> Насосная станция противопожарного водоснабжения, Насосная станция противопожарного водоснабжения, степень огнестойкости
Любовь
сообщение 12.5.2022, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Добрый день, коллеги!
Прошу подсказать, вразумить, объяснить - в общем, нужна помощь.
Пожнасосная, подача непосредственно в кольцевую сеть В2, в основном производственном здании размещена АУП.
Ранее было так по отдельно стоящему здания пожнасосной: категория I (СП8.13130, п.7.2), класс ответственности II (СП31.13330.2012, табл.27), степень огнестойкости I (СП31.13330.2012, табл.27), категория Д.
Сейчас в СП31.13330.2021 п.15.9 по таблице 28 класс ответственности II при категории I, а вот степень огнестойкости - см. СП 2.13130.2020 п.6.1, по которому для пожнасосной можно и V степень огнестойкости назначить для здания категории Д. Мне это совершенно не нравится и непонятно, применимо к системе пожаротушения, либо я что-то упускаю. Подскажите, пожалуйста, что упускаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 12.5.2022, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Любовь @ 12.5.2022, 10:41) *
Сейчас в СП31.13330.2021 п.15.9 по таблице 28 класс ответственности II при категории I, а вот степень огнестойкости - см. СП 2.13130.2020 п.6.1, по которому для пожнасосной можно и V степень огнестойкости назначить для здания категории Д. Мне это совершенно не нравится и непонятно, применимо к системе пожаротушения, либо я что-то упускаю. Подскажите, пожалуйста, что упускаю.

Это называется "снятие административных барьеров" и "совершенствование правового регулирования в сфере строительства" - разграничили нормативные (пожарные) требования, относящиеся к ФЗ-123, от остальных, относящихся к ФЗ-384.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 6:30