> Полипропилен или оцинковка
Farid97
сообщение 15.6.2022, 17:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Добрый день многоуважаемые. Подскажите пожалуйста есть ли обоснование в СП по применению полипропиленовой трубы для водоснабжения вместо оцинкованной для здания поликлиники. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода раздельная. Хозпитьевой выполнен из полипропилена а пожаротушение из черной стальной трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.6.2022, 21:11
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



А почему х/п водопровод должен быть из оцинковки? Не припомню такого требования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farid97
сообщение 16.6.2022, 10:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Заказчик требует обоснование применения ПП трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.6.2022, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1375
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Farid97 @ 15.6.2022, 17:57) *
Подскажите пожалуйста есть ли обоснование в СП по применению полипропиленовой трубы для водоснабжения вместо оцинкованной для здания поликлиники.

4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].

Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 10:27) *
Заказчик требует обоснование применения ПП трубы.

В ТЗ ничего не прописано про материал трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farid97
сообщение 16.6.2022, 11:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Цитата(aminopower @ 16.6.2022, 10:44) *
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].


В ТЗ ничего не прописано про материал трубы?


Про материал в ТЗ ничего не написано.
Но я нашел такой вот пункт действующий.
Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
"10.1. Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 16.6.2022, 16:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 743
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 11:05) *
Но я нашел такой вот пункт действующий.
Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

у меня для тебя плохие новости.....

Сообщение отредактировал SV_vrn - 16.6.2022, 16:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Farid97
сообщение 16.6.2022, 18:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.2.2022
Пользователь №: 401827



Но я не вижу логической цепочки, почему при раздельной системе нельзя либо я ни так понимаю этот пункт.

Даже если так, но должно же быть что-то что позволит обойти этот пункт(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.6.2022, 20:50
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 20:33) *
Но я не вижу логической цепочки, почему при раздельной системе нельзя либо я ни так понимаю этот пункт.

Даже если так, но должно же быть что-то что позволит обойти этот пункт(

Какой пункт-то? Даже старый СНиП 2.04.01-85* пишет применять полимерные трубы. Не понял, что обходить надо. У вас и так на раздельной сети ВПВ сталь черняшка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения