> Свеча Рассеивания газа, нужен номер серии
lzm2012
сообщение 26.4.2013, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 190938



Доброго дня, гспода форумчане.
Подскажите номер серии по типоразмерам свечей рассеивания, а лучше на блок свечей рассеивания высокого и низкого давления.\
Заранее благодарствую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.4.2013, 12:09
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода изготовителя ООО "Капвал", что мы и практикуем в последнее время просто забиваем в проект, стоимость копейки изготавливают по типу МосгазНИИпроект чертежей, похожие на мини дефлектор, вот ссылка на сайт конторы https://capwall.ru/categories/kategoriya-1
И к стати активно обсуждалось тут http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t3129.html

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 7.10.2020, 12:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 48,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
Прикрепленный файл  ___.___________________________.JPG ( 544,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzm2012
сообщение 26.4.2013, 12:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 190938



Цитата(Bujhm777 @ 26.4.2013, 13:09) *
Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода изготовителя ООО "Актион-Газ Проект", что мы и практикуем в последнее время просто забиваем в проект, стоимость копейки изготавливают по типу МосгазНИИпроект чертежей, похожие на мини дефлектор, вот ссылка на сайт конторы http://actiongaz.ru/komplektujuschie/26-og...uvochnyj#anchor
И к стати активно обсуждалось тут http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t3129.html






На оголовки тоже интересно посмотреть.... но нужны то на размеры на свечу рассеивания... какие они бывают, методы крепления, и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.4.2013, 12:17
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Тогда уточните на что идут у Вас эти свечи? Где будут использоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzm2012
сообщение 26.4.2013, 12:23
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 190938



Цитата(Bujhm777 @ 26.4.2013, 13:17) *
Тогда уточните на что идут у Вас эти свечи? Где будут использоваться?



Назначение - для безопасного сброса газа при продувочных операциях
Диаметр входного штуцера 630х22
Высота свечи - 6000 мм
Вид сброса - Переодический, опорожнение с понижающимся давлением
Сбрасываемая среда - природный газ
Сброс до 200000 м.куб/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.4.2013, 13:43
Сообщение #6


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Может у вас что-то вроде этого
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.zip ( 1,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lzm2012
сообщение 26.4.2013, 13:51
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 26.4.2013
Пользователь №: 190938



Цитата(Bujhm777 @ 26.4.2013, 14:43) *
Может у вас что-то вроде этого




О спасибо.... хоть теперь понятно как это дело крепить... а это ваша самостоятельная разработка...или было откуда взять(с серии) размеры?

Цитата(lzm2012 @ 26.4.2013, 14:50) *
О спасибо.... хоть теперь понятно как это дело крепить... а это ваша самостоятельная разработка...или было откуда взять(с серии) размеры?

Только там оголовок сверху у меня стоит....а так в целом понятно что к чему идет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 26.4.2013, 13:53
Сообщение #8


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Самостоятельная, разрабатываем и изготавливаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
antonav86
сообщение 24.5.2013, 9:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173771



Bujhm777, на какой расход она расчитана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 24.5.2013, 9:37
Сообщение #10


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



На расход оголовок не рассчитывается, рассчитывается диаметр трубопровода самой продувочной линии

Диаметр продувочного газопровода можно рассчитать по допустимой действительной скорости ( 20 - 30 м / с) и расходу газа, который может быть определен по задаваемому времени продувки системы газоснабжения и объему продуваемой системы. Этот объем должен быть увеличен в 10 раз, так как считается, что одна газовая среда полностью заменяется другой при 10-кратном изменении объема.

Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 ч, но быть не менее 20 мм.

Сообщение отредактировал Bujhm777 - 24.5.2013, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav_L
сообщение 2.3.2017, 9:19
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316280



Добрый день, товарищи!
Подскажите на основании каких документов производится проектирование свечи рассеивания на компрессорные станции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 2.3.2017, 19:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Может на основе Правил Безопасности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav_L
сообщение 3.3.2017, 6:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316280



Цитата(Газовик @ 2.3.2017, 21:38) *
Может на основе Правил Безопасности...

я нашел только ПБ 03-585-03 и Пб 03-591-03, правда они отменены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 3.3.2017, 7:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Часть 1. ГАЗОПРОВОДЫ ОНТП 51-1-85
И посвежее:
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav_L
сообщение 3.3.2017, 11:03
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 316280



Цитата(Газовик @ 3.3.2017, 9:32) *
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Часть 1. ГАЗОПРОВОДЫ ОНТП 51-1-85
И посвежее:
СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов

Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:11