭТО обслуживать-то?!? 8-0

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 16.12.2017, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.12.2017, 21:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 20:59) *
ну, тогда отталкивайтесь от принципа: Что не запрещено - то разрешено. Никаких особых закорючек не существует. Всё подчиняется общепромышленным стандартам и здравому смыслу. Если стандартам не противоречит - ВПЕРЁД! ))
Зак хочет доказательств что так делать РАЗРЕШЕНО. То что это не запрещено его не интересует. То что, например, VTS или REMAK ставят ЧРП внутрь, тоже.
Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 20:59) *
как ЭТО обслуживать-то?
А что там обслуживать-то во время работы? А если машина стоит, то какая разница где находится ЧРП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 16.12.2017, 21:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(cauto @ 16.12.2017, 22:19) *
Зак хочет доказательств что так делать РАЗРЕШЕНО. То что это не запрещено его не интересует. То что, например, VTS или REMAK ставят ЧРП внутрь, тоже.А что там обслуживать-то во время работы? А если машина стоит, то какая разница где находится ЧРП?

Ну что ж... не повезло Вам... аминь ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 16.12.2017, 21:50
Сообщение #21





Guest Forum






Интересно в чьих полномочиях такие разрешения .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 16.12.2017, 22:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Blade runner @ 16.12.2017, 21:50) *
Интересно в чьих полномочиях такие разрешения .
Да понятно что это бред сивой кобылы. Мне главное чтобы запрет какой не всплыл. Уж запрещать-то у нас все кому не лень горазды. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 18.12.2017, 10:47
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Мне как-то проектировщики говорили, что размещение кабелей питания в вентканалах не приветствуется, аргументируя здравой мыслью, что это ухудшает пожарную безопасность. Возможно, в пожарных регламентах есть какие-то правила установки электрооборудования в вентустановках?

Сообщение отредактировал Dude - 18.12.2017, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 19.12.2017, 12:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.12.2017, 19:59) *
как ЭТО обслуживать-то?!? 8-0

представляю в какой "валенок" превратится частотник через год эксплуатации. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.12.2017, 22:07
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Dude @ 18.12.2017, 11:47) *
Мне как-то проектировщики говорили, что размещение кабелей питания в вентканалах не приветствуется, аргументируя здравой мыслью, что это ухудшает пожарную безопасность. Возможно, в пожарных регламентах есть какие-то правила установки электрооборудования в вентустановках?

Стартер уверяет, что к самим воздуховодам это никакого отношения не имеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.12.2017, 23:12
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(DriverFirst @ 19.12.2017, 13:42) *
представляю в какой "валенок" превратится частотник через год эксплуатации. rolleyes.gif

и по окружающей среде там тоже - полный ажур!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 20.12.2017, 1:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 19.12.2017, 22:07) *
Стартер уверяет, что к самим воздуховодам это никакого отношения не имеет.
Цитата(mr_Frodo64 @ 19.12.2017, 23:12) *
и по окружающей среде там тоже - полный ажур!
Именно. rolleyes.gif
Но вы так и не ответили: что обслуживать-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 20.12.2017, 6:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Как что?!? Электрооборудование.
По закону подлости может случиться, что на этапе ПНР вам придётся уделять именно этим агрегатам повышенное внимание. Вот тогда вы вспомните это обсуждение.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 20.12.2017, 6:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 20.12.2017, 10:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1843
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(mr_Frodo64 @ 20.12.2017, 6:20) *
По закону подлости может случиться, что на этапе ПНР вам придётся уделять именно этим агрегатам повышенное внимание.
Пока не вижу особой проблемы: открыть крышку вентиляторной секции. rolleyes.gif Да и большая часть наладки ЧРП проходит до того как "закрыл крышку", на остановленной машине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения