> Приложение Б ГОСТ Р 53300, Что за зверь?
89RUS
сообщение 2.9.2020, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381224



Добрый день, коллеги!
С недавнего времени вышло в свет изменение №1 к ГОСТ 53300, которое изменило подход к проведению приемо-сдаточных и периодических испытаний.
В частности п. 3.2 и табл. 1. Ранее фактические расходы воздуха, удаляемые ПДВ "сверялись" с данными паспортов на вент.системы.
Сейчас же с данными, определяемыми по приложению Б.
Методика, изложенная в приложении Б называется "Расчетное определение значений [u]требуемого расхода воздуха", но она при это не учитывает какие либо параметры помещения/здания, где установлена система. Т.е. по сути это методика не для расчета необходимых параметров установки для каждого помещения, а расчет производительности той или иной системы исходя из ее конструктивных особенностей, установленного оборудования и т.д., независимо от параметров и нагрузки в помещениях, в которых она установлена.
При этом изначально (в том числе при проектировании) для определения основных параметров систем, есть Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130, которые как раз таки учитывают параметры помещения, нагрузку и т.д.

В итоге, мы как обслуживающая организация чуть запутались.
Допустим на объекте есть паспорта на вент.системы дымоудаления с указанными расходами воздуха, которые естественно не будут сильно отличаться от проектных данных, которые в свою очередь определялись по методическим рекомендациям ВНИИПО.
При этом 1 раз в два года (в соот. с требованиями ГОСТ 53300) мы должны произвести на объекте периодические испытания, в т.ч. не менее чем в 30% установок проверить фактические расходы воздуха по методике приложения Б. При этом полученные значения методик приложения Б ГОСТ и методических рекомендаций ВНИИПО будут отличаться.
Исходя из всего, возникают вопросы:
- как с этим дальше жить и работать?smile.gif ну или все таки в соот. с какими данными "сверять" фактические расходы воздуха вентсистем дымоудаления?
- нужны ли на данный момент паспорта на системы противодымной вентиляции с точки зрения нормативных документов по пожарной безопасности? О необходимости паспортизации вскользь говорит п. 4.1 и не более того.
За любую консультативную помощь будем благодарны!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 2.9.2020, 11:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Хороший вопрос подняли. Сам еще не вникал в изменения ГОСТа, но уже знакомый знакомых консультировался что там за новый ГОСТ. Им ИПЛ сказали (но это со слов монтажной организации, думаю что они не правильно поняли ИПЛ), выполнить расчеты.

Я посмотрел изменения, там конечно ВНИИПО опять навалило формул без четких объяснений, но вся суть сводится к тому, что нужно пересчитать расход воздуха полученный при температуре замеров на температуру проектную. И вот тут у меня тоже вопрос: теперь в проекте нужно указывать температуру дымогазовоздушной смеси для того, чтобы была возможность выполнить пересчет?

По пересчету давления пока не вникал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(89RUS @ 2.9.2020, 11:19) *
Добрый день, коллеги!
С недавнего времени вышло в свет изменение №1 к ГОСТ 53300, которое изменило подход к проведению приемо-сдаточных и периодических испытаний.
В частности п. 3.2 и табл. 1. Ранее фактические расходы воздуха, удаляемые ПДВ "сверялись" с данными паспортов на вент.системы.
Сейчас же с данными, определяемыми по приложению Б.
Методика, изложенная в приложении Б называется "Расчетное определение значений требуемого расхода воздуха", но она при это не учитывает какие либо параметры помещения/здания, где установлена система. Т.е. по сути это методика не для расчета необходимых параметров установки для каждого помещения, а расчет производительности той или иной системы исходя из ее конструктивных особенностей, установленного оборудования и т.д., независимо от параметров и нагрузки в помещениях, в которых она установлена.
При этом изначально (в том числе при проектировании) для определения основных параметров систем, есть Методические рекомендации ВНИИПО к СП 7.13130, которые как раз таки учитывают параметры помещения, нагрузку и т.д.

В итоге, мы как обслуживающая организация чуть запутались.
Допустим на объекте есть паспорта на вент.системы дымоудаления с указанными расходами воздуха, которые естественно не будут сильно отличаться от проектных данных, которые в свою очередь определялись по методическим рекомендациям ВНИИПО.
При этом 1 раз в два года (в соот. с требованиями ГОСТ 53300) мы должны произвести на объекте периодические испытания, в т.ч. не менее чем в 30% установок проверить фактические расходы воздуха по методике приложения Б. При этом полученные значения методик приложения Б ГОСТ и методических рекомендаций ВНИИПО будут отличаться.
Исходя из всего, возникают вопросы:
- как с этим дальше жить и работать?smile.gif ну или все таки в соот. с какими данными "сверять" фактические расходы воздуха вентсистем дымоудаления?
- нужны ли на данный момент паспорта на системы противодымной вентиляции с точки зрения нормативных документов по пожарной безопасности? О необходимости паспортизации вскользь говорит п. 4.1 и не более того.
За любую консультативную помощь будем благодарны!

1. Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку от разработчиков документа - речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:
Цитата
Б.1 Расход воздуха определяют расчетом для наиболее удаленного от вентилятора дымоприемного устройства испытуемой системы вытяжной противодымной вентиляции при фактической температуре в защищаемом помещении (коридоре) в момент проведения испытаний.

Т.е. корректно д.б. указано "требуемого при наладке расхода воздуха".

2. По паспортам - ГОСТ 53300 не отменяет указаний ГОСТ 34060-2017:
Цитата
13 Наладка систем противодымной вентиляции
13.9 Результаты наладки оформляют в форме протокола в соответствии с разделом 17.

17.3 При индивидуальном испытании систем вентиляции и кондиционирования воздуха по результатам выполненных работ составляют паспорт (не менее двух экземпляров) в соответствии с приложением А.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
89RUS
сообщение 3.9.2020, 14:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381224



Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 12:15) *
1. Полагаю, имеем очередную некорректную формулировку от разработчиков документа - речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:

Т.е. корректно д.б. указано "требуемого при наладке расхода воздуха".

2. По паспортам - ГОСТ 53300 не отменяет указаний ГОСТ 34060-2017:

Я в целом согласен с Вами. НО!
п. 3.6 ГОСТ Р 53300 достаточно четко регламентирует, что периодические испытания систем (1 раз в 2 года) должны проводиться по показателям табл. 1, которая собственно и отправляет нас к приложению Б. Т.е. как не назови данный расчет, суть в том, что мы должны его провести на уже существующую систему, и только по нему проверять соответствие систем ПДУ...
При этом данный расчет абсолютно не привязан к размерам помещения, нагрузке в нем. Т.е. мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.
Существующая система смонтированная в соот. с проектом, прошедшим экспертизу. Зачем в процессе эксплуатации подвергать сомнениям ее "изначальные" характеристики, в т.ч. по объемам удаляемого воздуха?? И что будет если к примеру она будет не соот. расчету приложения Б ГОСТ Р 53300, но при этом будет соот. МР ВНИИПО??

Сообщение отредактировал 89RUS - 3.9.2020, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 3.9.2020, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Методика пересчета
Прикрепленный файл  Методика.pdf ( 1000,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593

Пример из проектной документации
Прикрепленный файл  Пример_расчета_автостоянка.doc ( 584 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.9.2020, 16:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(89RUS @ 3.9.2020, 14:16) *
Я в целом согласен с Вами. НО!
п. 3.6 ГОСТ Р 53300 достаточно четко регламентирует, что периодические испытания систем (1 раз в 2 года) должны проводиться по показателям табл. 1, которая собственно и отправляет нас к приложению Б. Т.е. как не назови данный расчет, суть в том, что мы должны его провести на уже существующую систему, и только по нему проверять соответствие систем ПДУ...
При этом данный расчет абсолютно не привязан к размерам помещения, нагрузке в нем. Т.е. мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.
Существующая система смонтированная в соот. с проектом, прошедшим экспертизу. Зачем в процессе эксплуатации подвергать сомнениям ее "изначальные" характеристики, в т.ч. по объемам удаляемого воздуха?? И что будет если к примеру она будет не соот. расчету приложения Б ГОСТ Р 53300, но при этом будет соот. МР ВНИИПО??

Ваша формулировка вопроса свидетельствует о Вашем непонимании, что испытания проводятся в целях достижения проектных значений по расходу СПДВ.
Кроме указанного Вами п. 3.6 есть ещё п. 3.1:
Цитата
3.1 Испытуемые системы противодымной вентиляции должны обеспечивать проектные режимы совместного действия в заданной последовательности и требуемом сочетании при достижении нормированных по [1] основных показателей назначения.

[1] это СП 7, именно ему должны соответствовать проектные решения и расчёты проектировщиков.
Есть ещё в Прилож. А ГОСТа таблицы 2 и 3, которые не оставляют никакого сомнения, что проводится сравнение проектных показателей с фактическими (при испытаниях).
Расчёт по прилож. Б и не д.б. привязан к геометрии помещения и пож. нагрузке в нём - никому в здравом уме не придёт в голову перепоручить расчёт ДУ из помещения наладчикам, для этого есть проект, прошедший Экспертизу, и авторы этого проекта. Поэтому ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 3.9.2020, 11:15) *
... речь идёт не о расчётах ДУ из помещения (его, как и прежде выполняют проектировщики, а не наладчики, по МР ВНИИПО 2013 г.), а о перерасчёте на условия при наладке:
.

Согласно Вашей логике и периодические испытания не нужны, раз всё изначально было распрекрасно. wink.gif

Для существующей системы Заказчик периодических испытаний (владелец здания/УК) должен обеспечить Вас всеми необходимыми исходными документами. У владельца/УК должны храниться проект и/или исполнительная документация, выполненная после монтажа систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.9.2020, 17:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(89RUS @ 3.9.2020, 14:16) *
мы искренне не понимаем для чего он вообще нужен при эксплуатации.


Расчет для эксплуатационников действительно не нужен. Вместо того, чтобы в методических рекомендациях по расчету сделать указание о необходимости для многоэтажных зданий давать второе значение расхода вытяжной системы - для нормальных условий, почему-то потребовали от наладчиков делать сложные расчеты, слабо увязанные с проектными расчетами.

А дело-то выеденного яйца не стоит. Проектировщик исключает из сопротивления сети гравитационную составляющую (вызывающую естественное выдавливание дыма), зависящую от перепада высот забора и выпуска перемещаемой среды и разности температур дыма и воздуха, и наложением кривой скорректированного сопротивления сети на характеристику вентилятора определяет уменьшение проектного расхода системы в нормальных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 26.11.2020, 7:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Цитата(OlegG @ 3.9.2020, 20:35) *
Методика пересчета
Прикрепленный файл  Методика.pdf ( 1000,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 593

Пример из проектной документации
Прикрепленный файл  Пример_расчета_автостоянка.doc ( 584 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443

В проекте методички в формуле 1 и формуле Б.1 ГОСТа разные знаки у плотностей воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 26.11.2020, 8:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Как я понимаю, разница с проектным значением расхода воздуха через клапан получается не более 1% (в большинстве простых систем небольшой высоты). При допустимой погрешности измерения 15% смысл расчета для таких систем непонятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 29.11.2020, 10:01
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



Как вообще этим ГОСТом пользоваться? 1. Оформление результатов по форме протокола в приложении А. В протоколе из приложения А ПРОЕКТНЫЕ!!! значения. 2. в пункте Б.4 приложения Б ссылка на какое то мифическое приложение А1. Это что? Там опечатка, сям опечатка. Может и в формулах опечатки есть?

Сообщение отредактировал ML-1210 - 29.11.2020, 10:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 29.11.2020, 15:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



Да уж, вся путаница из-за слова проектный. Т.е. есть проектный расход продуктов горения (при пожаре), есть (но как бы и нет пока его) проектный расход воздуха (при испытаниях), проектный расход продуктов горения надо пересчитать по приложению Б в проектный расход воздуха. Измеренные показатели при испытании, т.е. фактические сравнивать с проектным расходом воздуха, который получен расчетом по приложению Б из проектного расхода продуктов горения. Вроде так? Т.е. если в проекте уже есть проектный расход воздуха, то ничего и не надо пересчитывать wink.gif

Сообщение отредактировал ML-1210 - 29.11.2020, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 30.11.2020, 15:00
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



запутался совсем. просто надо теперь пересчитывать расход воздуха на вентиляторе в расход воздуха на дальнем клапане. т.е. невязки 15 уже не хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 1.12.2020, 7:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Считаю уже неделю. Слова остались только матерные. Мне все понятно. Монтажники должны сделать проверочный аэродинамический расчет сети с холодным воздухом. Сначала они должны найти проектировщиков, и взять у них расчеты. Быстренько научится считать аэродинамику. Быстренько все пересчитать еще раз. А если расчеты не сойдутся (например вентилятор взят с запасом), то нужно переделать проект или заменить вентилятор. А если монтажники не смогут, пожарники систему не примут. Они уже предупредили. Елки-палки. Все понятно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Egor
сообщение 2.12.2020, 6:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 19.3.2009
Пользователь №: 30755



Закончил считать по приложению Б. Нашел еще одну критическую ошибку. В расчете не учитываются подсосы через неплотности воздуховодов. Учитываются только закрытые клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ML-1210
сообщение 2.12.2020, 13:55
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 29.11.2020
Пользователь №: 384564



В формулах Б.5 и Б.7 приложения Б количество закрывающихся скобок не равно количеству скобок открывающихся http://docs.cntd.ru/document/1200071862 Количества скобок должны быть равны, этому еще в третьем классе учат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Proektiro
сообщение 5.5.2021, 16:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 21.4.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 17985



Кто осилил расчет?
Не понимаю почему при расчетных потерях давления 400Па по ВНИИПО, когда пересчитываю по ГОСТ становится 509Па. А по функции f так вообще 842Па (см. вложение).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет.PNG ( 90,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 336
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzubova@list.ru
сообщение 4.6.2021, 20:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 14.8.2015
Пользователь №: 275481



Цитата(Proektiro @ 5.5.2021, 16:05) *
Кто осилил расчет?
Не понимаю почему при расчетных потерях давления 400Па по ВНИИПО, когда пересчитываю по ГОСТ становится 509Па. А по функции f так вообще 842Па (см. вложение).



Боже, ответьте кто-нибудь, иначе я с ума сойду!!!
У меня тот же самый вопрос!!!

И еще - в формуле Б.1 ГОСТ "ра-рsm", в проекте Методики "psm-pa". Или это завязано на знаке величины h? Но вроде четко сказано "разность уровней ... входного устройства вентилятора и открытого дымоприемного..." Т.е. в обычоном случае со знаком "+". Скажите, почему в Вашем расчете "минус" 49?

Сообщение отредактировал lzubova@list.ru - 4.6.2021, 20:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ultimateedition
сообщение 10.3.2022, 11:38
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.6.2014
Из: Россия
Пользователь №: 238059



Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста , как определяется "Аэродинамическая характеристика вентилятора (функция f)"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 5.7.2022, 16:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Предлагаю свой вариант оформления данного расчета.
Все в соответствии с "Методикой оценки фактических параметров противодымной защиты зданий".
Только с выводами надо подумать еще.

Сообщение отредактировал MBAV - 5.7.2022, 16:20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vae999
сообщение 14.10.2022, 12:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.6.2022
Пользователь №: 405453



У нас другая проблема!
Посчитать посчитали, протокол оформили.
Но при испытаниях получается, что расход ближе к проектному, а не к расчетному.
15 % не идет.
Уже друг за другом проверили. Кто с этим сталкивался, в чем может быть ошибка? Расчетный расход существенно ниже проектного (он же фактический).
Сейчас считаю следующий объект и такая же история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.10.2022, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vae999 @ 14.10.2022, 12:37) *
в чем может быть ошибка? Расчетный расход существенно ниже проектного (он же фактический).

Как можно попытаться найти ошибку, не видя расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DarkMrT
сообщение 20.2.2023, 18:30
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33332



Попытаюсь немного поднять тему данной методики, для обсуждения.
Предлагаю вам обратить внимание на формулы из методики (5) и (7) они же (Б5) и (Б7) из ГОСТ.
В примере расчета из методики при определении Psn вычитают потери давления участка от вентилятора до ближайшего закрытого клапана из Psa.
Затем, в формуле (7) для следующих участков, если в систем есть дополнительные закрытые клапаны, то уже при определении Psi мы вычитаем потери давления на дополнительном участке из Psn.
По крайней мере, я так понял логику данной методики. Надеюсь, что меня поправят, т.к. сейчас делаю расчет для 19-этажного здания и у меня получилось, что примерно на 9 этаже разрежения с отрицательным знаком, т.е. воздух начнет инфильтрироваться из самой шахты, при рабочем вентиляторе дымоудаления?
У вас есть опыт применения данной методики для зданий большим числом этажей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения