Доброго времени.
Может кому-то пригодится. Завалялись дома мозги от ABB ACS600 и немного периферийных деталей (платы драйверов, блок питания, IGBT-мост и тиристоры выпрямителя с платой пред.заряда). Решил попытаться оживить это всё. Но нет панели оператора CDP 312. Покупать где-то - не наш метод. Решил подключиться посредством ПК. Итак, по-существу:
1. Операционная система Win7 64-bit (под 10-ку не нашел драйверов для конвертора USB-RS232)
2. Программа DriveWindow Light 2.95
3. Схема и настройки коммуникации на картинке:
схема_подключения_PC_к_ACS600.jpg ( 415,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50примечания: пришлось спаять переходник DB25 - DB9 так, как родной с MOXA 25-пиновый и резать его не хотелось. Плата соединяется c программой, хоть и находится в аварии (PPCC link - нет связи по оптоволокну с платой IGBT). Параметры редактируются. А большего мне и не надо от этой программы.
настройки_коммуникации_с_ACS600.jpg ( 228,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24з.ы. следующий этап - придумывание костылей для замены родного оптоволокна между платой NAMC-11 и платой IGBT (в виду его (оптоволокна) полного отсутствия). Всем удачных соединений.