> Обмыливание газопроводов (на предмет утечки газа), операторам котельной обмыливание газопроводов
Stub
сообщение 20.1.2017, 4:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269929



Здравствуйте!
Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право?
Если да - то на основании какого нормативного документа оператор котельной обязан выполнять данные работы?
Заранее спасибо!

_______________
P.S. На данном форуме нашел похожую тему, но там не всё предельно ясно... Нужен четкий ответ на вопрос "Требуется ли при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов и имеет ли оператор котельной на это право?" и с указанием где это прописано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 20.1.2017, 8:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Насчет написано, не знаю. Но, чисто логически, в котельной этих газопроводов может быть столько, что вы за всю смену не обмылите.

Сообщение отредактировал defuser - 20.1.2017, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.1.2017, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Stub @ 20.1.2017, 5:48) *
Здравствуйте!
Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право?

запретов нет, но и необходимости тоже. проверка на герметичность осуществляется после монтажа до сдачи в эксплуатацию или после ремонтных работ. если в течении смены была произведена замена арматуры и ремонт участка газопровода с разъемными соединениями, проверку проводят и заносят в журнал (я так думаю!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor3111967
сообщение 20.1.2017, 11:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275904



Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.1.2017, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Stub @ 20.1.2017, 4:48) *
P.S. На данном форуме нашел похожую тему, но там не всё предельно ясно...

Да, есть похожая тема: "проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stub
сообщение 21.1.2017, 0:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269929



Цитата(fedor3111967 @ 20.1.2017, 11:25) *
Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.

шкаф ГРУ находиться отдельно на улице, котельная модульно-блочная автоматизированная, установлено два водогрейных котла REX 240 с горелками F.B.R P250/MCE, в самом помещении котельной установлены устройства контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (”МИКРОМ”)...
Вот у меня просто возникли вопросы - "кто должен производить обмыливание газовой арматуры внутри помещения котельной, оператор котельной, либо же подрядная организация горгаза (слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования) с которой заключен договор на обслуживание?" И можно ли в должностную инструкцию оператора котельной дополнить именно это действие (т. е. обмыливание)?" - Если да, то на основании какого документа?

Спасибо за ГОСТы, почитаю на досуге.

Цитата(Смит @ 20.1.2017, 12:46) *

О! Спасибо!!!
А я другую тему видел: Необходимость обмыливания газопроводов в котельной

Сообщение отредактировал Stub - 21.1.2017, 1:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 13.2.2017, 8:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Вот нигде ни разу не видел оператора, который обмыливает что-то газовое в котельной. Есть у вас своя газовая служба - они обмыливают. Есть техническое обслуживание по договору - они.
Зачем эти ненужные мыльные процедуры ежедневно вешать на оператора? Целесообразней искать документ, в котором это вешается на обслуживание газопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 20.2.2017, 11:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Это безолаберная перестраховка начальства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 20.2.2017, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Газовик @ 20.2.2017, 11:21) *
Это безолаберная перестраховка начальства.

Если бы дело было в начальстве... Это ГОСУДАРСТВО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 20.2.2017, 12:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Сами газовщики уже давно ничего не обмыливают, а пользуются "сверчками" - переносными газосигнализаторами. Стоит недорого и гораздо эффективнее.
Насчёт проверки утечек - где-то в правилах было написано, что проверка герметичности клапанов немаленьких котлов производится перед каждым розжигом котла. Поэтому там, где строгое начальство, перед розжигом котла операторы бегают с пеной. А вообще по тем же правилам эта проверка должна быть автоматической.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.2.2017, 14:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Если руководство включит в должностную инструкцию операторов это требование, куда они денутся - либо будут обмыливать, либо писать в журнале, что все обмылили пока их на этом не поймают. С другой стороны собственник должен понимать, что такое избыточное требование приведет к увеличению операционных расходов (закупка пенообразователя)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sadodesperado47
сообщение 13.4.2017, 17:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 26.7.2016
Пользователь №: 301976



Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55

Сообщение отредактировал sadodesperado47 - 13.4.2017, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AZLYK
сообщение 18.4.2017, 17:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230700



Цитата(sadodesperado47 @ 13.4.2017, 17:42) *
Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55


И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 18.4.2017, 17:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(AZLYK @ 18.4.2017, 17:53) *
И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж...

Где - про инструктаж? blink.gif

Цитата
4.2.54. Осмотр всех газопроводов котельной проводится один раз в смену, а проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии.
Применение открытого огня для обнаружения утечки газа не допускается.
4.2.55. Внешний и внутренний осмотры помещений газорегуляторных пунктов с отбором и анализом проб воздуха на загазованность на уровне 0,25 м от пола и 0,4-0,7 м от потолка проводятся ежесуточно.


Сообщение отредактировал Смит - 18.4.2017, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения