IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

СТО АВОК 7.7–2018
"Музеи. Отопление, Вентиляция, Кондиционирование воздуха"
АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоизоляция теплосети, Необходимость теплоизоляции
stoxan08
сообщение 17.1.2018, 19:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



Здравствуйте. Подскажите есть ли в нормативах требования по теплоизоляции трубопроводов тепловой сети в котельной? Можно ли оставить трубопроводы подачи и обратки без изоляции для отопления самой котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 18.1.2018, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2529
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Есть. СП61. В сп 89 отсылка на сп 61.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stoxan08
сообщение 18.1.2018, 20:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 16.12.2014
Пользователь №: 254349



СП 61 я читал, там определение толщины изоляции - трубопроводы с теплоносителем до 150 градусов должны быть изолированы с учетом температуры поверхности не выше 40 градусов.Это обязательное требование или возможно использовать неутепленные трубы для обогрева котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 19.1.2018, 14:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Можно для обогрева, лучше обратку. Ну и в местах, где возможен контакт персонала изоляция должна быть или ограждения. В нормативке не найдете разрешений, это чисто практика применения, но с учетом требований по охране труда. Да, трубопроводы в котельной (внутри) не относятся к трубопроводам тепловых сетей, это технологические трубопроводы. Во всяком случае раньше было так. Сейчас не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения