awow
сообщение 9.5.2014, 6:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46894



Для снятия архива теплосчетчика СТ-10 на компьютер используется заводской кабель КВТЭ с опторазвязкой. Нужен совет по самостоятельному его изготовлению или хотя-бы распиновка выходного разъема RS-232 тепловычислителя ВТЭ-1К1 этого теплового счетчика.

Сообщение отредактировал awow - 14.5.2014, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 16.5.2014, 14:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



C ВТЭ-1к данные можно снимать обычным нуль-модемным кабелем, но с риском спалить MSP430f149 ибо в этой серии общий-плюс.

Сообщение отредактировал id-rad - 16.5.2014, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awow
сообщение 19.5.2014, 6:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46894



Спасибо, а можно без риска и заводского КВТЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 19.5.2014, 10:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



В принципе всё можно. Распиновка DB-9 такая : 2-Rx прибора, 3-Tx прибора, 1,4-минус батареи,5-плюс батареи.
В оригинале опторазвязка выполнена на двух CNY17-3 плюс 2шт Р-N-P и 2шт N-P-N.
Можно объединить эти оптроны с 2шт N-P-N и получить оптроны HCPL0701.
Надо учитывать, что программы написаны пьяным программистом и при исправном соединении не всегда удаётся получить ответ от прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awow
сообщение 21.5.2014, 4:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46894



Еще вопрос от "чайника":-При снятии архива счетчика ВКТ-7 используют нуль модемный кабель и адаптер USB-COM. Почему с ВТЭ-1К1 нельзя снять таким образом показания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 21.5.2014, 9:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



А кто Вам сказал что нельзя? Случайно не Теплоком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awow
сообщение 22.5.2014, 8:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46894



Вначале сам попробовал кабель с развязкой для ВКТ подключить к ВТЭ-1К1,- подключения нет. Техподдержка рекомендовала подключение по схеме опторазвязка-нуль модемный кабель-преобразователь СОМ-USB. Местная контора по обслуживанию счетчиков тепла никаких консультаций не дает. У них свои шкурные проблемы - плати за вызов спеца и снимай свой архив или ставь прибамбасы для радиоканала снятия данных за доп плату. Поскольку я КИПовцем у теплоснабженцев работаю, возникают проблемы с доказательной базой махинаций потребителей со счетчиками ВТЭ-1К1, вот и пытаюсь решить проблему с архивами своими силами, с минимизацией временных, финансовых и нервных затрат.

Сообщение отредактировал awow - 22.5.2014, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 22.5.2014, 13:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



Если Вы теплоснабженец- должны знать, что самые уязвимые приборы это расходомеры ПРЭМ пр-ва Теплоком которые позволяют украсть до 60 % тепла без вскрытия внешних и внутренних пломб и в отчётах любых тепловычислителей это никогда и никто не увидит. По крайней мере только счетчики электроэнергии начали делать должным образом.
Опторазвязку я тоже использую Теплокомовскую, но переделанную (мне было лень травить и паять оригинальную).
Если Вы формируете доказательную базу , то нужна оригинальная КВТЭ иначе Вашим доказательствам грош цена ( стоимость опторазвязки КВТЭ 750руб - цена рабочего дня по её сборке и без нервов по настройке, для конторы это не деньги ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awow
сообщение 23.5.2014, 5:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46894



Имеется вычислитель ВТЭ-1К производства ЗАО "ТЕПЛОМЕР" Мытищи, установленный вместо Supercal 430 без согласования с теплоснабженцами. Потребитель меняет батарейку и после смены ставит в известность снабженцев. У него же многократно при проверках выявлялось остановка водомеров типа ВСТ. "Букет" нарушений можно еще долго продолжать, а нарушитель сам предлагает подать на него в суд и по рассчету платить не собирается. Если-б злосчастный КВТЭ можно было приобрести как пирожок на вокзале или преобразователь USB-COM в бытовой электронике, - я б вопросы не задавал. По Вашему совету я получу его примерно через месяц с завода еще и денек потеряю на получение в областном центре в транспортной компании, на проезд раскошелюсь по-мелочи рублей на 500. Моральные издержки по промыванию моих мозгов в течении этого месяца не в счет. Нужен ли архив в данной ситуации юристу, а мне срочно аналог КВТЭ -решайте сами. Прошу прощения за флуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 23.5.2014, 8:36
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



Вам уже дана информация позволяющая решить вопрос за три дня (доставка USB с опторазвязкой от двери до двери курьером- три дня "именно как пирожок") . Потребитель самостоятельно снимающий пломбу для замены батареи виновен по определению. Удалённый опрос у меня осуществляется каждый день , потеря архивов невозможна и за это обязан платить клиент! Ваше руководство просто мышей не ловит при приёмке коммерческого узла.
Больше мне добавить нечего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
APATOR
сообщение 28.10.2014, 20:20
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249126



Поменял водомер и вычислитель (т.к. не прошли поверку) - поставил BTЭ-1К-1 вроде как считает что-то там. работает уже 3 дня.
Пошел вводить в эксплуатацию, а с меня требуют распечатку данных с него для ввода в эксплуатацию.
Программу скачал - нету кабеля. До кабеля - как до кетая пешком мне....

Пошел кабеля смотреть - черт ногу сломит (опторазвязка еще там) - херразберешься с налету, а сезон уже идет...
В принципе я данные записывал 3 дня - записал бы я в этот отчет руками, да сдал, но не знаю как он выглядит.
Люди - дайте посмотреть образец этого отчета!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 13.11.2014, 10:01
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



ДАТА ТЕПЛО объем объем объем t°С t°С t°С Давление Давление Ошибка Ошибка с ошибкой наработка наработка
дд.мм.гггг Гкал 1-й м3 2-й м3 3-й м3 подача обратка доп. 1-й, МПа 2-й, МПа системы уст-ва чч:мм час с ош. час
13 Декабрь 2013г. 4,39 983,91 978,71 0,00 59,65 52,93 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19667 10080
12 Декабрь 2013г. 3,94 917,72 912,92 0,00 57,72 52,07 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19643 10080
11 Декабрь 2013г. 3,61 859,24 854,84 0,00 54,45 49,50 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19619 10080
10 Декабрь 2013г. 3,32 801,25 797,15 0,00 52,70 48,07 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19595 10080
09 Декабрь 2013г. 3,07 744,77 741,07 0,00 50,14 45,95 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19571 10080
08 Декабрь 2013г. 2,83 688,38 685,18 0,00 48,85 44,91 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19547 10080
07 Декабрь 2013г. 2,61 632,29 629,39 0,00 49,99 45,85 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19523 10080
06 Декабрь 2013г. 2,39 576,11 573,61 0,00 52,63 48,11 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19499 10080
05 Декабрь 2013г. 2,13 519,82 517,62 0,00 55,70 50,64 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19475 10080
04 Декабрь 2013г. 1,85 463,12 461,22 0,00 51,35 46,99 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19451 10080
03 Декабрь 2013г. 1,61 406,72 405,12 0,00 47,75 44,05 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19427 10080
02 Декабрь 2013г. 1,41 350,71 349,31 0,00 50,15 46,08 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19403 10080
01 Декабрь 2013г. 1,18 294,21 293,11 0,00 49,00 45,08 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19379 10080
30 Ноябрь 2013г. 0,96 237,91 237,01 0,00 49,00 45,13 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19355 10080
29 Ноябрь 2013г. 0,75 181,80 181,10 0,00 49,04 45,17 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19331 10080
28 Ноябрь 2013г. 0,53 125,50 125,10 0,00 51,29 47,13 0,00 0,00 0,00 68 0 00:01 19307 10080
27 Ноябрь 2013г. 0,30 69,70 69,40 0,00 52,63 48,10 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19283 10080
26 Ноябрь 2013г. 0,06 14,10 14,00 0,00 51,93 47,27 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19259 10080
25 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 51,22 46,58 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19235 10080
24 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 50,66 46,09 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19211 10080
23 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 48,87 44,66 0,00 0,00 0,00 0 0 00:00 19187 10080
22 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 25,20 23,86 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19163 10080
21 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 18,00 17,47 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19139 10080
20 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 18,62 18,08 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19115 10080
19 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,02 19,64 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19091 10080
18 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,00 19,60 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19067 10080
17 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 19,96 19,58 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19043 10080
16 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,39 20,03 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 19019 10080
15 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,76 20,45 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 18995 10080
14 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,48 20,15 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 18971 10080
13 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,13 19,82 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 18947 10080
12 Ноябрь 2013г. 0,00 0,40 0,30 0,00 20,15 19,86 0,00 0,00 0,00 64 0 00:00 18923 10080
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
id-rad
сообщение 13.11.2014, 10:19
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.3.2012
Пользователь №: 145419



Всё это в виде таблицы.Программа в правом верхнем углу добавляет шапку с номером и маркой прибора .
Внизу число и подпись.
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 119,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodkomotornik
сообщение 26.9.2018, 18:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.5.2018
Пользователь №: 341559



Большой сенкс!
Прошел поверку - опять отчет нужен. Буду делать по образцу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:32