> Перерасчет калорифера
Максим Коваль
сообщение 29.6.2013, 18:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.5.2013
Пользователь №: 194017



Подскажите какой методикой воспользоваться для перерасчета калорифера.
Т.е. обычно продавцы/производители дают мощности калорифера исходя из параметров 95/70. Если необходим перерасчет на 80/60 будет ли достоверна метолика как для отопительных радиаторов? Т.е. получаем коэф-т 0,75 и соответственно надо на эту же величину увеличивать мощность калорифера и расход через него?

Или же надо просто увеличить проток через калорифер?

Т.е. дано 2 цифры, например
PBAHC 315-2-2,5M
900 м3/ч - 18,8 кВт - 0,18л/с
1300м3/ч - 23,7 кВт - 0,23л/с

Т.е. имеем некую дельту эффективной работы теплообменника

если пересчитывать на 80/60 при нагреве тех же 900 м3/ч
900м3/ч -0,24 л/с

Понятно, что надо делать расчет по площади, но если ее нет, то как быть?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.6.2013, 18:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



есть расчетные программы, одна из них Recalc называлась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Коваль
сообщение 29.6.2013, 18:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.5.2013
Пользователь №: 194017



все ссылки умерли на скачивание к сожалению, а все проги, да и то же пособие по подбору калориферов ККЗ рассматривает только перепад температуры, а тепловой напор нет.


Сообщение отредактировал Максим Коваль - 29.6.2013, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.6.2013, 19:09
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



roenst
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 29.6.2013, 19:59
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Максим Коваль @ 29.6.2013, 21:07) *

Увеличить в любом случае придется.
Прикинул для калорифера кск, получилось расход воды нужно увеличить больше чем 1,7 раза.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для 100кВт при 95/70 нужно 3,54м3/ч, при 80/60 нужно 4,394м3/ч, если например 80/55 то нужно 3,515 м3/ч.
т.е. обратка снизится немного и в принципе этого достаточно.

Сообщение отредактировал Iroha - 29.6.2013, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим Коваль
сообщение 30.6.2013, 12:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.5.2013
Пользователь №: 194017



расход конечно можно увеличить подобрав более производительный насос.
При этом как я понимаю модель калорифера можно оставить ту же

Iroha, согласно вашим данным расход воды увеличивается не в 1,7, а в 4,394/3,54=1,24 раза, что примерно соответствует изменению нагрузки при пересчете радиаторов с 90/70 на 80/60

Сообщение отредактировал Максим Коваль - 30.6.2013, 12:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 30.6.2013, 13:27
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Максим Коваль @ 30.6.2013, 15:22) *
расход конечно можно увеличить подобрав более производительный насос.
При этом как я понимаю модель калорифера можно оставить ту же

Iroha, согласно вашим данным расход воды увеличивается не в 1,7, а в 4,394/3,54=1,24 раза, что примерно соответствует изменению нагрузки при пересчете радиаторов с 90/70 на 80/60

В 1,24 это расход в теории, а для конкретного кск получилось примерно в 1,7 раза больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfox
сообщение 14.8.2013, 22:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.6.2008
Пользователь №: 19798



Цитата(LordN @ 29.6.2013, 20:09) *
roenst

где ж она есть то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.8.2013, 6:37
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10696
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



у меня
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.8.2013, 10:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(cfox @ 14.8.2013, 22:33) *
где ж она есть то?

Эту прогу можно у Арктики попросить - у производителя этих калориферов. Раньше давали, сейчас - не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 10.1.2020, 13:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Коллеги, а ни у кого программы roen'овской не завалялось? Вроде раньше был recalc старенький, но куда дел не помню. На сайте скачал, но просят зарегистрироваться. Отправил заявку, но пока тишина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения