Цитата(99887766 @ 30.7.2018, 15:21)
Добрый день!
Сразу скажу, я не эксплуатационник, а проектировщик.
И как проектировщик дам вам пару советов.
Теплоизолировать газопроводы не нужно. Т.к. под изоляцией газопроводы начинают быстро корродировать.
В разделе ОВ обогрев свечей предусматривать не нужно. Я даже представить не могу как бы вы это реализовали.
Для предотвращения замерзания свечей, дайте задание электрику на электрообогрев кабелем.
Благодарю!
Судя по всему, изоляция и газ - не очень дружат...
Как минимум швы мыльным раствором не проверить)
Вот на мой взгляд, газовики, как технологи, и должны давать задание - на обогрев свечей... их же много... во всяком случае в моем проекте в малюсеньком здании...
А в ОВ - рассчитать количество тепла на обогрев криволинейной поверхности из металла (трубы)
с температурой минус столько-то градусов до температуры в столько-то градусов, например...
А обогрев кабелем идет в комплекте с теплоизоляцией...
У меня от этого зависит типоразмер котла - 25 или 50 КВт... И мощность приборов отопления....
Цитата(vic153 @ 30.7.2018, 15:39)
Коллега, откуда инфа, что трубопроводы внутри помещения в теплоизоляции подвергаются коррозии? Если получается мост холода, то образование конденсата будет. Газовики в этом вопросе не помогут, не их область ответственности.
С другой стороны, ну будет мост, ну будет образование конденсата на трубах. Для трубопроводов это не важно, а вот теплопотери помещения нужно будет увеличить.
Конденсат будет замерзать на трубе в связи с такой низкой температурой... и на трубе будет образовываться ледяная "шуба"...
Эх... посчитаю-ка я на всякий случай расход тепла на обогрев...