Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Про сопротивление внутри топки
kit
сообщение 28.8.2017, 8:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.10.2012
Из: Самарская область
Пользователь №: 168147



Помогите немного разобраться.
Имеется подогреватель ПП-4В, горелка ГГВ-200 с наддувом.
Пусконаладчики засунули в топку(ближе к дымовой трубе) приблуду из металла в виде глушителя(на фото). Завод изготовитель и организация ПНР одно лицо, поэтому доверия к ним особо нет.
Такой вопрос, как повлияет на работу в дальнейшем такая доработка? Что может в итоге случится, чисто теоретически?
Подогреватель в данный момент работает, благодаря этому "глушителю" уменьшился шум от горелки, но увеличилось давление внутри топки. Есть небольшая негерметичность на краю горелки(дальнем от печи), и вот с этой дырочки струёй идет горячий воздух, краска слезла с металла. Поэтому я понял, что внутри давление возросло, причем прилично.
Есть подозрение, что длина факела уменьшилась внутри топки из-за возросшего сопротивления, так ли это? и на что повлияет?
Спасибо заранее)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.jpg ( 32,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2017, 8:14
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kit @ 28.8.2017, 8:00) *
Есть подозрение, что длина факела уменьшилась внутри топки из-за возросшего сопротивления, так ли это?

Если расход топлива и соотношение "топливо-воздух" сохранились, то и длина факела должна остаться прежней.
А есть у Вас подробное техописание этой горелки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kit
сообщение 28.8.2017, 8:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 26.10.2012
Из: Самарская область
Пользователь №: 168147



Цитата(tiptop @ 28.8.2017, 9:14) *
Если расход топлива и соотношение "топливо-воздух" сохранились, то и длина факела должна остаться прежней.
А есть у Вас подробное техописание этой горелки?



Горелка газовая вихревая ГГВ с принудительной подачей воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.

Технические характеристики ГГВ-200
Рабочая среда природный газ по ГОСТ 5542-87
Давление газа перед
горелкой, кПа, не более
низкое 2,0
среднее 30,0
Номинальное давление воздуха
перед горелкой, кПа, не более
3,0
Номинальная тепловая мощность,
МВт (Гкал/ч), предельные отклонения
от +10 % до -5 %
2,32
(2,0)
Расход газа, м3/ч (при Qнр= 8500 ккал/м3) 234,5
Коэффициент рабочего регулирования,
не менее
4
Коэффициент избытка воздуха при
номинальной тепловой мощности, α
от 1,05 до 1,15
Допустимое увеличение коэффициента
избытка воздуха в диапазоне рабочего
регулирования, не более
0,2
Номинальная длина факела, мм 1350
Габаритные размеры, мм, не более длина 755
вылет патрубков от оси горелки 220
Масса, кг, не более 52
Присоединение горелки к теплоагрегату фланцевое
Корпус горелки стальной сварной
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KV_ggv.pdf ( 579,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 28.8.2017, 8:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Можете не волноваться, меньше чем за месяц эта приблуда выгорит дочиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.8.2017, 9:30
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(kit @ 28.8.2017, 8:29) *
Горелка газовая вихревая ГГВ с принудительной подачей воздуха предназначена для сжигания природного газа в топках паровых и водогрейных котлов, печей, сушильных камер.

Технические характеристики ГГВ-200

Может быть, конечно, что это просто шаблонная фраза для негазоплотных топок, но тем не менее:
Цитата
2.4.5 <...> Проверить наличие разряжения в топке и при необходимости отрегулировать тягу.


По-русски это будет "разрежение в топке". cool.gif
Как я понимаю, сейчас у Вас имеет место нарушение условий эксплуатации горелки. По крайней мере, формально.
Ну, а выгорит - не выгорит - не знаю. Давление газов в топке не должно на это влиять.

Сообщение отредактировал tiptop - 28.8.2017, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 29.8.2017, 23:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



надо смотреть паспорт на сам подогреватель. если он газоплотный и допускает работу под наддувом - значит пусть они устраняют неплотности где идет выбивание и местный перегрев. а если он рассчитан на работу под разрежением - значит в топке должно быть разрежение и не должно быть подпора. во всяком случае по результатам наладки в режимной карте давление (разрежение) в топке должно быть указано

Сообщение отредактировал lentyai - 29.8.2017, 23:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:03