> Упоры на сети противопожарного водопровода. Трубы ПЭ, нужны ли упоры на сети В2
Yulia R
сообщение 25.3.2018, 21:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Помогите определить необходимость в упорах на сварном полиэтиленовом трубопроводе.
В СП 31. есть такой пункт:
"11.60 На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.

На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более."

В нашем проекте наружных сетей для сети В2 заложены полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-2001. Трубы от 110 до 400. Трубопровод сварной, без раструбов и муфт. Нужны ли упоры в углах поворота в горизонтальной плоскости 90 градусов? Если читать СП дословно, то не нужно, но хотелось бы подтверждения от опытных проектировщиков. Район с сейсмичностью 9 баллов. грунт просадочный. может есть еще какие то ТУ, по которым упоры нужны? Типовой альбом СК 2110-88 - в его наименовании нет слова "полиэтиленовые". Можно ли его применять?

Уважаемые форумчане, а вы закладываете упоры на полиэтиленовых трубопроводах в углах поворота в горизонтальной плоскости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.3.2018, 8:31
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я не закладываю. Упоры нужны при использовании сегментных отводов, а я закладываю литые, либо поворачиваю естественным изгибом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2018, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Yulia R @ 25.3.2018, 21:39) *
Уважаемые форумчане, а вы закладываете упоры на полиэтиленовых трубопроводах в углах поворота в горизонтальной плоскости?[/size]

В поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia R
сообщение 27.3.2018, 7:25
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Ferdipendoz, Спасибо за ответ. Насчет поиска - он ничего не выдает на эту тему. Поэтому я и спрашиваю об опыте проектировщиков "Упоры нужны при использовании сегментных отводов" - а есть ли подтверждение, норматив или ТУ какое нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.3.2018, 7:54
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это Полипластик в своих ТУ на полиэтиленовую фасонину прописывал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.3.2018, 9:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Yulia R @ 27.3.2018, 7:25) *
Насчет поиска - он ничего не выдает на эту тему

Точно? - странно, мне выдал КУЧУ ссылок: https://www.google.ru/search?q=site%3Aforum...me&ie=UTF-8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yulia R
сообщение 28.3.2018, 21:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20770



Спасибо. Почитала ссылки. Как раз таки все там спорят, надо или нет упоры на ПЭ трубах. Я так поняла, что в случае приварки литых отводов упоры не требуются при вышеуказанных поворотах сети.. В случае приварки сварных отводов (сделанных из кусков трубы) - требуются (по ТУ от 2005 г). А также для стальных сварных труб не требуются. Для ВЧШГ - нужны. Правильно я поняла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.3.2018, 7:08
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Типа того. Только для раструбных упор другой немножко, серия типовая есть на них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения