Считайте продувочный шлюз на создание скорости потока 20-22 м/с. Распределение воздуха желательно сделать с двух боков, а не сверху. По обе стороны продувочного шлюза - установки на полную рециркуляцию (с необходимой степенью фильтрации), для более чистого класса чистоты, можно рекомендовать небольшой подмес свежего воздуха (для создания избыточного давления). Кратности воздухообмена обычно в районе 350-400 крат.
Можете забить в яндекс.картинки "продувочные шлюзы" - увидите возможную организацию воздухораспределения. Вот на картинке ниже организована сопловая подача (для увеличения скорости потока). Поговорите с технологом - возможно разумнее купить уже готовый продувочный шлюз.