сообщение 25.10.2019, 8:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь пособия или статьи по правилам совместного монтажа систем отопления, вентиляции, противодымки, водоснабжения и канализации и электрики в общественных зданиях?

Интересует именно какую систему после какой монтируют, как принципиально правильно раскладывать по высоте все системы, которые идут в узком подшивном потолке коридора. Опять же таки кого лучше сверху пустить вентиляцию или трубы, на какой высоте электрику пускать относительно других систем.. И всякого такого рода вопросы..

С помощью гугла никакой информации, кроме квартирной вентиляции не нашёл..

Если кто-то владеет ссылками на такую информацию, поделитесь, пожалуйста)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 25.10.2019, 12:24
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Senchikhin17 @ 25.10.2019, 8:50) *
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь пособия или статьи по правилам совместного монтажа систем отопления, вентиляции, противодымки, водоснабжения и канализации и электрики в общественных зданиях?

Интересует именно какую систему после какой монтируют, как принципиально правильно раскладывать по высоте все системы, которые идут в узком подшивном потолке коридора. Опять же таки кого лучше сверху пустить вентиляцию или трубы, на какой высоте электрику пускать относительно других систем.. И всякого такого рода вопросы..

С помощью гугла никакой информации, кроме квартирной вентиляции не нашёл..

Если кто-то владеет ссылками на такую информацию, поделитесь, пожалуйста)


Например:

сп 73.13330.2016 внутренние санитарно-технические системы зданий

Цитата
4.4 Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы следует выполнять в санитарных узлах в такой последовательности:
- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков, устройство маяков для установки трапов;
- огрунтовка стен, устройство чистых полов;
- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;
- гидроизоляция перекрытий;
- установка ванн, кронштейнов под умывальники и деталей крепления смывных бачков;
- первичная окраска стен и потолков, облицовка плитками;
- установка умывальников, унитазов и смывных бачков;
- повторная окраска стен и потолков;
- установка водоразборной арматуры.

Строительные, санитарно-технические и другие специальные работы в вентиляционных камерах необходимо выполнять в такой последовательности:
- подготовка под полы, устройство фундаментов, оштукатуривание стен и потолков;
- устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок;
- монтаж трапов в приточных вентиляционных камерах;
- работы по устройству воздухозаборных камер;
- гидроизоляция перекрытий;
- звукоизоляция стен и перекрытий;
- устройство чистых полов;
- первичная окраска стен и потолков;
- работы по монтажу вентиляционного оборудования;
- установка теплообменников с обвязкой их трубопроводами;
- монтаж воздуховодов и другие санитарно-технические работы;
- изоляционные работы (тепло- и звукоизоляция);
- испытание водопотребляющих систем (камеры орошения, сотовые увлажнители, дренажные системы и др.) заполнением водой или проливом;
- электромонтажные работы (включая системы автоматизации и диспетчеризации).


Общестроительные, санитарно-технические и другие специальные работы в помещениях, интегрированных в здание ИТП и котельных, необходимо выполнять в такой последовательности:
- подготовка под полы, устройство фундаментов, оштукатуривание стен и потолков;
- устройство монтажных проемов, монтаж кран-балок;
- первичная окраска стен и потолков;
- работы по монтажу технологического оборудования;
- монтаж трубопроводов и другие санитарно-технические работы;
- гидравлические испытания;
- окраска трубопроводов;
- отделочные работы;
- изоляционные работы (тепло- и звукоизоляция, покровный слой);
- электромонтажные работы (включая системы автоматизации и диспетчеризации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 8:50