Цитата(ИОВ @ 24.3.2022, 8:43)
В таком случае вся ЛК представляет собой единый вертикальный воздушный объём. Тогда не понятно, почему в 1-ом посте Вы писАли о зонах. Нет рассечек, нет и зон для ЛК.
Расход подпора - максимальное значение из 2-х вариантов: открытая дверь ЛК наружу или на этаже пожара.
Вероятно, во всех или части ЛК предусмотрены поэтажные ТШ с подпором на входе в ЛК по п. 5.15 СП 477 - при наличии таких ТШ см. соответствующие указания по расчёту расхода в МР ВНИИПО 2013 г.
Этот расчётный расход и необходимо распределить по высоте ЛК для обеспечения непревышения нормируемого давления на двери ЛК в 150 Па.
В
этой теме обсуждали расчёт распределённой подачи.
Спасибо за ответ.
Лестница центрального ядра. Подсосы только через двери.
Хотелось бы уточнить правильно ли я понимаю распределение расходов.
Например:
Для подачи воздуха в нижний клапан (для 1-10 этажей):
Начинаю расчет с 1 этажа - расход на открытую дверь 7,41 кг/с,
С учетом подсосов на двери на 10 этаже получается расход 8,12 кг/с. На клапане 10 этажа принимаем расход 8,12 кг/с.
Для последующего клапана (для 11-20 этажей) расход на 11 этаже принимаю 8,12 - 7,41 =
0,71 кг/сС учетом подсосов на двери на 20 этаже получается расход 1,82 кг/с. На клапане 20 этажа принимаем расход 1,82 кг/с.
Для последующего клапана (для 21-30 этажей) расход на 21 этаже принимаю 1,82 - 0,71 =
1,11 кг/сС учетом подсосов на двери на 30 этаже получается расход 2,3 кг/с. На клапане 30 этажа принимаем расход 2,3 кг/с.
И т.д.
Не понимаю какой массовый расход надо принимать в расчете для вышележащих этажей. По логике должны учитывать только подсосы на дверях.