> Подбор вентилятора, Хватит ли давления для выброса на крышу высотки h<30м
abramchik
сообщение 14.5.2017, 23:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Вентиляция кафе, помещение пристроено к высотке. Требуется удалить воздух из кухни кафе и вывести его вверх на 30 метров, на крышу высотки.
Параметры такие: L=3500 м3/ч, р= 240 Па.
Заказчик хочет установить радиальный вентилятор на крыше высотки
Я покопался на просторах интернета и пришел вот чему: поставить вентилятор канальный кухонного исполнения внутри помещения кафе и после него дальше также воздуховодом подняться на крышу. Только вот думаю хватит ли мощности? А еще не будет ли слишком шумно?

Вентилятор выбирал ВРПН-Н(К) 4-4-3. и на требуемом расходе выдает 350 Па. Получается должно же хватить?

Подскажите правильно ли выбираю вентилятор? схему подбора прикладываю, я подобрал под номером 13.

Может кто-то подскажет решение лучше?

Заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 152,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all13
сообщение 14.5.2017, 23:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 7.3.2010
Пользователь №: 47976



тему скорее всего снесут в песочницу.
прислушайтесь к заказчику, ищите пути установки вне помещения.
Рассмотрите другие кухонники ещё -правда полноценный кухонный вентилятор -улиткой с удобным доступом к крыльчатке (у системэйра есть например, корпус вроде бы ш/и)
Спросите у заказчика, как он собрался на крыше обслуживать/чистить вентилятор
240Па на сеть выглядят маловато.
Я бы взял частотник и вент на 500-600 Па (при условии отсутствия диких скоростей в воздуховоде и большого количества отводов). Частота точно будет ниже 50Гц и шум соответственно ниже

Цитата(abramchik @ 14.5.2017, 23:15) *
Подскажите правильно ли выбираю вентилятор?

точка на кривой выбрана верно

Сообщение отредактировал all13 - 14.5.2017, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.5.2017, 23:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Заказчик хочет установить радиальный вентилятор на крыше высотки

У заказчика есть чувство рациональности. Канал лучше держать под разряжением, нежели как вы хотите под напором. Воздуховоды никогда не бывают герметичными тем более после определенного периода эксплуатации. При вашем решении запахи вытяжки от МО от плит могут и будут в дальнейшем распространятся по этажам здания.

Сообщение отредактировал Wiz - 14.5.2017, 23:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.5.2017, 5:26
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Может кто-то подскажет решение лучше?
если сами не можете принять решение по выбору, то лучше искать программы аэродинамического расчёта.
я бы взял вент 14
у 13 плохое место для р.т.
плюс неплотность 30-40м воздуховода могут съесть много расхода, это надо учитывать.
p.s. а фильтры-жироловки и т.п. у вас есть?

Цитата
У заказчика есть чувство рациональности. Канал лучше держать под разряжением, нежели как вы хотите под напором. В
+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.5.2017, 7:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(abramchik @ 14.5.2017, 23:15) *
Подскажите пожалуйста. Вентиляция кафе, помещение пристроено к высотке. Требуется удалить воздух из кухни кафе и вывести его вверх на 30 метров, на крышу высотки.
Параметры такие: L=3500 м3/ч, р= 240 Па.
Заказчик хочет установить радиальный вентилятор на крыше высотки

1. Подбор характеристик вентилятора правильно выполнять по индивидуальным номограммам, а не совмещённым. Ещё лучше по программам подбора - могут быть довольно существенные расхождения.
2. При возможности установки на кровле, вентилятор нужно устанавливать именно там. Плохо прокладывать напорный воздуховод по фасаду (запахи могут распространяться). Да и по шуму намного лучше.
3. Вызывают сомнение Ваши расчётные потери давления - в этом кафе нет МО с жироуловителями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
abramchik
сообщение 16.5.2017, 23:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.2.2015
Пользователь №: 259074



Цитата(ИОВ @ 15.5.2017, 7:53) *
1. Подбор характеристик вентилятора правильно выполнять по индивидуальным номограммам, а не совмещённым. Ещё лучше по программам подбора - могут быть довольно существенные расхождения.
2. При возможности установки на кровле, вентилятор нужно устанавливать именно там. Плохо прокладывать напорный воздуховод по фасаду (запахи могут распространяться). Да и по шуму намного лучше.
3. Вызывают сомнение Ваши расчётные потери давления - в этом кафе нет МО с жироуловителями?



Есть мо с жироуловителями? а сколько на наих потери? я закладывал по 50 Па...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2017, 2:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(abramchik @ 16.5.2017, 23:04) *
Есть мо с жироуловителями? а сколько на наих потери? я закладывал по 50 Па...

То есть как? В приточке на нар. воздухе сопротивление фильтра 50 (чистый)...150 Па (загрязнённый), а здесь на жироуловителе всего 50 ?
Сопротивление, конечно, зависит от конструкции и принимается пр каталогам - например, здесь 140 Па, а тут в обсуждении 200-250 Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.5.2017, 2:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32804
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Wiz @ 14.5.2017, 23:48) *
У заказчика есть чувство рациональности. Канал лучше держать под разряжением,

не всякий архрайонный такое согласует и не всякий собственник здания тоже. да и хватит одной жалобы жителя верхнего этажа на шум вента или просто его нежелания там такое что б было и путь такой накроется неисполнимостью. Хотя , реально, лучше под разряжение и вент на чердак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.5.2017, 8:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Районному АРХу всё-равно, какой воздуховод повесят на фасад - напорный или под разрежением (это уже решение ОВ-шника) - главное, чтобы вообще разрешил. Плюс нужно ещё полож. решение собрания жильцов.
А если это высотка, то кровля, скорее всего, обслуживаемая. И вентилятор устанавливать, конечно, нужно на покрытии над межквартирным коридором или над ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения