Сгорел еще один 102 данфосс. Как могла бы выглядеть схема тотальной защиты в сельских сетях?
Автомат на 50кА или типа того, разрядники+варисторы, либо комбинированный разрядник, затем трехфазный дроссель, реле напряжения (типа РНПП-311) и контактор. Больше же нечего нельзя придумать, этого хватит?
Задолбало это российское раз****йство.
|
|
|
|
|
20.11.2021, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Если объект питается от воздушной линии, то применить устройство защиты от импульсных перенапряжений прямо на вводе. Но оно адекватно работает только при правильном заземлении и системе выравнивания потенциалов. У меня на одной сельской водокачке после каждой грозы то вход датчика давления на ПЧ выбивало, то сам ПЧ вылетел. После упомянутых мероприятий вот уже лет пять тихо.
|
|
|
|
|
20.11.2021, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(lazybird @ 20.11.2021, 12:35) Задолбало это российское раз****йство. Вот именно, ставить голой жопой частотник в поле, так и называется))) И нихрена при этом не читать и не интересоваться темой, при том, что на форуме уже 100 раз об этом писали.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.11.2021, 12:59
|
|
|
|
|
20.11.2021, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(kosmos440o @ 20.11.2021, 13:56) Вот именно, ставить голой жопой частотник в поле, так и называется))) И нихрена при этом не читать и не интересоваться темой, при том, что на форуме уже 100 раз об этом писали. Давайте без нравоучений, еще скажите, что так и должно быть -- стандарты сетей такие и все молодцы. А то под УЗИП-ами и под дросселями не горели. Если есть что по теме сказать -- скажите, иначе толку нету. Цитата(Kotlovoy @ 20.11.2021, 13:51) Если объект питается от воздушной линии, то применить устройство защиты от импульсных перенапряжений прямо на вводе. В этот раз СИП. Вы про какое УЗИП, 1 или 2 (или 1+2) класса?
|
|
|
|
|
20.11.2021, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Лучше, наверное, всех трёх типов .
|
|
|
|
|
20.11.2021, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(Kotlovoy @ 20.11.2021, 19:50) Лучше, наверное, всех трёх типов . Так вопрос в том, что и этого может не хватить. Я не знаю, какие виды аварий бывают на линиях, но вот например было дело: отдельная ТП, с нее три метра воздушки, УЗИП 2 типа (китай иэкский) и такие аварии, что выгорали и насос, напрямую подключенный и данофс под дросселем. А рядом стоящий китайский аналог дельты жив остался.
|
|
|
|
|
20.11.2021, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Ну так когда подстанция рядом, там и ток КЗ чудовищный, и куда этот жалкий УЗИП сможет отвести всплеск перенапряжения? Тогда и сопротивление растекания заземления должно быть нулевым. Вопрос ещё, что конкретно вылетело в ПЧ? Может быть, просто варисторы пробились?
|
|
|
|
|
21.11.2021, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(Kotlovoy @ 20.11.2021, 22:59) Ну так когда подстанция рядом, там и ток КЗ чудовищный, и куда этот жалкий УЗИП сможет отвести всплеск перенапряжения? 350А на землю и 880А междуфазный, я не уверен, что это сильно большой ТКЗ. А разве тут ТКЗ важен? Я так понимаю, по высокой стороне что-то происходит и это все наводится на низкой. Цитата Вопрос ещё, что конкретно вылетело в ПЧ? Может быть, просто варисторы пробились? Один убит насмерть насквозь, даже стоящий за 30 метров преобразователь давления разорвало, как хомячка от капли никотина. Второй даже не поехал смотреть что с ним. А тут другой еще, до кучи, линию нефтяники новую сипом кинули, земля хз какая, выгорел БП 24В, автомат ПЧ отбился, что с самим ПЧ не знаю еще, тоже ехать надо. Цитата куда этот жалкий УЗИП Вооот. Поэтому я и спрашиваю, как она, защита, должна выглядеть в таких случаях?
|
|
|
|
|
21.11.2021, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(lazybird @ 21.11.2021, 21:07) Один убит насмерть насквозь, даже стоящий за 30 метров преобразователь давления разорвало, как хомячка от капли никотина. Второй даже не поехал смотреть что с ним. Это и говорит о полном отсутствии системы уравнивания потенциалов. Между трубой с датчиком и землёй ПЧ оказался наведённый потенциал.
|
|
|
|
|
22.11.2021, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982
|
Цитата(Kotlovoy @ 21.11.2021, 22:28) Это и говорит о полном отсутствии системы уравнивания потенциалов. Между трубой с датчиком и землёй ПЧ оказался наведённый потенциал. А я подумал, что у ПЧ плохая земля, когда он горел, то часть энергии ушла по оплетке/кабелю к датчику.
|
|
|
|
|
|